Gefunden für netzfilter oberwellen - Zum Elektronik Forum





1 - Oberschwingungen b. Kap.Last -- Mobitronic Wechselrichter 12V / 230V




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : Oberschwingungen b. Kap.Last
Hersteller : Mobitronic
Gerätetyp : Wechselrichter 12V / 230V
Chassis : 740-012PP
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Ich habe einen 12V Sinus-Wechselrichter mit 300Watt, er soll meinen Computer und andere Schaltregler Netzteile mit 230V versorgen.
Leider reagiert der WR mit Brumm-Rasselgeräusche die aus einer Drossel kommen.
Ein angeschlossener Oszilloskop hat mir verraten, dass die Sinus-Spannung dadurch verrauscht wird.
Es entstehen Oberwellen die in den Spitzen bis zu 278 Volt erreichen. (mit Oszilloskop gemessen).
Da die Oberwellen im Wechselrichter selbst produziert werden, hat es auch kein Sinn gemacht zusätzlich einen Netzfilter daran anzuschliessen (hatte ich versucht).
Als ich eine LED Röhre daran angeschlossen hatte, waren die Geräusche so extrem und haben das gesamte Sinussignal verrauscht zusammenbrechen lassen. Den Sinus konnte man auf dem Oszi nicht mehr erkennen, überall nur noch ZigZack.
Sekunden später ist der Wechselrichter ausgefallen, ich musste 4 Stück IRF740 MosFet ersetzen, danach lief er wieder.
Wenn ich an den Wechselrichter Trafo-Netzteile anschliesse wird der Sinus nicht verrauscht, auch ein Batter...
2 - Netzrückwirkungen am Frequenzumrichter mit Oszi messen -- Netzrückwirkungen am Frequenzumrichter mit Oszi messen
Hallo Leute,

ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!!

Ich soll an einem selbst gebauten Prüfstand Messungen zu den Netzrückwirkungen durch einen FU durchführen.

Prüfstand grob erklärt:

- zwei Motoren wurden Wellenseitig gekoppelt
- die Motoren werden mit jeweils einem FU betrieben
- vor einen FU wurde ein ableitstromarmes Filter installiert der andere ist direkt am "Netz" angeschlossen

Messung:

es sollen mit einem Oszilloskop die Netzrückwirkungen gemessen werden (keine Fourieranalyse!)
Ich werde mit einer Stromzange und dem Oszi die jeweiligen Netzspannungen messen.
Ich denke ohne Filter wird die Sinuskurve der Netzspannung viele Oberwellen haben und wenn ich die Stromzange um den PE lege dann werden die Ableitströme gering sein.
Mit Filter wird die Netzspannung warscheinlich besser (Sinusförmiger) aussehen - aber es werden durch die Kondensatoren im Netzfilter mehr Störungen auf dem PE festzustellen sein...!?


Liege ich mit meinen Vermutungen richtig???
Wie müssen denn die Messergebnisse aussehen? - Habe noch keine Beispiele im Netz gefunden

Kann jemand Helfen???


...








3 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik

Zitat :
bl0w2006 hat am 26 Jul 2007 22:26 geschrieben :
Hallo,

danke schon mal für die vielen nützlichen Antworten. Bitte!


Zitat : Kein Problem Sicherungen sind bisher noch nicht besorgt, dann werde ich die normalen Räume mit 13A absichern. Bei dir kann man das vielleicht so machen, weil die Leitungen (leider!) ohnehin schon verlegt sind. Generell würde ich das aber nicht so machen - besser ist es, die LS individuell auszuwählen. Für Lichtstromkreise reichen B/C6 oder B10 dicke, für viele Räume sind B10 oder C10 günstig, B13 oder C 13 würde ich für Stromkreise mit etwas stärkerer Belastbarkeit ...
4 - Stromstörungen -- Stromstörungen
Hallo allerseits,

hier nun die neuen Erkenntnisse zu dem schon etwas betagten Beitrag .. zu finden unter https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Der Inhalt noch einmal in kürze:

Stromnetz: TN-C,PEN in PE und N ab HAK aufgetrennt.

Art der Störungen:
Extrem hörbare Audioverzerrungen,null Schalldruck an Stereoanlagen,Syncprobleme bei PAL-NTSC an TV.
Sporadisch auftretende Probleme,wie zb. Helligkeitsanderungen beim DPL Rückpro.
Trenntrafos scheinen nicht symmetrisch zu laufen.
Beim Anschalten eines 850VA Trafos der direkt am HAK angeschlossen ist,flackert Glühbirne <<Das kann auch normal sein

Die Neuigkeiten:

Die Heizung wurde galvanisch vom Nachbarhaus getrennt und die Bundesnetzagentur war hier und haben eine Runde mit ihrem Messwagen gedreht mit dem Ergebnis das Nichts festzustellen sei.
Danach gingen Sie mit ins Haus und sahen und hörten sich die Störungen (verzerrungen) an.
Der eine meinte er könne nichts feststellen,aber sein Kollege im Wagen hätte ein besseres Gehöhr.
5 - Anschluß von 230V verbrauchern an 12 V -- Anschluß von 230V verbrauchern an 12 V
Hallo,
vielleicht schaust Du mal hier:
http://www.epanorama.net/circuits/s.....c3020
Insbesondere die Elektor schaltung.
vergiss aber nicht, dass die 12v ac deiner bisherigen Schaltung phasengleich zur zu kontrollierenden Netzspannung sein muß.
Außerdem wirst Du bei der Leistung auch massiv Oberwellen ins Netz speisen. Um einen entsprechenden Netzfilter wirst Du also nicht umhin kommen.
Vergiss nicht, dass Du Dir und Anderen mit 230V auch schnell das Licht ausblasen kannst.
Gruß martin
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Netzfilter Oberwellen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Netzfilter Oberwellen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192472114   Heute : 4042    Gestern : 5744    Online : 493        2.8.2026    18:50
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0170431137085