| 1 - Knackgeräusche beim schalten -- Knackgeräusche beim schalten | |||
| |||
| 2 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung | |||
| Und vorallem nichts "rechtssicheres" !
Mit den Baustrahlern und nem Multimeter kann man zwar schon (je nach Genauigkeit des Multimeters) den Netzinnenwiderstand grob bestimmen, indem man mal unbelastet die Spannung misst und dann mal die Spannung bei Belastung und den Strom bei Belastung misst. Hab das hier mal gemacht und mit dem gemessenen Netzinnenwiderstand verglichen und ähnliche Werte erhalten. ABER: Wenn du da für die Veranstaltung was aufbaust musst du auch dafür gradestehen dass da alles ok ist. Wenn du dann so "grob", "überschlagsmässig" was bestimmst hast du nix in der Hand was du vorzeigen kannst. @Clembra: Die Schleifenimpedanz messen darf der Elektriker für unnötig halten
(Dafür muss der RCD auf Berührungsspannung geprüft werden ) ... | |||
3 - Phasenbelastung bzw. Überlastung -- Phasenbelastung bzw. Überlastung | |||
| @clembra:
Und was "misst" du damit ? Du meinst wohl nicht den reinen Funktionstest ??! Vllt wenn man nebenbei die Spannung misst vor und nach dem einschalten und den aufgenommenen Strom, dann kann man den Netzinnenwiderstand "abschätzen". Gruß Kai ... | |||
| 4 - Erweiterung einer Installation - Normen -- Erweiterung einer Installation - Normen | |||
| Jetzt muss ich mal dumm fragen: Wiso braucht man den Netzinnenwiderstand nicht?
Wie will man denn den I_k ohne Netzinnenwiderstand berechnen bzw. berechnen lassen. Oder der Spannungsabfall wie misst bzw. berechnet man den ohne Innenwiederstand? Ich lasse mich da gern eines besseren belehren aber ich finde so unrelevant ist R_L-N nicht Gruß Stefan ... | |||
| 5 - Schleifenwiderstand bei 24 Volt -- Schleifenwiderstand bei 24 Volt | |||
| Wozu messe ich die Schleifenimpedanz?
Antwort: Um nachzuweisen, dass ich im Falle eines Isolationsfehlers die für meine Spannungsebene vorgeschriebene Abschaltzeit einhalten kann. Punkt. Wenn ich einen FI habe, muss ich daher keine Schleifenimpedanz messen, da ich stattdessen nachweise, dass die Berührungsspannung unterhalb des geforderten Werts bleibt, und was das Ding sonst noch so misst. Auch bei 24 V musst du keine Schleifenimpedanz nachweisen. Handelt es sich wirklich um SELV, dann gibt es auch gar keine Schleife, da deine Spannung erdfrei sein sollte. Wenn es keine SELV ist, musst du erden oder Isolation überwachen auch bei 24V. Beachte, dass die Frage des Kurzschlussschutzes nicht mit der Messung des Schleifenimpedanz/Netzinnenwiderstand beantwortet werden kann. Das geht nur durch Beachtung der Zuordnung von Sicherung, Querschitt, Verlegeart und Temperatur sowie den Anweisungen der Hersteller der angeschlossenen Geräte. Die Tabellen sind so ausgelegt, dass alle Kurzschlüsse (vollständige genauso wie unvollständige) vor der Zerstörung der Leitung abgeschaltet werden, aber nur, falls die Leitung dabei überlastet wird. | |||
| 6 - Niederohmige Messung Lebenswichtig - immer! -- Niederohmige Messung Lebenswichtig - immer! | |||
Hallo Danni Lass lieber dein Multimeter in ruhe. So, wie du es dir vorstellst, kann man den Netzinnenwiderstand nicht messen. Die Ersatzschaltung des Netzes ist eine Spannungsquelle in Reihe mit einem Widerstand (Netzinnenwiderstand.) Um diesen Widerstand zu bestimmen, misst man erst die Leerlaufspannung (Quellenspannung). Im zweiten Schritt wird dann die Spannung noch mal unter Last gemessen (zum Beispiel 10A). Der Widerstand errechnet sich dann wie folgt: fedmixon R_i = ((U_ohne.Last - U_Last)/I_Last) Die Spannungsdifferenz fällt an dem Innenwiderstand ab. Mit 2 Multimetern (Strom, Spannung) und einem Heizlüfter als Last kann man den Widerstand bestimmen. Für dich gilt: Lass die Spielereien mit Netzspannung!! 230V sind nicht harmlos, es gab schon genügend tödliche Unfälle. MfG Holger ... | |||
| 7 - Azubi hat Fragen... -- Azubi hat Fragen... | |||
| Hallo Stift,
zum Ersatzableitstrom: die Messung wird nicht mit der Nennspannung des Netzes gemacht. Deshalb gibt es auch Meßunterschiede.(wer misst- misst Mist). Schleifenimpedanz: Widerstand gegemesse über PE und Aussenleiter. Ermittelt den Kurzschlußstrom. Erforderlich um die Schutzmassnahme zu überprüfen- bemesseung von Sicherungen. Netzinnenwiderstand: gemessen über Aussenleiter und N, gibt Informationen über das Verhalten des netzes bei Belastung. Zu den Bedienungsanleitungen: Es ist immer ratsam Bedienungsanleitungen zu lesen, auch für andere Dinge des täglichen Lebens, ich persönlich würde dafür Extrapunkte in der Prüfung geben. Es zeigt das sich der Benutzer Gedanken über seine Arbeit macht. Ausserdem z.B. Wäschezeichen- frag mal deine Freundin was die davon hält. Ist ja auch ne Art Bedienungsanleitung. Bischen weit her geholt;-) Gruß und Erfolg m... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |