| 1 - Motorschutzschalter wird warm/heiß -- Motorschutzschalter wird warm/heiß | |||
| |||
| 2 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w | |||
Zitat : Richie77 hat am 11 Mär 2017 10:46 geschrieben : Welche Sicherungen sind im HAK die sich vor dem SLS befinden. Welche Verbraucher hängen an den an L1-L3 um rauszufinden, und war der SLS heiß als er ausgelöst hat Thermische Überlastung? Was meine Installation angeht, werde ich es mal mit SW-Bildern versuchen. Habe zuwenig Zeit um alles aufzuzeichnen, lohnt den Aufwand für den SLS nicht. Das ist kein Hausanschluss sondern ein Schaltschrank (Industrieanlage). Vorsicherung ist 35A (NH0-Trenner) aus einer Hauptverteilung. Die Zuleitung ist tatsächlich unten. Oben ist der Abgang für ein 900V-Trafo der direkt nebenan sitzt. Auch wenn ich den Trafo abklemme (also ohne Last), löste der SLS aus und wird heiß. Bei den 1pol. war es auch immer so. Ob die Zuleitungsverdrahtung nur 2,5qmm, 4qmm oder sonstwas ist weiß ich jetzt nicht mehr - auf kurzen Strecken mit Einzeladerverlegung sollte das aber kein Problem darstellen. Der Ansch... | |||
3 - Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? -- Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? | |||
Zitat : der AnlaufstrombegrenzerWelchen denn genau? Zitat : läuft die Maschine überhaupt nicht an (vermutlich Thermoschalter o.ä. vom Schwabe) In den Einschaltstrombegrenzern sitzt oft nur ein NTC, welcher sich beim ersten Startversuch erwärmt. Bis er sich nicht wieder abgekühlt hat, kann kein weiterer Start erfolgen. Ist natürlich gerade bei so einer Maschine sehr nervig. Zitat : | |||
| 4 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum | |||
| @orbito32:
Gemeinsam können wir gerne eine Lösung finden. Ignoriere mal bitte den kurzamigen. Die einzig sinnvolle und sichere Lösung heißt Trenntransformator! Schließlich wird in solchen Geräten auch unter Spannung gearbeitet, was laut DIN VDE nur mit AUS-Schein oder Trenntrafo erfolgen darf. Netter Nebeneffekt, man kann eine 1A Sekundärsicherung einsetzen und der LS in der Verteilung wird mit Sicherheit nicht mehr auslösen! Ein FI-Schalter darf hier nur als Zusatzschutz verwendet werden. Ein (kleiner) Motorschutzschalter kommt hier gar nicht in Frage, zumindest nicht ohne FI-Schalter und seperaten Leitungsschutz. Nicht alle Motorschutzschalter haben magnetische Auslösungen. Hängt mal einer an einem Gerät, das einen L - PE Schluss hat, dann kann das unter anderem sehr unangenehm werden, wenn die Kurzschlussauslösung nicht schnell genug ist. Die Installation ist Kinderleicht. Kaufen, gewünschte Sicherung einsetzen, einstecken, verwenden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jun 2016 21:03 ]... | |||
| 5 - Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR - Hauswasserversorgung -- Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR - Hauswasserversorgung | |||
| Schönen Sonntag Allerseits.
Ich habe gerade ein Problem mit unserer Hauswasserversorgung und hoffe, das mir vielleicht jemand weiterhelfen kann. Unsere Installation sieht so aus: Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR 61700.002- Druckschalter am Kessel - Pumpe Normalerweise steht der Schalter immer auf 1 und die Pumpe wird über den Druckschalter betätigt. Bei zu langer Pumpdauer springt der Schalter auf 0 und schaltet komplett ab. Seit gestern lässt sich der Schalter nicht mehr auf 1 stellen und springt sofort auf 0 zurück, ohne das die Pumpe gelaufen wäre. Druck im Wasserkessel ist komplett runter. War heute mit dem Phasenprüfer bei, Eingänge sind OK, die Ausgänge zum Druckschalter haben bei Stellung 1 aber keinen Strom. Hat jemand eine Idee wo ich hier ansetzen muss? Dank und Gruß. Udo Quelle Foto: Ebay ... | |||
| 6 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung | |||
| Lockere Klemmstellen können ausgeschlossen werden, da die Installation erst vor 6 Monaten erneuert worden ist (also die Wohnräume), jedes Zimmer hat 2 eigene LS, einmal Lichtkreis, einmal Steckdosenkreis. Diese hängen getrennt auf eigenen FIs.
Die Pumpe hängt ebenfalls auf einen eigenen FI mit eigenen LS und eigenen Motorschutzschalter. Alle FIs sind mit Neozed vorgesichert. Ich vermute mal, dass es nun nur mehr an der Zuleitung von der Strasse zum Haus liegen kann? Oder ggf. am Drehstromzähler, welcher seit ca. 10 Jahren hängt, welcher ja nach 10-12 Jahren eh automatisch angeblich getauscht wird. Jedenfalls Danke bis jetzt, werde natürlich beim Hersteller nachfragen ob ein ständiger Sternlauf zulässig ist :). Vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt, sollte noch jemand Tipps haben, immer her damit :). ... | |||
| 7 - Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW -- Einschaltstrombegrenzer und Kompressor 2,2 KW | |||
| Richtig.
Laut den Angaben kann und darf das Teil ja betrieben werden, aber was hat man davon wenn die Angaben eben falsch sind? Wenn ich mal kurz rechne, dann komme ich bei 75 Meter 1,5mm² auf n Leiterwiderstand von 1,78 Ohm. + deine gemessenen 0,85 ohm der vorhandenen Installation ergibt das n Widerstand von 2,63 ohm ohne Übergangswiderstände der Steckverbinder. Damit komme ich bei 230V auf nur 87A Kurzschlusstrom. Ein B16 löst zwischen 48 und 80A schnell aus. Da muss der Kompressor in etwa einen Kurschluss darstellen wenn es sofort "klack" macht im Einschaltmoment. Gib den Schrott zurück. Güde ist sicherlich keine besondere Qualität, immerhin läuft meiner aber seid über 5 Jahren und es war nur der Ein/ Aus Schalter und das Kesseldruckmanometer Kaputt. Der Rest macht n soliden Eindruck, der Motorschutzschalter funktioniert auch und auf meinem stand made in Italy. Ob da jetzt was umgelabelt wird sei mal dahingestellt. Und selbst wenn dein Teil an nem K16 wider Erwarten doch anlaufen sollte, haste auch nix davon wenn er 3 Tage nach Ablauf der Garantie das zeitliche segnet. ... | |||
| 8 - Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen -- Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen | |||
| Diese Maschinen waren offenbar fest an eine alte TN-C-Installation angeschlossen.
Es ist NICHT möglich oder gar zulässig, sie "einfach" so per Stecker zu betreiben. Sie müssen von einem Fachmann dafür umgerüstet werden. Der Aufwand ist überschaubar, aber nur vom erfahrenen Fachmann zu leisten. Außerdem sollten zumindest Motorschutzschalter sowie ggf. Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser nachgerüstet werden. Hole Dir also einen örtlichen Elektriker hinzu! Sollen die Maschinen wieder gewerblich genutzt werden oder nur noch privat? ... | |||
| 9 - DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! -- DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! | |||
| Die 5 Sicherheitsregeln sollte man, wie das Ohmsche Gesetz, auswendig kennen, wenn man sich mit der Elektrizität befassen will.
Vor Arbeiten an aktiven Teilen (unter Spannung stehenden Teilen) elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Arbeiten gefahrlos durchführen zu können. Diese Sicherheitsvorkehrungen nennt man: Die 5 Sicherheitsregeln 1. Freischalten. 2. Gegen Wiedereinschalten sichern. 3. Spannungsfreiheit feststellen. 4. Erden und Kurzschließen. 5. Benachbarte, unter Spannung stehende, Teile abdecken oder abschranken. Diese fünf Sicherheitsregeln müssen vor den Arbeiten in der oben genannten Reihenfolge angewandt werden. Nach den Arbeiten werden sie in der umgekehrten Reihenfolge wieder aufgehoben. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Erläuterungen: 1. Freischalten Grundsätzlich gilt: Alle Arbeiten an Teilen, die unter Spannung stehen, sind verb... | |||
| 10 - automatisch rücksetzende Sicherung -- automatisch rücksetzende Sicherung | |||
| Tach Zusammen,
unter der provokannten Überschrift verbirgt sich folgendes Problem: Eine umfangreiche Installation im Garten soll Sabotage- und Einbruchssicher gemacht werden. Im Garten befinden sich einige Lampen, Scahlter und Steckdosen, sowie ein Teich mit Verbrauchern. Der Teich hat zum Beispiel eine Pumpe, UV-Filter und Beleuchtung, diese werden vom Keller aus über einen AP Sicherungskasten über Schaltuhren und Schütze versorgt. Dabei ist es möglich, daß jemand den Stecker von der Pumpe aus der Säule zieht und dann den Strom moppst oder seinen Zweitschlüssel (=Flex) anschliest. Zur Zeit behelfe ich mir einfach mit einem Satz Feinsicherung im Verteiler. (Bei den Lampen funktioniert das recht auch recht gut). Mein Problem sind jetzt die normalen Steckdosen; zur Zeit schalte ich diese über ein Schütz im Haus, dieses ist aber sehr lästig. (fürn Laptop oder Radio flitzen). Jetzt habe ich folgendes überlegt: Die Steckdosen laufen über einen kleinen Sicherungsautomat/Motorschutzschalter mit Imax von 200mA, sollte reichen. Bei Mehrbedarf (Arbeit -> Rasenmähen) wird diese Sicherung über ein Schütz gebrückt, die Ansteurung läuft drahtlos übers Telefon (SAR->Zeitrelais->Schütz). Den Schutz gegen Überlast und Kurzschluss übernimmt ja die F in d... | |||
| 11 - \"\"indirekter\"\" Leitungsschutz? -- \\indirekter\\ Leitungsschutz? | |||
| Hallo teletrabi
1. Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 qmm können im Drehstrombetrieb mit bis zu 16 A abgesichert werden abhängig von der Verlegeart und dem Betriebsverhalten ( Dauer - oder gelegentlicher Betrieb ). Strombelastbarkeit und Referenzverlegeart nach DIN VDE 0298 Tabelle 1 und 2. 2.Motorschutzschalter besitzen ein anderes Auslöseverhalten ( Bimetall ) als Leitungsschutzschalter und sind daher für den reinen Leitungsschutz nicht geeignet bzw. genormt. Da in der Praxis jedoch Motoren als Einzelverbraucher über eine separate Leitung angeschlossen sind, eine betriebsmäßige Überlastung nicht zu erwarten ist und die Leitung allein aus Gründen des Spannungsabstiegs beim Anfahren von Motoren meist einen größeren Querschnitt aufweist als für den Betriebsstrom nötig, wird der Kurzschlußschutz über eine Teilbereichssicherung ( Bezeichnung aM, um eine Auslösung beim Anlassen des Motors zu vermeiden ) und der Überstromschutz über ein entsprechend zeitverzögertes Bimetall realisiert. Eine kurzzeitige zulässige Überlastung der Leitung beim Anfahren des Motors wird dabei in Kauf genommen. Bezugnehmend auf Deine Installation wäre es also nötig, die Zuleitung zum Motor auf 10 oder 16A zu untersichern und den Motorschutzschalter entsprechend einzustellen, ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |