  Hallo!

Ausgangssituation:
Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt:

Im Flur:
- 25A Leitungsschutzschalter
- Wechselstromzähler
- einhpasige Zuleitung

Wohnungs-Unterverteiler:
- 20A für Boiler
- 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt)
- 2x 16A für Licht/Steckdosen

Leitungen:
- Stegleitungen, zweiadrig
- klassische Nullung
- 1,5mm² für Licht/Steckdosen
- Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler.

Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt.

Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen:
40A FI-Schalter, Zweipolig
3x2,5mm² mit 16A für den Boiler
3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise)
3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt)
Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen.

Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg...
2 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln
Meine Eltern renovieren gerade eine ganze Wohnung. Dort schaut die Küche so aus: 3x2,5 und B16 Geschirrspüler, 3x1,5 und B13 für alles andere, inklusive WC, Gang und Schlafzimmer. Wohnzimmer, Bad und Kabinett teilen sich einen weiteren B13, die Waschmaschine hat auch einen eigenen B13. Zählerschleife 3x4 mm2 mit 20 A Neozed, ein FI 40/2/0,03 (vorher 20/2/0,1). Gasherd versteht sich, Heizung und Warmwasser Bad zentral, Warmwasser Küche Gas-Durchlauferhitzer.


Offtopic :Anfang der 90er war die Installation noch viel kreativer: zwei Stromkreise L10 (Schraub-Automaten), kein FI. Damit beim Betrieb von Waschmaschine und Geschirrspüler nicht die halbe Wohnung finster wird im Verteiler ein fetter Kraus-Naimer-Schalter, mit dem man zwischen Waschmaschine und Geschirrspüler umschalten konnte. Für den Geschirrspüler eine fest verlegte Leitung 3x2,5 (in der Küche um die prähistorischen Fliesen nicht zu zerstören AP in Industrieverlegung, also YM-J in Evilonrohr auf Distanzschellen mit offenen Bögen, dort wo nicht verfliest war auf mehr oder weniger kürzestem Weg diagonal über die Wand, abzüglich einiger alkoholbedingter Schlen...








3 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss

Zitat :
Brotzkocken hat am 11 Feb 2013 00:19 geschrieben :
Ein herzliches Danke an die Themenerstellerin und die Diskussionsteilnehmer!

Habe mir naemlich heute Gedanken gemacht, ob ich meinen Herd (9,9kW), der in der alten Wohnung an einem L20A angehaengt war, nun an 3 Phasen mit je B16A anhaenge oder ob eine andere Loesung sinnvoller ist.

Hatte in meiner alten Wohnung nur 1 Phase und die L20A hat NIE ausgeloest beim Herd.
Beim Durchlauferhitzer, der ca. 28A zog, hat die L20A trotz vieler heisser Vollbaeder in den ganzen Jahren nur ein einziges Mal ausgeloest.

Da haben dl2jas und super999 wirklich recht.
Anstatt 3x16A Kapazitaet zu blockieren, einfach den Gleichzeitigkeitsfaktor beim Herd ausnutzen und nur 1x20A Kapazitaet reservieren.

Auch die Installation ist billiger. Bei den ca. 6m zum Verteiler reichen bei Verlegeart C ohne Haeufung 3x2.5mm2 Standardkabel satt und ich brauche mir keine neue Herdanschlussdose mit 5 Klemmen zu kaufen.
4 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss?
Am besten wird es wohl sein, einen Fachmann mit dem Herdanschluss zu beauftragen, welchen dann auch gleich eine neue Herdanschlussdose einbaut. Wenn sich die Anlage wirklich in einem Zustand befindet, wo es besser ist, die Wohnung neu zu sanieren, wird er es feststellen. Ich würde meine Bedenken bezüglich des aktuellen Sicherheitsniveaus darlegen, eventuell sogar schriftlich auf der rechnung vermerken, aber wenn es wirklich nur um die klassische Nullung geht und ansonsten alles in ordnung ist, eine neue Herdanschlussdose einbauen und die Verbindungsstellen an der Sicherung überprüfen und gegebenfalls überarbeiten. Bei 25 A kann man bei einen aktuellen Herd die Stromkreise problemlos brücken und diesen einphasig betreiben. das Problem wird wohl in dieser Wohnung nicht nur der herd sein, sondern wohl die gesamte Elektroinstallation, welche sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit befindet. Das sieht man doch schon an den Sicherungen. Das sollte aber Sache des Eigentümers sein.

MfG ...
5 - Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen -- Ofen und Kochfeld (Gas) 1~ wie anschließen
So, alles gesehen. Die Wohnung hat nur 4 LS, und die Küche leider nur einen Stromkreis. Zuleitung zur UV ist einphasig 4mm², UV ist neu und mit FI, Leitungen sind wohl auch neu. Die Stromkreise sind Küche-Bad-Flur, Wohnen-Kind-Schlafen, Waschmaschine, Trockner (letztere beide in einer Nische im Flur).
Das Backrohr hat laut Typenschild 2,5kW, beim Testbetrieb aber bis zu 3,2 gezogen (wozu dann das Typenschild?? ist ein Whirlpool).

Ich hab jetzt mal gesagt, der Vermieter soll eine Herdanschlussdose setzen lassen für das Backrohr. Kochfeld hätte ich dann mit Winkelstecker versehen und oberhalb der Arbeitsplatte eingesteckt. Dazu eine Frage, siehe Bild, darf das Kochfeld überhaupt so gesetzt werden, mit der Steckdose so nah? ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Herdanschlussdose Einphasig eine Antwort
Im transitornet gefunden: Herdanschlussdose Einphasig


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477248   Heute : 4081    Gestern : 5128    Online : 261        3.8.2026    16:34
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0119872093201