1 - Backofen und Induktionskochfeld anschließen -- Backofen und Induktionskochfeld anschließen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Hallo, also muß ich die vorhanden Dose ersetzen? Wand aufhauen und Dose austauschen?

Nein, musst Du nicht. Die Dose kann eine Eli auch ohne aufstemmen wechseln.

Die meisten Kochfelder verwenden 2 der 3 Aussenleiter vom Drehstrom. An den nun 3. freien Aussenleiter kommt einfach das Backrohr (Stecker abzwicken und fest anschliessen).

Die herdanschlussdose muss deswegen gewechselt werden, damit 2 Zugentlastungen und genug Klemmen für 2 Leitungen vorhanden sind. (N und Pe muss ja an beiden Leitungen angeschlossen werden) ...
2 - Wie mit Herd verbinden? -- Induktionsherd IKEA (Zanussi - Whirlpool??) NUTID HIN4T
Hallo Rainer

besten Dank und... ich versteh natürlich deine Bedenken. Aber es ist so, dass ich gern dazulerne und dazugelernt habe, beim Hausbau damals, und dass ich einige Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle)mit Hilfe eben dieses tollen Forums schon alleine reparieren konnte. Es geht mir nicht um das Geld, das ich für einen Elektriker ausgeben müsste

Ich hänge doch noch mal die Anschlüsse der alten Geräte an, wie sie sich momentan präsentieren, ich habe also keine Herdanschlussdose. Das Kabel ist direkt mit dem Herd verkabelt und die Kochplatten mit einer Schiene mit dem Herd verbunden

Also so schaut es jetzt aus

Könnte ich da zumindest mal das Induktionskochfeld anschliessen?

lg
koka:) ...








3 - Anschluss E-Herd an Wechselstrom -- Anschluss E-Herd an Wechselstrom
Ich möchte einen Elektroherd und ein Kochfeld mit vier Platten anschliessen. In der letzten Wohnung war alles über 3 Phasen angeschlossen, eine für den Herd und zwei für jeweils zwei Platten.
In der neuen Wohnung kommt aber nur eine Phase im Wohnungsanschlusskasten an. Für eine Nachrüstung auf Drehstrom ist eigentlich alles schon verlegt, es müsste nur am Hausanschluss ein bischen was gemacht werden, der Vermieter stellt sich aber quer. Die Erde und der Nullleiter sind komplett getrennt verlegt.
Vom Wohnungsanschlusskasten zur Herdanschlussdose liegt auch schon ein fünfadriges Kabel mit 1,5mm^2 in der Wand.
Die eine Phase für den Herd ist zwar mit einem 25A Sicherungsautomat abgesichert, aber ich denke das Kabel dürfte zu dünn sein, um den Herd und alle Kochplatten über eine Ader anzuschliessen. Die maximale Leistung beträgt etwa 8kW.

Hat jemand eine Idee wie ich alles sicher und vorschriftsmäßig anschliessen kann?

Vielen Dank für Eure Hilfe![/sup] ...
4 - E-Installation akzeptabel? -- E-Installation akzeptabel?
Ich weiss zwar nicht was du mit "Leitungsschütz" meinst, wenn du aber damit dier Herdanschlussdose meinst, dann ja, das kann man so machen. Dazu ist diese gegen eine Anschlussdose mit 2 Zugentlastungen zu tauschen, um Kochfeld und Backofenleitung einführen zu können.

Den Dampfgarer aber musst du normalerweise an eine eigens abgesicherte Leitung anschliessen. Was für eine Leistung haben Dampfgarer und Backofen? Und was für einen Querschnitt weisst die Herdleitung auf? Und ist dies wirklich ein Drehstromanschluss? Gibt es einen FI für den Herdanschluss mit 30mA auslösung?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  6 Nov 2010 12:27 ]...
5 - Saunaofen anschließen -- Saunaofen anschließen

Zitat :
fuchsi hat am  4 Aug 2010 07:40 geschrieben :

Zitat :
Chipman hat am  4 Aug 2010 07:18 geschrieben :
So ein Müll, wer sich eine Sauna leisten kann......
Manche wollen eine Sauna, können aber nicht....


Möglich, dass meine Wortwahl nicht gerade glücklich waren.
Aber die Kosten eines Elis zum Anschliessen des Ofens sind wohl im Vergleich zum Gesamtprojekt eher Peanuts.


Ja, ich hasse solche Sprüche "wer sich x leisten kann, darf bei y nicht sparen" auch. Wenn Ihr das so seht, dann gut. Ich bin da halt anders. Würde mir niemals eine kleinere Sauna kaufen, nur weil der Elektriker so teuer ist. A...
6 - Ist dieser Herd-Anschluss so in Ordnung (Mietwohnung) -- Ist dieser Herd-Anschluss so in Ordnung (Mietwohnung)
Ganz ehrlich: Der Fall ist schon kompliziert.

Erstens: Das sieht alles ganz schön alt aus. Bevor ich da irgendwas neues anschliessen würde, würde ich mal kontrollieren lassen ob die Leitungen da überhaupt noch in Ordnung sind.

Kann es auf den Bildern nicht erkennen: Ist das ein 1,5 mm² Leitung oder 2,5 mm² zur Herdanschlussdose ? (also die braun-schwarz-rote)


Mit den 20 A steht dir eine Nennleistung von 4600 W zur Verfügung.
Der H Automat lässt das 1,5 - 1,9 fache des Nennstroms an Überlastung für ne gewisse Zeit zu. D.h. man kann im Extremfall ne Stunde 38 A über diese Leitung "ziehen".

Wenn du nun mit dem neuen Herd immer nur eine Platte nutzt ist das vllt kein Thema. Wenn aber mal mehrere Platten an sind UND noch der Backofen laufen soll, entsteht diese "Überlastung" mit einem Strom größer als 20 A welcher für die Leitung schädlich ist/sein kann, zumal diese schon vorgeschädigt sein kann.

Bei diesen alten Leitungen kann man da OHNE Kontrolle des Zustands nicht einfach grünes Licht geben.


Ist da in der Mitte zwischen den Sicherungen ein Fehlerstromschutzschalter ??


Zu den Brücken mit dem blauen und grün/gelben Draht am Herd sag ich jetz mal nichts...
7 - Herdanschlussdose: keine 400V zwischen L1-L2, L1-L3, L2-L3 -- Herdanschlussdose: keine 400V zwischen L1-L2, L1-L3, L2-L3
Hallo zusammen,

das Durchmessen meiner Herdanschlussdose (Altbau) mit dem Duspol ergab folgende Ergebnisse:

L1-PE: 230V
L2-PE: 230V
L3-PE: 230V

L1-N: 230V
L2-N: 230V
L3-N: 230V

PE-N: 0V

...scheint meines Wissens soweit alles korrekt, nur wenn ich zwischen den einzelnen Phasen (also: L1-L2, L1-L3, L2-L3) messe, wird 0V angezeigt und nicht 400V. Weiss jmd. wieso das so ist und ob irgendwas falsch ist!? Ich möchte einen Herd anschliessen.

Nochwas: Gibt es die Möglichkeit zu prüfen ob PE wirklich PE und nicht zufällig N (also in der Dose falsch installiert wurde) ist? Die Spannungen sind ja beim Messen gleich.

Freue mich auf Eure Hilfe
Torto ...
8 - Saunaofen an Herdanschlussdose anschliessbar ? -- Saunaofen an Herdanschlussdose anschliessbar ?
Hallo,

wer weiß Rat, kann man einen Saunaofen (ca. 7,5 KW) an eine Herdanschlussdose anschliessen, in der Dose liegen 5 Kabel, die Absicherung erfolgt über 3 mal 16 Ampere.

Allen einen guten Start ins neue Jahr,

Lothar ...
9 - Herdanschluss verlängerbar ?! -- Herdanschluss verlängerbar ?!
Hallo Forum,
ich hoffe, ich nerve Euch nicht schon wieder mit einer Herd-Frage (ich habe alle bisherigen Postings bzgl. Herd gelesen aber mein Problem nirgends gefunden ;-(( )

Folgendes:
ich beziehe bald eine neue Wohnung. Dort steht der Herd links einsamm verlassen in der Küche, rechts die Arbeitszeile.
Ich möchte alles nach rechts verlegen (Raumbreite 3m).

Frage:
Kann ich den Herdanschluss mit insg. 8m Länge von linker Raumseite/Ecke über einen Türrahmen hinweg auf die rechte Seite verlegen ?
Und welchen Leitungsquerschnitt muß ich verwenden ?
Ich möchte den Herd schlussendlich anschliessen lassen (Fachmann), aber vorab den Kabelkanal/Leitung selber legen, wegen Aufwand.
Desweiteren steht und fällt der gesamte Küchenausbau (alles neu!) an der Verlegefähigkeit des Herdanschlusses!

Umgebung:
Der bisherige Herdanschluss ist alleine mit 1Phase im Sicherungskasten an B25A abgesichert.
In der Herdanschlussdose sind 3 Phasen sowie N und PEN verschraubt, jedoch nur L1 (braun) führt 220V.
(L2 80V und L3 0V).

Idee:
Ich stell mir folgendes vor:
Kabelkanal 15x15mm oder leicht größer mit 3x2,5qmm oder 3x4qmm max. 8m Länge von der Herdanschlussdose auf die andere ...
10 - E-Herd anschliessen! -- E-Herd anschliessen!
> Da meine Perilex Dose voll belegt ist (Erdung, schwarz, schwarz, blau und braun), denke ich, sollte ich nach der 3N Skizze anschliessen, oder?

Ja, die 3N ist richtig.

Ja, zu Litzen gehöhren Adernendhülsen (Vorschrrift ?? Joe näheres ?)

Dass das Drehfeld bei C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott platten eine Rolle spielt, kann ich mir nicht vorstellen, aber sollte ich falsch liegen, werde ich Dir keinen neuen Herd bezahlen

wie ist denn der allgemeine Zustand der Dose ? wenn die verkriesknaddelt und versifft ist (solls ja geben), so währe jetzt ein prima Zeitpunkt für eine 5pol. CEE/Herdanschlussdose ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Herdanschlussdose Anschliessen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Herdanschlussdose Anschliessen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473631   Heute : 439    Gestern : 5128    Online : 120        3.8.2026    2:28
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0619840621948