1 - Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler -- Temperaturregelung von Heizring über SSR und PID Regler




Ersatzteile bestellen
  Ok, ich gehe also nun einen Schritt zurück und vergesse den Testaufbau mit dem alten Regler und schaue mir nur die neu Konfiguration an – den Regler musste ich aufgrund der derzeit schlechten Marktverfügbarkeit wechseln. Daher die Bitte an euch nochmal ein Argusauge auf den Komponenten bezüglich Zusammenspiel, Pegel usw. zu werfen.
Vorab zusammenfassend und zur Übersicht nochmal eine kurze Zusammenfassung:
Regeln eines K-Rings (Heizelement) mit 600 W und integriertem Typ K Thermoelement via PID-Regler. Prozess läuft bei 400°C, weshalb hier zum Schutz ein separater Kreis via Sicherheitstemperaturbegrenzer und separatem Typ K Thermoelement integriert wird.
Hier beispielhaft ein Blockschaltbild:

Hier die Details zum Regelkreis:
Schalten eines Halbleiterrelais (SSR) via Logikausgang (Ausgang 1) des Reglers --> Bild anbei


Der Regler bietet eine Alarmfunktion welche den Ausgang 2 (mech. Relais) steuert. Da dieses Relais nur 3A liefert und bei den 600W nicht ganz soviel Reserve bietet, wird dieser Ausgang auf ein externes Relais übersetzt (via 230V Schalteingang).

Der Regler ist dieser (Bilder zur schnelleren Orientierung anbei)
Re...
2 - PID Regler einstellen/ändern -- PID Regler einstellen/ändern

Zitat :
Kleinspannung hat am 30 Jan 2021 20:08 geschrieben :
... Geht um meine computergesteuerte Heißklebepistole. ...

Soso!? Na, wenn's Spaß macht...

Da das aber von allgemeinem Interesse ist - Regelungstechnik ist spannend, aber auch gemein:

Ich glaube nicht, dass Du mit den Parametern von Jornbyte eine Verbesserung bewirkst. Eher wird es schlimmer. Ansonsten hat er die Wirkung der Anteile schön beschrieben.

Ich würde erst mal den I-Anteil kleiner machen oder, falls das in der Software geht, deckeln.

Das gesamte Verhalten hängt nicht nur vom Regler, sondern auch vom Stellglied und der Regelstrecke ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelstrecke

Wie ist das Stellglied beschaffen? Nur an/aus oder (quasi-)analog - also PWM z.B.?








3 - Ofen heizt nicht mehr voll -- Backofen Vorwerk HET 200
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen heizt nicht mehr voll
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : HET 200
S - Nummer : EH 724
FD - Nummer : 7912
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
mein Backofen ist mit 4 Funktionen ausgestattet
1. Ober- und Unterhitze (Hitze kommt gleichmäßig von oben und unten)
2. Heißluft (Ventilator verteilt Wärme von Ober- und Unterhitze gleichmäßig)
3. Umluftgrillen (Grill und Ventilator abwechselnd für größere Bratenstücke)
4. Flachgrillen (ganze Fläche für Steaks, Würstchen, Toast, usw.)

Auf Position 1 erreicht der Backofen seit kurzem keine größere Hitze mehr, als kaum mehr als ca. 50°C, auch nicht nach 15-20 Min. Die Temperatur- Kontrolllampe geht aus, wenn ich den Temperaturregler auf < 50°C zurücknehme.

Kann mir jemand sagen, wo eigentlich die Oberhitze herkommt, obwohl oben nur das Heizelement für den Grill sichtbar ist?
Das untere Heizelement hat allerdings 4 Anschlüsse und 2 sind mit dem Heizelement für den Grill oben verbunden.....?




...
4 - Steuerungsfehler? -- Backofen   Juno    JEH 25311
Geräteart : Backofen
Defekt : Steuerungsfehler?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 25311
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem:
Mein Juno JEH 25311 Backofen ist komplett ohne Funktion.
Soll heißen: keine Lampe, keine Hitze, keine Lüfter, lediglich das Betriebslämpchen geht an wenn man den Schalter dreht (was auch kein Wunder ist, da der Strom für die Lampe direkt durch den Schalter durchgeschleift wird ohne die Steuerelektronik zu durchlaufen)
Die Kochfelder funktionieren alle.

Folgendes konnte ich bisher testen:
- Die Uhr ist eingestellt
- Alle drei Phasen liegen an
- ZN-Limitor hat 140 kOhm auf der weißen Leitung
- High-Limit hat 0 Ohm
- Temperaturregler hat 0 Ohm wenn geschaltet
- Umluft-Lüfter hat 61 Ohm
- Abwärme-Lüfter hat 157 Ohm
- Heizelement unten (4. Bild Rot-Rot) hat 52 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Rosa) hat 27 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Schwarz) hat 52 Ohm
- Heizelement oben (3. Bild Grau-Grau direkt über der Erdungsleiste) hat 21 Ohm
- Lampe hat 171 Ohm

Natürlich habe ich alle Elemente ohne angeschlossene Kabel überp...
5 - Wasserbecken auf Temp halten -- Wasserbecken auf Temp halten

Zitat : Habe so an max 100€ gedachtDann würde ich auch den Temperaturregler, in Verbindung mit einem Heizelement vorschlagen.

Geeignet wäre sicherlich ein Heizelement einer Waschmaschine. Davon gibt es bei ebay auch genügend.


Zitat : Aber dann müsste ich an Leitungen rumbasteln, bei denen man auf Grund der Gefahr das lieber nicht tun sollte als Anfänger oder? Das wird nicht ausbleiben. Aber wenn man vorsichtig ist - und vor allem die Netzspannung erst zuschaltet, wenn alle Finger weg sing - sollte es machbar sein.
Ob du ein Relais brauchst, hängt von der Schaltleistung des Reglers ab.
Bei dem von dir verlinkten Regler sind es 5A, also ca. 1,1k...
6 - PID-Temperaturregler -- PID-Temperaturregler
Hey
hier nochmal der Schaltplan vom Ofen wobei nur der hintere Teil mit U2 für Temperaturregler und U1 für Heizelement wichtig sind. Der andere teil für die Frischluft usw. funktioniert.
Eine Lampe oder LED könnte ich nun parallel zum Heizelement schalten damit ich erkenne ob das SSR überhaupt einen Signal ausgibt.
Bye ...
7 - Elektronische DC Last -- Elektronische DC Last
Hallo,
was nimmst du denn für einen OPV? (Common Mode Range beachtet?)

Die Schaltung ist vom Prinzip her schon richtig, wenn die Sollspannung größer als die Istspannung ist, dann dreht der OPV auf.
Übrigens würde ich die Spannungsverstärkung vom OPV etwas herabsetzen, nur gerade so hoch wie nötig. Also einen Widerstand parallel zum 100pF Kondensator. Danach wirst du aber auch den Wert vom Kondensator anpassen müssen.

Ich habe vor einiger Zeit mal einen Temperaturregler für einen TCXO gebaut. Ein MOSFET als Heizelement und ein LM35 zur Temperaturmessung.
Das, für dich, Interessante dabei ist, dass der MOSFET eine eigene Stromregelung bekommen hat. Die Schaltung hat so funktioniert, allerdings habe ich die Bauteilwerte noch um einiges optimiert und leider die Änderungen nicht in diesem Schaltplan eingezeichnet. Soweit ich mich aber erinnern kann hab ich nur das Tau vom Temperaturregler von 10 Sekunden auf 1 Sekunde verringert. Ist aber alles schon etwas länger her und die Schaltung liegt irgendwo im Keller, gut versteckt.

Grüße
Simon



Edit: Was ich vergessen hatte dazuzusagen: Diese Schaltung ist sehr gemächlich beim Regeln, auch der Stromregler ist relativ Träge und hat eine Zeitkonstante von ca. 50ms.

[ Diese ...
8 - Kurzschluß -- Herd Ariston Einbauherd
Hallo,

vielen Dank erstmal, hab heut mal die Anschlußklemmen angeschaut. Sieht alles in Ordung aus. Keine Schmorstellen, keine Nässe. Hatte erst solches vermutet, da in der Nähe der Abfluß der Spüle verläuft.

Der Herd selbst ist 4,5 Jahre alt und mit Glaskeramikkochfeld. Dieses funktioniert einwandfrei auf allen Platten.
Deswegen vermute ich auch keinen Fehler in der zentralen Energiezufuhr.

Der Fehler tritt auf, wenn der Backofen eingeschaltet wird. Dabei steht der Temperaturregler noch auf 0 und in der ersten Stufe ist lediglich die Beleuchtung eingeschaltet, noch kein Heizelement.

Meßgerät hab ich momentan keins hier, aber besorg ich mir (Multimeter)

Um genau zu sein springt eigentlich nicht der FI-Schalter heraus (In=40A I(delta)n=30mA) sondern eine der 3 Sicherungen vom E-Herd.

Welche Kabel an der Anschlußleiste sollte ich wie durchmessen? Bitte Farben angeben. Hab nur Erfahrung mit 12V-Autoelektrik und Elektrogitarren . ...
9 - Programm stoppt/heizt nicht -- Geschirrspüler Siemens Lady Plus
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Programm stoppt/heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN54304/14
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TYP 56N22S
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!

Mein Geschirrspüler Siemens Lady Plus bleibt an einer bestimmten Stelle im Programm hängen und dreht nicht weiter. Wenn ich den Drehregler per Hand weiterdrehe geht das Programm dann zu Ende. Allerdings wird das Geschirr nur kalt gewaschen.

Ich konnte den Fehler eigentlich schon etwas eingrenzen, bin mir aber nicht sicher ob ich die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehe ;-). Das Heizelement ist es eher nicht, da an dieser Stelle im Programm gar keine Spannung dort anliegt. Auch der Sicherheitstemeraturregler, der hinauf in die Spülkammer ragt hat keinen nenneswerten Widerstand.

Der Schalter links in der Wassertasche (in die das Wasser immer wieder einläuft und der dann umschaltet wenn es oben in den Schlauch läuft) schaltet korrekt.

Es gibt allerdings ein Bauteil, an welchem an dem Punkt wo das Programm hängt eine Spannung anliegt, dieses aber einen sehr hohen (ich habe ca. 330 KILO Ohm gemessen) Widerstan...
10 - heizt immer volle pulle -- Herd   siemens    HET 200L
Geräteart : Elektroherd
Defekt : heizt immer volle pulle
Hersteller : siemens
Gerätetyp : HET 200L
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo, ich habe eine Küche mit dem Siemens Herd HET 200L übernommen.
Der Backofen spinnt aber total.Bei Einstellung Ober-Unterhitze wird er nur leicht Warm(keine Spannung am Heizelement oben)Bei Einstellung
Umluft heizt er immer volle Pulle (Spannung an oberem Heizelement Ca. 127 Volt)Temperaturregler arbeitet richtig.
Ich glaube das der Wahlschalter schon mal ausgewechselt wurde,und nicht richtig angeschlossen wurde.
Hat einer den schaltplan von dem Gerät.
Stufe 0-------Aus
Stufe 1-------Oberhitze-Unterhitze
Stufe 2-------Umluft-Oberhitze-Unterhitze
Stufe 3-------Umluft-Grillen-Oberhitze
Stufe 4-------Flachgrillen-Oberhitze

Typensch.E-Nr. HE 20050 FD 7503 Typ HET 200l

[ Diese Nachricht wurde geändert von: manny50 am 30 Jul 2009 13:02 ]...
11 - Elektrisches Heizelement zum ersatz von Shishakohlen -- Elektrisches Heizelement zum ersatz von Shishakohlen
Moin!
Nochmal von vorne, bitte.
Geht es jetzt um einen Temperaturregler oder das richtige Heizelement?
Grober Aufbau:
Temperaturfühler -> Temperaturregler -> Leistungsteil -> Heizelement
Für alles gibt es im einschlägigen Fachversand fertige Lösungen, teilweise auch Schaltungen und Bausätze.
Nur eine Frage von €.
Gruß Gerrit ...
12 - Wäschetrockner Priveleg 6600 CD -- Wäschetrockner Priveleg 6600 CD
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Priveleg
Gerätetyp : 6600 CD
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

an meinem alten Privileg 6600 CD Wäschetrockner ist das Heizelement nebst den zwei Temperaturbegrenzer des Typs Microtherm R20 defekt.
Da ich diesen preiswert reparieren möchte und das Ersatzteil nach diesen Jahren nicht mehr gibt,- wollte ích mal fragen ob ich auch ein Heizelement ohne den Temperaturbegrenzern einbauen kann???
Ich bin mir nähmlich nicht sicher für was der Temperaturbegrenzer ist.... nur als Schutz für das Heizelement oder als Temperaturregler??? Kann mir jemenad weiterhelfen.... wäre echt super

Gruß
Lars
...
13 - Herd Bauknecht ELZW 1480 -- Herd Bauknecht ELZW 1480
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ELZW 1480
S - Nummer : Pickerl nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : Pickerl nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Schild nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : Schild nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : Schild nicht mehr lesbar
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Leute,

ich habe mit dem besagten Einbauherd 2 Probleme:

1.) Rohr heizt im Heißluftbetrieb nicht mehr richtig
2.) Beim zugehörigen C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld heizt ein Feld dauernd, anstatt nach eingestellter Stufe abzuregeln


zu 1.)
Seit kurzem erreicht das Backrohr anscheinend die eingestellte Temperatur nicht mehr: Das backen dauert um ein vielfaches länger (die Temperatur ist gefühlsmäßig nicht mehr so hoch) und das Lämpchen links leuchtet dauernd (ging früher bei erreichen der Temperatur aus und beim Nachheizen wieder an ...).
Ich vermute, dass das Heizelement (ich glaube es ist der Rohrheizkörper 481225928104) nicht mehr so gut funktioniert. Wie hoch müsste bei meinem Modell der elektr. Widerstand des Heizelementes sein, damit ich ihn ggf. kontrollieren kann? Oder ist auch ein anderes defektes Bauteil denkba...
14 - Berechnung der Wärmeentwicklung bei Widerstandsdrähten -- Berechnung der Wärmeentwicklung bei Widerstandsdrähten

Zitat :
Zitat photonic :

Ein geeigenetes fertiges Elektrowärmegerät nehmen, z.B einen Heizlüfter mit Keramikheizelement (Das hat ein bisschen Wärmekapazität und funktioniert besser als ein Blankdrahtheizer). Oder ein Heisslufgebläse, oder was sonst halt so passt...


Würde auch das Keramikheizelement eines alten Föhns mit 1800W Leistung gehen. Wenn nicht wo kann ich solche Heizelemente bekommen?

Würde das Heizelement und Temperaturregler(der den du vorgeschlagen hast) dann direkt mit 230V aus der Steckdose betrieben oder muss noch ein Trafo bzw. ein einstellbares Netzteil vorgeschaltet werden.

Gruß Oschi ...
15 - Schaltplan für ein Bügeleisen jeglicher Art -- Schaltplan für ein Bügeleisen jeglicher Art
Vielleicht, weils gar so trivial ist?

Aktuell sollte es minimal so aussehen:

L - Übertemperaturschutz - Temperaturregler - Heizelement und (parallel) Betriebsanzeige - N
außerdem PE
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Heizelement Temperaturregler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Heizelement Temperaturregler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568026   Heute : 367    Gestern : 5359    Online : 236        13.8.2026    2:12
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0554149150848