Gefunden für hauszuleitung querschnitt - Zum Elektronik Forum





1 - TN-C-System verbessern -- TN-C-System verbessern




Ersatzteile bestellen
  An sich müßte für den Hauptschutzleiter Außenleiterquerschnitt reichen, aber mit 1x16mm2 bist du auch für spätere Umbauten auf der sicheren Seite.

Den neuen Erder müßte dir dann die Fachkraft durchmessen, eventuell braucht man auch mehr als einen, vorher abschätzen oder berechnen kann man das nicht.

ABER: Netzformen in einem Haus mischen geht nur mit sehr viel Aufwand ohne Probleme! Sind metallische Rohrleitungen (Wasser usw.) vorhanden, kommt es auch wieder zu den schönsten Ausgleichsströmen wenn du in deiner Wohnung ein lokales TT (Schutzerdung) errichtest. Geht also wohl nicht.

Meine Vorschläge bleiben:
- entweder (Grauzone) wie ursprünglich vorgeschlagen im WOhnungsverteiler den ankommenden Bestands-PEN in PE und N aufteilen, N auf den FI.

- oder vom Zählerkasten und dortigen PEN (der PEN der Hauszuleitung wird ja wohl mindestens 10mm2 haben) einen PE zum Wohnungsverteiler ziehen, Querschnitt müßte dann wirklich der der Außenleiter reichen.

Ein Potentialausgleich sollte auch nachgerüstet werden, und zwar im ganzen Haus. ...
2 - Wieviel Leistung über 35mm² Alu -- Wieviel Leistung über 35mm² Alu
Hallo Sven,
unter Hauszuleitung verstehe ich die Leitung bzw. das Kabel, welches in den HAK rein führt. Dessen Querschnitt sagt nichts über die entnehmbare Leistung aus. Zunächst wird in diesen Bereichen gar nicht mit Leistung gerechnet, sondern mit Strömen, genauer dem Strom pro Außenleiter.
Der Energieversorger (EVU) gibt den maximal möglichen Strom vor. Je nach Lage können das auch bei 35mm² nur 3x63A oder weniger sein. Um dann auf die Leistung zu kommen muss der Strom mit der Spannung (230V) und der Anzahl der Außenleiter (3 bei Drehstrom) multipliziert werden.

Bei Mehrfamilienhäusern kann es auch sein, dass mehrere Sicherungssätze im HAK verbaut sind/werden und du somit mehrere getrennte Systeme für je 2 oder 3 Wohneinheiten hast.

Gruß clembra

PS: Abkürzung für Watt ist ein großes W, während die Vorsilbe Kilo- durch ein kleine k dargestellt wird. ?? kW ist demnach die korrekte Schreibweise. Ansonsten gute Rechtschreibung, leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich ...








3 - Baubiologisches TT-Netz installieren -- Baubiologisches TT-Netz installieren
Hallo Baubiologe,

erstmal noch willkommen im Forum!

Da mir Dein Ansinnen aus den verschiedensten Gründen sinnvoll scheint, ist es nicht nötig, darüber zu diskutieren, ob nun der eine oder der andere Faktor wesentlich ist.

Also:
Du möchtest (bei TN-C-Versorgung) ein lokales TT-System errichen.
Gar kein Problem, das kann und das darf man i.d.R. auch. Der Freileitungshausanschluß steht dem in keiner Weise entgegen.
Es müssen nur gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Ein davon ist, daß es keine Bereiche mit klassischer Nullung (TN-C-System = zweiadrige Leitungsführung in Endstromkreisen) mehr geben darf. Insoweit muß Deine Installation nochmal nachgebessert werden! Es ist aber nicht unbedingt nötig, die alten Leitungen herauszureißen, da man den separaten Schutzleiter auch in getrennter Führung nachziehen darf (Achtung: höherer Querschnitt erforderlich!).
Wie das am sinnvollsten gemacht werden könnte, ist vor Ort zu prüfen.

Was die vagabundierenden Ausgleichsströme angeht:
Auch die sollten aus verschiedensten Gründen (u.a. Minimierung von Elektrosmog) bekämpft werden.

Wenn der Gas-Hausanschluß nicht absolut Asbach ist, sollte er schon ein Isolierstück besitzen (Fo...
4 - Freileitung nach dem Unwetter -- Freileitung nach dem Unwetter

Bei ländlichen EVU`s nichts neues . Hab in der Steiermark mal einen Monteur am Niederspannungsmast beobachtet der eine Hauszuleitung (Erdkabel das vom Freileitungsmast runtergeführt hat) unter spannung angeklemmt . Er hatte nur handschuhe an und sogar die haben ausgesehen als ob es normale Handschuhe gewesen wären und das werkzeug war nicht isoliert . Und in der selben Woche hab ich dort auch noch mit einem Monteur gesprochen der vor einem kabelverteilerschrank kniete und eine leitung direkt an die Schienen angeschlossen hat : Kein Helm mit Visier , keine gummimatte,nur Isolierhandschuhe und isoliertes Werkzeug . In dem kabelverteilerschrank waren nicht mal Sicherungen (komisch oder ???). Er hat mir erklärt das die absicherung für das ankommende starke kabel mit 250 oder 300A (war sich nicht sicher) im NSP-Verteiler der trafostation stattfindet und dann das starke Kabel ( er wusste nicht mal welcher Querschnitt *ggg*) zu dem kabelverteilerschrank kommt wo dann die abzweigkabel zu mehreren Häusern weggehen (er meinte 4x25²) aber ungesichert also direkt an den schienen angeschlossen ohne absicherung . Ich konnte nur den Kopf schütteln denn wenn ich in einem HAK eine Leitung 4x25² vorfinde , rechne ich nicht damit das die nächste Ab...
5 - Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet -- Licht wird dunkler wenn Duchlauferhitzer einschaltet
Hallo Mirko,

erstmal Willkommen im Forum!

Die Frage ist wirklich schwer, aber wohl deshalb, weil es keine Leitung von 8mm² geben dürfte!
Der nächste Nennwert über 6mm² ist nämlich schon 10mm².
Bitte also nochmal nachmessen! Oder hast Du vielleicht den Querschnitt mit dem Durchmesser verwechselt? Und die Isollierung wird latürnich nicht mitgemessen...


Das den Effekt zugrundeliegende Prinzip hast Du offenbar schon richtig erkannt:
Da der Leiter einen ohmschen Widerstand größer Null hat, fällt an ihm Spannung ab. Und zwar umso mehr, je höher der Strom ist.
Hast Du ein Multimeter? Dann miß doch mal, um wieviel die Spannung unter Last einbricht.

Es muß also kein Fehler sein, sondern es handelt sich um einen unvermeidlichen Effekt. Wie stark er auftritt, ist dagegen von Leitungsquerschnitt abhängig. Das betrifft dann aber auch schon die vorgelagerte Hauszuleitung etc.

Übrigens ist eine Absicherung von 3x32A für einen DLE mit 27kW an sich nicht ausreichend (was nicht heißen soll, daß er nicht trotzdem läuft, die Frage ist nur, wie lange...).


Gruß,
sa...
6 - herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen? -- herd an wechselstrom über 5 adern anschliessen?
Zum Thema Leitungslänge und Querschnitt: Ich hab die genauen Formeln nicht, aber nach meiner gesamten Erinnerung müßte 2,5mm2 bei 30m Leitungslänge und Absicherung 16A noch innerhalb der Toleranzen liegen. Wenn ich mich irre bitte korrigieren.
Du hast hier schlicht und ergreifend eine besch*ene Situation. Die einzig legale Methode dir mir einfällt ist: leg 5x xmm2 als Option für späteren Drehstrom, schließe den Herd einphasig an, und nimm einen Herd, den man intern verriegeln kann, so daß seine Stromaufnahme niemals 16A übersteigt. Gibt es z.B. bei Quelle fix fertig mit Schukostecker, bei späterer Umrüstung auf Drehstrom kann die Sperre entfernt werden. _Wenn_ deine Hauszuleitung _sehr_ satt bemessen ist, kannst du natürlich auch eine fette Leitung ziehen und uneingeschränkt einphasig nützen.
Um dir mal eine Vorstellung zu geben, um was für Stromstärken es hier geht eine kleine Rechnung: Nehmen wir für den Herd eine Leistung von 9,6kW an (stärkere gibts auch!), P=U*I -> I=P/U=9600W/230V=41,7A. Ziemlich heftig. 10mm2 Querschnitt? (habe mit derartigen Dimensionen kaum je zu tun, wenn hier E-Herd dann dreiphasig)....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauszuleitung Querschnitt eine Antwort
Im transitornet gefunden: Querschnitt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439631   Heute : 3013    Gestern : 4600    Online : 466        27.7.2026    15:14
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0339741706848