  Hallo!

folgendes Szenario und Problem: wir haben in einer Altbauwohnung das Bad saniert und im Zuge dessen auch die Elektroinstallation prüfen und leicht anpassen lassen - jedoch nicht grunderneuert.

Jetzt haben wir das Problem das der Durchlauferhitzer im Bad nicht geht. den Durchlauferhitzer selbst haben wir prüfen lassen, und auch das die neue Wasserrohrinstallation tut was sie soll.

danach habe ich die Spannung gemessen, die am Durchlauferhitzer ankommt: Ergebniss: L1, L2, L3 gegen Erde sind jeweils 230 Volt aber die Spannung zwischen den Phasen, die mW bei 400 Volt liegen muss, wird mir als 24 Volt angezeigt - mit Benning Profipol Spannungsprüfer.

Die Sicherung habe ich geprüft, da liegen auch die gleichen Spannungen an.
Jetzt vermute ich, dass der Elektriker im Sicherungskasten etwas falsch verdrahtet hat.
Er hatte dort eine Haupsicherung eingebaut (die fehlte bisher) und aus drei Einzelsicherungen für den Durchlauferhitzer eine einzelne Dreifachsicherung gemacht.
Er hat auch einen FI-Schalter eingebaut, den aber nach einem Test wieder diskonnektiert- der würde mit der bestehenden Verkabelung nicht funktionieren - die wie gesagt, nicht erneuert wurde.

Ich kann an der Haupsicherung 400 Volt messen, aber nicht an der D...
2 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Es gibt meines Wissens, egal was gerne behauptet wird, keine Verpflichtung, hinter Abdeckungen, die nur mit Werkzeug entfernt werden können und hinter denen sich keine von Laien zu benützenden Schaltorgane befinden, Berührungsschutz einzuhalten. Völlig abgesehen von der Tatsache, dass vier zusätzliche Stromkreise keine wesentliche Änderung dieser recht umfangreichen Anlage darstellen.

Klare Probleme:
- Überlastschutz des 4-poligen FIs
- fehlender FI-Schutz für die vier neuen Stromkreise

Verdacht: der FI mit 300 mA lässt mich ein TT-Netz vermuten, dann müsste dringend ein FI für die Stromkreise im Keller nachgerüstet werden, das war so nie korrekt! Den FI gegen 30 mA zu tauschen wäre auch kein Fehler.

Kurz: ich würde vor den Abgang ins EG drei Neozedsicherungen 35 A oder sogar nur 25 A (falls kein Durchlauferhitzer angeschlossen ist) setzen, damit ist der FI geschützt. Das muss unbedingt sein, ebenso wie der FI für die neuen Küchenkreise, der ebenfalls eine Vorsicherung braucht, es sei denn, es wäre ein 63 A.
Tausch des vorhandenen FIs wäre schön, Nachrüstung eines FIs für die Keller-Stromkreise ist u.U. unbedingt notwendig.

Ein Hauptschalter ist übrigens wie der Name schon sagt ein reiner Schalter und fällt damit aus Selektivitäts-Ü...








3 - Heizung -- Geschirrspüler AEG F86070VI
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F86070VI
S - Nummer : 43074608
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123514300
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Ich habe Heute an unserem Geschirrspüler der eigentlich einwandfrei funktioniert einen sehr fragwürdigen Fehler festgestellt.

Folgendes ist Passiert,
ich hatte gestern Abend den Klarspüler aufgefüllt und dabei etwas daneben in den Türdeckel verschüttet.
Damit der Klarspüler beim nächsten waschgang sich mit dem Spülmittel vermischt habe ich eine Kanne ca. 1,5l wasser genommen und die Türe damit abgespült in die Maschine, beim nächsten einschalten läuft ja erst mal die Pumpe und somit ist das Wasser und der Klarspüler weg.....
nach einiger Zeit hatte meine Frau gesagt das die Spülmachine komische geräusche macht... naja ich hörte nichts aber egal...
am nächsten Morgen also Heute, hatte meine Frau gesagt das die Spülmaschine innen Heiss ist und auch ein leichter Dampf in der Maschine ist... ...
4 - (verursacht )Stromausfall -- Wäschetrockner Miele T495C
Also unser Sicherungskasten zeigt nicht sehr viel an:

Daten:
Striebel & John
IP 30
AC 400 Volt

Es sind insgesamt 11 Sicherungschalter + 1 Hauptsicherung

Aufteilung Sicherungen:
1 - 3 Durchlauferhitzer
4 - 6 E - Herd
7 Spüle 1
8 Waschmaschine
9 Spüle 2
10 Steckdosen allg.
11 Reserve
F 11 Schalter allg.

So nun alle Sicherungen von 1 bis 11 sind an, also zeigen nach oben.

Wenn es zu einem Stromausfall kommt, zeigen alle Schalter weiterhin nach oben, das Einzige was nach unten zeigt ist der Hauptschalter, sobald wir den Trockner aus der Steckdose entfernen, können wir dann ganz normal den Hauptschalter wieder hochschalten.

Kurze Info: Unser Trockner steht im Schlafzimmer. ...
5 - heizt, trocknet nicht -- Geschirrspüler   AEG Electrolux    Favorit Perfecta AA
Hey,

Die Platine sitzt direkt hinter den knöpfen an der Front das heist Türe auf und alle am Rand aussen befindlichen schrauben raus drehen. Vorher noch die Holzplatte (Zierplatte mit Küchendekor) abschrauben. Danach fällt alles auseinander also besser zu zweit die bleche halten ein links der andere rechts. Am besten du machst ein Foto wo die kabel eingesteckt sind damit du alles wieder richtig zusammen baust. sie sind zwar kodiert also es sind nasen dran man kanns eigentlich nicht verwechseln. ja und dann den Weisen kasten raus clipsen und aufmachen VORSICHTIG aber. Der schwarze große klotz is das relais und hinten siehst du ja wo du nach löten musst. sollte es das aber nicht sein. kann ich dir nur noch sagen lies vielleicht meinen post der heist

"Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic 44060 IM 45 --- Spült nicht mehr"

darin steht was ich für probleme hatte und was ich gemacht habe.
wie gesagt stromführung zum Durchlauferhitzer ergibts sich aus. Druckdose, Türschalter, Hauptschalter und Relais Und der NTC wiederstand der unten im Botich vorne mit den vier blauen kabeln sitzt der redet da auch noch mit.

mfg
newbie 30

[ Diese Nachricht wurde geändert von: newbie30 am 15 Aug 2011 16:26 ]...
6 - Spült nicht mehr -- Geschirrspüler   AEG Favorit Sensorlogic    44060 IM 45
So die Maschine läuft wieder, nach dem ich einen Stromlaufplan gefunden habe hat sich die Fehlersuche etwas erleichtert. Ein Punkt war das das Relais nicht mehr den vollen Strom übertragen hat. Messtechnisch ging das Relais es hat auch geschalten bei 12Volt aber nachdem aufknacken war klar so verbrannt wie die Kontakte ausgesehen haben konnte das nicht richtig gehen. also hab ich gleich ein neues gekauft schwierig war nur eins zu finden was den gleichen spulen Wert von 400ohm bzw. 12v 30mA hat, nicht das mir der Treiber Triac durchbrennt. Nachdem ich das drin hatte waren die Symptome aber immer noch die gleichen der Hauptmotor wollte nicht anlaufen. Dann habe ich die Druckdose ausgebaut und geschüttelt wieder eingebaut Maschine an und siehe da sie lief an für ca. 3min dann wieder aus. Also hab ich mir ein Datenblatt der Druckdose runtergeladen worin steht das diese bei 0,7bar schaltet. Dann hab ich mir eine Adapter gebastelt und den Druckminderer von meinen Kompressor auf ca. 0,7 eingestellt und natürlich noch einen Absperrhahn dazwischen. Und siehe da nach ca. 3min hat das piepen meines Multimeters aufgehört der Druck war aus dem System wohl raus. Also Druckdose kaputt, diese habe ich übrigens bei Amazon gefunden 33€ war innerhalb 24h da. Druck dose rein Maschine Läuft.
7 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Ich habe gerade noch einmal Rücksprache mit meinem Freund gehalten:

wir hatten aneinander vorbeigedacht

der Termin mit Elektriker und Energieversorger ist am Mittwoch und ich bin beim Termin dabei. Das Problem Durchlauferhitzer ist wurde dem Elektriker schon aufgezeigt.

Folgende Dinge erledigt also ein Elektriker:
- 3 Wechselstromzähler ausbauen
- 1 Drehstromzahler nachrüsten
- Absicherung für Durchlauferhitzer installieren und er markiert uns Plätze wo wir ihn laut TAB hinhängen dürfen
- 2 Hauptschalter werden Installiert von denen aus ich die beiden UV anschließen kann

Ich muss also nur noch einmal in die HV um die Zuleitung für die UV anzuschließen.

Im Prinzip werden somit alle angesprochenen Themen vom Fachmann im Vorfeld erledigt und ich kümmer mich mit meinem Freund nur um die beiden Unterverteilungen und das Verlegen der Licht und Steckdosenstromkreise.

Sry für die Verwirrung...ich werde Vorher/Nacher Bilder vom HV machen.

@Trumbaschl:

Gas Anschluss liegt vor und ich glaube jede Partei hatte im Bad eine separaten Gasterme/Boiler.
Dieser wird auch weiterhin für die Gasheizung verwendet.

Grüße

PS: Mittwoch dann weiter...
8 - Standby-Verbrauch Elektrogeräte -- Standby-Verbrauch Elektrogeräte

Zitat : Diese Messgeräte können doch schon ab 1W messen.Aber sie können nichts an festangeschlossenen Geräten wie der Therme oder dem Durchlauferhitzer messen.


Zitat : Mein Durchlauferhitzer hat z.B. eine LCD-Anzeige für die Temperatur die doch auch Strom benötigt. Ja, aber das kannst getrost vergessen, wenn du -auch nur gelegentlich- warmes Wasser zapfst.
Der Heizer darin verbraucht die gesamte Tagesration der Elektronik in nur fünf bis zehn Sekunden.

Bei der Therme wird es hauptsächlich die Umwälzpumpe sein, die Strom schluckt, sofern sie läuft. Im Sommer kannst du die Therme sicher auch am Hauptschalter ausschalten und dann ist wirklich alles au...
9 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung
Hallo zusammen,

bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen.


Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung:
- Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm.
Bei der WaMa und dem Trockner (zusammen 5,2kW) im Keller bin ich mir noch unsicher, bei einem Leiterquerschnitt von 4qmm und der erforderlichen Länge von rund 22m komme ich auf einen Widerstand von zusammen 0,198 Ohm, das würde rund 100 Watt Leistungsverlust und entsprechende Wärmeentwicklung bedeuten.
- Mir scheinen zwei Hauptschalter ...
10 - Absicherung von Waschmaschinen, Trockner und Backofen (ohne Kochfeld) -- Absicherung von Waschmaschinen, Trockner und Backofen (ohne Kochfeld)
Nein. Der K32 ist ein weiterer Leitungsschutzschalter. Vermutlich für einen (ggf. ehemaligen) Großverbraucher wie z.B. einen Durchlauferhitzer.
Manchmal wird er auch als Hauptschalter für den jeweiligen Verteiler installiert, was aber technisch nicht gut ist.

Dreipolige FI gibt es nicht. Ein FI wäre zwei- oder vierpolig.

Zu Deinem Problem:
In der vorhandenen Konstellation geht das, was Du vorhast, nicht.
Es ist also pro Stromkreis nur der gleichzeitige Betrieb eines Großverbrauchers möglich.

Mikrowelle und Bachofen gemeinsam ist schon grenzwertig, aber dort hat man immerhin noch den Vorteil, daß diese beiden Geräte auch in Betrieb nicht dauernd ihre volle Leistung ziehen.

Es könnte jedoch sein, daß es eine einfache Möglichkeit der Ertüchtigung gibt.
Falls (wie es - vor allem in MFH - gerne gemacht wird) für dioe beiden Maschinensteckdosen nicht zwei dtreiadrige Leitungen verlegt wurden, sondern eine fünfadrige, so könnte diese (bei Vorhandensein eines Drehstromzählers) in einen aufgeteilten Drehstromkreis umgebaut werden.
Das ist aber eine Aufgabe für einen versierten Fachmann.

Hierzu wäre außerdem Voraussetzung, daß Du selbst Eigentümer der Wohnung bzw. des Hauses bist oder die Zustimmung des Vermieters vorlieg...
11 - Gerät heizt nicht -- Geschirrspüler Privileg 911N82-8F
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911N82-8F
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 10224
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Das soll eine Hilfe sein für die die mit dem Hinweisen für ausgelötetes Heizungsrelais und defektem Durchlauferhitzer das Problem nicht lösen konnten.

Hatte also zuerst:
Wasserstand geprüft i.O
Heizungswiderstand gemessen: i.O
Steuerungsplatine optisch: i.O
Heizungsrelais ausgelötet: i.O
Kabelverbindungen in der Tür i.O
Anliegende Spannung am abgezogenen Heizungstecker
im Heizbetrieb zwischen den beiden Kontakten 230V) i.O

Anliegende Spannung am Stecker im Heizbetrieb
an beiden Anschlüssen 230V gegen Gehäuse gemessen n i.O

Problem lag bei diesem Fall am Hauptschalter der Maschine.

Nach Zerlegen und Reinigen der Kontakte im Schalter
(Achtung Feinmechanik)und der Schalteranschlüsse hat die Maschine wieder einwandfrei geheizt.




...
12 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte.
Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht.
Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten.
Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen.

Jetzt vom...
13 - Altbau Sanierung / neue Elektrik -- Altbau Sanierung / neue Elektrik
Hallo zusammen,

folgendes, ich Saniere gerade eine Altbau Wohnung in die ich ab 1.9 einziehen möchte, da in der ganzen Wohnung noch alte Kabel und Sicherungen waren, habe ich mich dazu entschlossen auch die Elektrik neu zu verkabeln.

Ich habe 6 Räume inkl Bad, Gang, Küche und was sonst noch alles

4 Normale Räume a 16A B Automaten
1 Küche, 16A für normale Geräte und 3x16A für den Herd
1 Bad, 16A für normale Geräte, 3x32A für Durchlauferhitzer + FI?

Alle Räume sind mit 3 x 1,5mm² verkabelt. Für Herd und Durchlauferhitzer sind 5 x 2,5² geplant.

das dürfte soweit alles richtig sein oder?

Ist ein FI auch sinnvoll als Hauptsicherung zu nutzen? Wenn ja welche Auslösemechanik, selbes auch für den Durchlauferhitzer?

Ansonsten verwende ich einen 64A Hauptschalter...

Dann mal zu was ganz "allgemeinen":

Ich bekomme ja als Hauptleitung, ein 4 x 10mm³ Kabel in die Wohnung, so genau hab ich mir das noch nicht angeschaut, könnten auch 4 x 16mm² sein..

Die 3 Phasen + Erdung, ich habe ja jedoch mehr Sicherungen als die vorhandenen 3 Phasen, um diese zu erweitern, bräuchte ich vermutlich eine 3 Phasenschiene, richtig?

Wird an dieser ...
14 - neue Garten Verteilung bitte um Hilfe -- neue Garten Verteilung bitte um Hilfe
P.S nochmal, habe ganz vergessen was hinten dran hängt.

Also es hängen 5-6 Stromkreise für Steckdosen und licht dran und an 2 steckdosen sind bisher Boiler angeschlossen oder besser gesagt Durchlauferhitzer.

Ich bin Elektriker im 1 LJ und würde mir das Problemlos zutrauen und kann dann wenigstens schon dazu lernen. Wiegesagt das Problem besteht nur am Anfang vom Aufbau wo die Hauptleitung ankomt über den Zähler zum Hauptschalter hin zur 1sten klemme.


Bisher durfte ich nur einzelne Sicherungen nachsetzten und was davor ist hab ich nie gesehen

...
15 - SONS Stiebel Eltron -- SONS Stiebel Eltron
Danke für den Tipp. Die Kombination aus Wasser und Starkstrom hat mir auch zu denken geben. Allerdings ist Sonntag und der Vermieter nicht zu erreichen.
Was mich wundert: Hatte eben alle 3 Sicherungen herausgedreht und der Durchlauferhitzer lief immer noch! Erst als ich den Hauptschalter umlegte war das Ding tot.
Da waren wohl Profis am Werk

Werde mir dann Montag wohl einen Fachmann ins Haus holen müssen.
Hat trotzdem jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Kalkfilter? Wärmesensor? ...
16 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ?????
danke erstmal für die vielen antworten,


also ob das im oberen teil des zählers wirklich ein 63A sicherungsautomat ist kann ich nicht sagen. Ich habe die bezeichung nur abgelesen so wie es auf dem automaten stand.

habe nochmal ein größeres bild gemacht davon. es sieht aber nach einem normalen hauptschalter aus.

es sind keine dokument mehr vorhanden leider.

es ist nur ein kleines ferienhaus mit eigentlicher nutzung im sommer. beheizt ist es leider auch nicht. es stnad jetzt 20 jahre leer, solange ist dort auch nichts mehr gemacht worden.

der durchlauferhitzer sollte 24KW haben, der herd nicht soviel. ist nur eine ganz kleine küche (ein ganz einfacher herd halt), normaler kühlschrank und ein gedchirrspüler.

es soll eben nur zum ulruab sein und nicht für dauernutzung.

trotzdem sollte die elektrik schon vernüftig sein. die alten kabel wurden mit nägeln einfach am holz befestigt, der nagel durch das kabel geschlagen und alles unter spannung wahnsinn oder?

wie soll ich denn jetzt am besten vorgehen?

gruß baalou



...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptschalter Durchlauferhitzer eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptschalter Durchlauferhitzer


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568278   Heute : 621    Gestern : 5359    Online : 358        13.8.2026    3:24
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0689249038696