Gefunden für generator phasenschieber - Zum Elektronik Forum





1 - Frage zu Generatorensynchronisation... -- Frage zu Generatorensynchronisation...




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : perl hat am 22 Jul 2021 01:23 geschrieben : Über den Erregerstrom kann man die Phasenverschiebung dieses "Motors" beeinflussen. Das geht soweit, dass eine übererregte Synchronmaschine eine kapazitive Last darstellt.
Das benutzt man regelmäßig um den durch die vielen induktiven Verbraucher verursachten Blindstrom aus dem Netz zu nehmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Synch.....triebRichtig, deshalb ja meine dumme Frage. Kenne mich mit Synchronmaschinen nicht aus und noch weniger mit den Großen mit 100 MVA bis 1 GVA++

Das mit dem Phasenschieber wurde mir 07-2012 im KKW Biblis auch erzählt. Erinnere mich gut dran, dass die da den 1,2GW-Generator des Turbosatzes (Block A) von der Turbine getrennt und stattdessen einen 50MVA(???)-Motor angeflanscht haben.
Ich würde ja annehmen, dass der Mo...
2 - Wechselspannung in eine Richtung sperren -- Wechselspannung in eine Richtung sperren

Zitat : Berndt hat am  7 Feb 2021 13:06 geschrieben : Wenn die Anlage als Insel Anlage in Betrieb ist erkennen auch die Einspeisewechselrichter das Netz und speisen ein, [...] somit wird der Strom in den Sinus-Wechselrichter zurückgedrückt, [...]Das Verhalten ist soweit gewollt. Für Wechselspannung gibt es keine "Dioden". Die Stromrichtung wird über die Phasenverschiebung zur "Netzspannung" geregelt. Ein Generator muss etwas früher dran sein um Energie einzuspeisen. Ansonsten ist es nur ein Motor.
Vergleichbar ist es mit Wechselrichtern und die machen hier was sie sollen.


Die Einspeisewechselrichter erwarten nämlich eigentlich ein Netz mit zig MVA/GVA-Generatorleistung und da passiert praktisch gesehen nichts wenn die Einspeisen. Hier gibt es aber nur einen kleinen popeligen 3kW-Wechselrichter.
Im Verbundnetz wird das auch "rotierenden Massen" bezeichnet, die stabilisieren das Netz bzw. versuchen es. (Siehe auch 50,2...








3 - Dieselbetriebener Windpark Riffgat? -- Dieselbetriebener Windpark Riffgat?
Gibt es eigentlich schon PV-/Windkraftwerke, die selbstständig im Inselbetrieb laufen können? Oder erlauben die vier großen das (noch) nicht?

Früher bei ein paar kW war es kein Problem, dass PV- und Windkraftwerke nur als "Slave" laufen. Heute bei Leistungen bis zu zweistelligen GW rächt sich das langsam.
Von PV-Wechselrichtern in Pilotprojekten, die auch Nachts Blindleistung aufnehmen/kompensieren können, weiß ich.

Etwas größeres, den Phasenschieber in Biblis, habe ich sogar schon besichtig:
AKW Biblis: Generator läuft weiter
PDF: Der Generator von Biblis A stabilisiert als Phasenschieber das Netz
https://www.google.de/#q=akw+biblis+phasenschieber

Sehr interessant wird ...
4 - Probleme mit Wasserkraftanlage -- Probleme mit Wasserkraftanlage

Zitat : Blindstrom sollte bei einem Synchron-Generator nicht in großen Mengen fließen Sollen nicht aber KÖNNEN, und das ganz kräftig! Und zwar gerade bei Synchrongeratoren!

Während man beim Asynchrongenerator nur der Magnetisierungsblindstrom fließt, wird der Synchrongenerator ganz schnell zum Phasenschieber wenn die von ihm erzeugte Spannung nicht genau mit der Netzspannung übereinstimmt. Bei meist dementsprechend niedrigen Impedanzen sind mehrere hunderte Ampere leicht möglich. Dazu kommt, daß ein einmal aus dem Gleichgewicht geratenenes System sich selber noch negativ beeinflußt, sprich bei Untererregung wenn der Generator induktiv arbeitet wird durch die Ankerückwirkung das Erregfeld noch weiter geschwächt und das Unheil nimmt seinen Lauf, bei Übererregung ist es genau umgekehrt was genauso im Desaster endet! Aber das habe ich oben schon beschrieben.

Dem entgegenwirken tut die sogenannte Statikeinrichtung vom Spannungsregler des Generators. Diese mißt H...
5 - Was ist ein Phasenschieber? -- Was ist ein Phasenschieber?

Zitat :
ego hat am 16 Dez 2007 14:48 geschrieben :
Aus dem Gedächtniss, ohne anspruch auf richtigkeit:

Als Phasenschieber wird ein übersynchron betriebener synchron Motor(freistehend, nur für diesn zweck?) bezeichnet, der dann kapazitives verhalten aufweist. War wohl früher ein beliebter Kompensator.

Hallo Ego,
wie muß ich mir das "übersynchron" vorstellen?
Wird dieser Generator von einem Motor auf übersynchrone
Drehzahl gebracht?
Gruß
Georg ...
6 - Phasenverschiebung durch endliche Lichtgeschwindigkeit? -- Phasenverschiebung durch endliche Lichtgeschwindigkeit?

Zitat : Theoretisch könnte man die Turbine auch ganz abschalten, dann würde der Generator als Motor das Ganze auf Netzdrehzahl(-frequenz) halten.Nicht nur theoretisch.
Man läßt sogar nicht benötigte Generatoren als Phasenschieber mitlaufen, um induktiven Blindstrom aus dem Netz zu nehmen.
Stichwort: übererregter Synchronmotor ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Generator Phasenschieber eine Antwort
Im transitornet gefunden: Generator Phasenschieber


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191679453   Heute : 41632    Gestern : 19034    Online : 292        4.5.2026    20:40
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0155079364777