| Hallo steinbock,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab: Wo es Erde (korrekt: Schutzleiter) gibt, kann es nicht gleichzeitig nen Nulleiter (korrekt: PEN) geben. Höchstens einen Neutralleiter (N). Es gibt sogar Landstriche in D, wo es überhaupt nirgends einen Nulleiter gibt!
Frage: Woher weißt Du, welche Funktionen die einzelnen Adern der Zuleitung haben???
Du weißt ja hoffentlich, daß es jahrzehntelang keine eineindeutige Zuordnung der Aderfarbe zur Funktion gab. Und seit dem es sie gibt, hält sich auch nicht jeder daran...
Deswegen darf man sich NIE auf die Farbkennzeichnung verlassen und muß stets nachmessen oder gar weitere Untersuchungen anstellen (z.B. Sichtprüfung der Einspeisestelle).
Also, was hast Du gemessen und womit?
Dann sehen wir weiter. Besorgter Gruß, sam2 P.S. Auf dem Plan von Neff stand doch sicherlich was im Sinne von Anschluß nur durch zugelssenes Fachpersonal! | |||
3 - Installation in Wiener Gemeindebau (60erjahre) -- Installation in Wiener Gemeindebau (60erjahre) | |||
| Also Warum wilst du selber in einem Wiener Gemeinde Bau die Elektroinstallation erneuern ,Der Mieter muss nur selber für die Kosten aufkommen wenn Der Vorbesitzer die Wohnung an wem bestimmten Weiter geben will ,sonst gibt der Mieter die Wohnung zurück die Gemeinde Wien Saniert die Wohnung nach den Vorschriften und jetzt Neu nach einer Höheren Cat. und die sache ist gegessen .
Od. Wohnst du schon dort ,wenn ja seit wann ? dann hätte das eigentlich schon passieren müssen ,da du ja immer bei einer Wohnungsübergabe Einen Positiven E-Befund erstellen lassen musst . Zur Gemeinde Wohnung selber habe selbst schon sehr oft ne gemeinde wohnung neu installieren dürfen , meistens findest du dort alte steg leitungen bzw leitungen in alten bergmann rohre die natürlich alle raus müssen zusätzlich hast du dort nur die alten Holz rahmen die gehören alle gegen eine AK Dose getauscht , die komplette Farbkennzeichnung der drähte ist falsch ,.... also grund genommen die gesamte E Installation in der Wohnung muss erneuert werden ,.. Zusätzlich ,Du musst sowieso bei der Gemeinde aufpassen da Die eigene Verschärfte Vorschriften haben als Es die EN 8001 überhaupt vorschreibt . z.B. ist es ein mangel wenn die leitungen durch die hohl decke in einem FXP schlauch verlegt werden du mu... | |||
| 4 - Kabelfarbe an FI-Eingang? -- Kabelfarbe an FI-Eingang? | |||
| Hallo käse³,
ja, das kann korrekt sein und kommt vor. Aber es gibt natürlich Schöneres...
Denn grün/gelb kann (wie Du schon selbst richtig erkannt hast) nicht nur für den PE, sondern auch für den PEN stehen. Daher kommt man, wenn z.B. nur eine vieradrige Zuleitung vorhanden ist und nachträglich ein separater Schutzleiter verlegt wird (warum auch immer) nicht umhin, weiterhin die grüngelbe Ader für die Stromrückleitung zu verwenden. Und solange sie an sich noch die Schutzeigenschaften besitzt (weil z.B. speisendes TN-C-Netz), ist auch diese Farbkennzeichnung i.O., sollte aber um die N-Kennzeichnung ergänzt werden. Nicht ganz korrekt wäre es, wenn der ankommende PEN bereits in dieser Verteilung in N und PE aufgeteilt wurde, den N-Zweig dann in grün/gelb weiterzuführen. Und ganz falsch (was man auch ab und an findet) wäre es in reinen TT-Netzen. Blau am FI-Ausgang ist natürlich in jedem Falle okay. Gruß, sam2 ... | |||
| 5 - Installation im Partyraum -- Installation im Partyraum | |||
| Hallo Jöerg,
dann wollen wir mal wieder:
Du hast da aber ein ganz schönes Durcheinander in Deiner Verdrahtung!
So wie Du annimmst, sollte es zumindest NICHT sein...
Grundsätzlich gilt (für die vorhandene Zuleitung): Es gibt für die Farbzuordnung der Adern keine einheitlichen, festen und verbindlichen Regeln! Ein Installateur darf sich daher NIEMALS auf die Farbkennzeichnung einer ihm unbekannten Anlage verlassen, sondern muß durch Messung und ggf. Besichtigung (Nachverfolgung der Leitungsführung u. Klemmstellen) sich jeweils selbst davon überzeugen, wie im Einzelfall die Situation ist. Üblicherweise (aber eben nicht zwingend) sollte es so sein: grün/gelb: Schutzleiter (PE) blau: Neutralleiter (N) schwarz (oder neuerdings: braun): Außenleiter (L) Wenn Deine Messung bestätigt, daß dem auch bei dieser Leitung tatsächlich so ist, dann kommt: -der ankommende schwarze an den L-Eingang (was der Eingang ist, steht im Beipackzettel) des FI -der ankommende blaue an den N-Eingang des FI -der ankommende grün/gelbe direkt an die PE-Schiene (grün/gelb) | |||
| 6 - L1, L2, L3 -- L1, L2, L3 | |||
Zitat : sam2 hat am 7 Jul 2004 23:09 geschrieben : [...] Der Installateur darf sich NIEMALS auf die Farbkennzeichnung einer ihm unbekannten Anlage verlassen! Was ich vor ca. 2h wieder feststellen durfte. sw=L, bl= geschaltet, gr/ge=N. Zuleitung zu Abluftventilator über der Duschwanne, so angeschlossen vom Elektro-Meister...... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |