  Hallo zusammen,

in meinem Haus wird demnächst der Keller aufgebuddelt zwecks Kanal und Wand-Abdichtung. Das wäre eine gute Gelegenheit, gleich eine vernünftige Erdung reinzupacken.
Bisher gibt es nur einen einzelnen vor ca. 10 Jahre senkrecht in die Erde geklopften 2m Erder (verzinkt), der aber schon etwas rostig ist.

Muss der neue Erder (ich hatte an V4A Rundstahl 10mm gedacht) zwingend ums ganze Haus rum gehen, dass er einen Ring bildet?
Baulich wäre ein Ring schwierig, aber von der Wanddurchführung des bestehenden Erders aus ca. 10m in die eine Richtung und ca. 20m in die andere Richtung fahren (also T-förmig).

Dann gibt es noch ca. 1m vom Wohnhaus entfernt eine Garage (eigenes Fundament), auf der der Sat-Spiegel montiert ist. Die Kabel zum Multiswitch (der im Haus ist) laufen unterirdisch ins Wohnhaus. In der Garage gibt es auch eine Unterverteilung, die mit 5x10qmm vom Haus aus angefahren wird.

Kann ich den neuen Erder (der dann um das Wohnhaus rum läuft) auch gleichzeitig für die Erdung der Sat-Antenne nutzen? Ein 16qmm geht schon von der Schüssel bis zur Bodenplatte in der Garage, daran würde ich dann den Erder anschließen.

Sollte die vorhandene UV in der Garage auch an den neuen Erdungspunkt in der Garage angeschlosse...
2 - PA der Solaranlage - stimmt das so? -- PA der Solaranlage - stimmt das so?

Zitat :
gitti hat am  7 Jun 2012 19:42 geschrieben :
Nun, zunächst einmal - die Installation hat ein Elektriker gemacht, als wir vor ein paar Jahren von der herkömmlichen Antenne auf SAT umgestellt haben.
Somit eine normale Elektrofachkraft die sich das VDE-Auswahlabo nicht leisten kann und daher das macht, was sie schon immer gemacht hat.

Zitat :
gitti hat am  7 Jun 2012 19:42 geschrieben : Soweit ich noch weiß, ist die Anbindung der Erdeinführungsstange an den Erder in Rundstahl ausgeführt worden. Ein Kreuzerder wurde zur PEN-Stützung in das Erdreich eingeschlagen.
Bei unproblematischen Bodenverhältnissen versenkt eine Blitzschutzfi...








3 - Haupterdung bei einem Haus -- Haupterdung bei einem Haus
Hallo

Danke für deinen Tip.

Die Ausführungsbestimmungen werde ich mir gleich mal suchen. Ja ich habe TN-C-S Netz. Schade das die TAEV zuhause liegt und ich auf Montage bin.


Naja nächstes Jahr wird draußen eh ein neues Pflaster gelegt. Vieleicht grabe ich da mal rein.

Es wurde mal eine Erdung für den Antennenmasten gemacht. 10mm Verzinkter Rundstahl. Blitzschutz nicht vorhanden und bei der Lage des Hauses auch nicht notwendig.

Da werde ich mal nachmessen ob ich da mit den Erdungswiderstand hinkomme.

Darf man die Erdung der Antennenanlage mit den PA Verbinden.

Mein Arbeitskollege hat mir mal gesagt das es da zur Spannungsverschleppung kommen kann. Deswegen soll man die Hauserdung mindestens 7m von einer Blitzschutzanlage oder einer Antennenmastenerdung entfernt einrichten und mit Isolierten 16mm Draht anspeisen. Ist mein Arbeitskollege doof oder ich.

Das hat mich dann sehr verwirrt.

Ist ja eh alles das gleiche Potential. Und normalerweise je mehr Eisen in der Erde desto besser.

Fundamenterder rund ums Haus (Neubau) Bandstahl verzinkt 30x3mm. Von dem Fundamenterder mit Runddraht oder Bandstahl ins Haus in den Keller und den Verteiler. Und noch weitere Verbindungen zu den Hausecken für Bli...
4 - Frage zur Potentialausgleichsschiene -- Frage zur Potentialausgleichsschiene
Also, sollte es wirklich ein 4mm² sein reicht das auf keinen Fall und muss durch ein 16mm² zu der zweiten Schiene ersetzt werden.
Badewanne muss nicht mehr geerdet werden, aus welchem Material sind die Rohre für Wasser/Heizung, Kunststoff oder Kupfer/Stahl? Bei Kunststoff entfällt die Erdung auch. Wenn die Rohre aus Cu sind und nur die von unten verlängert werden und unten schon geerdet sind, ist es auch kein Muss.

Bei der SAT-Anlage ist es ein ganz eigenens Thema, die muss, sollte sie auf dem Dach stehen seperat mit 16mm² Cu oder 25mm² Al oder mit 8mm Rundstahl geerdet werden, das heißt die Cu oder Al Leitung muss bis unten in den Keller an den Hauptpotentialausgleich geführt werden, oder der Rundstahl darf außen am Haus geführt werden und wird dann mit einem extra dafür eingeschlagenen Erder verbunden.
Der SAT-Verteiler und somit die Signalleitungen sollten dann mit 4mm² Cu an deine neue Schiene geführt werden.

Vieelicht kannst du dir die neue Schiene auch sparen, aufgrund der von mir gennanten Szenarien. Dann kannst du dein 4mm² für die SAT-Verteilung verwenden und musst nur noch ein 16mm² zu Schüssel ziehen.


Für genauere Infos musst du auch genauere Angaben machen.

Gruß
blademaker


...
5 - Sat Antenne. Erdung Elektronik und Blitzschutz getrennt. Frage -- Sat Antenne. Erdung Elektronik und Blitzschutz getrennt. Frage
Hi, also wenn die Antenne mit in den Blitzschutz einbezogen ist (mit 8mm Rundstahl) Brauchst du keinen Potentialausgleich mehr legen. Dein 10mm² ist eh zu dünn, da müßte 16mm² dran, erübrigt sich aber durch die vorhandene Erdung über Dachrinne/Blitzschutz, wenn dies ordentlich ausgeführt ist.

Mit der Trennung weiss ich jetzt nicht genau was unbedingt besser ist. Einem direktem Treffer ist es eh egal der wird wahrscheinlich trotzdem noch einigen Schaden anrichten. Aber bei den häufiger Auftretenden Einschlägen in der Umgebung (Bäume, freies Feld, Nachbarn, etc.) könnte es schon besser sein wenn die Sachen getrennt verlaufen das ist aber immer ortsabhängig und kann pauschaul nicht beantwortet werden, Vorschriftsmässig ist es glaub ich richtig so wie es z.Z. ausgeführt ist. Sprich so zahlt die Versicherung falls du eine hast. Solltest du was entfernen oder den Mast z.B. an der Dachrinne abklemmen und nur über dein 10mm² anschließen wäre es falsch angeschlossen und dein Versicherungsschutz würde entfallen.

Aber bei der 4mm² Brücke bin ich mir auch nicht 100%ig sicher also nochmal ne zweite Meinung abwarten....
6 - Fi-Schalter in Haus mit Nullung ohne Erdung -- Fi-Schalter in Haus mit Nullung ohne Erdung
Also was den reinen Einbau des FI's betrifft: bei moderner Nullung, soll heißen getrenntem N und PE Leiter bzw. andersrum ausgedrückt - aufgeteiltem PEN, funktioniert der ganz prächtig, sofern er auf der Verbraucherseite der Aufteilungsstelle installiert wird.

zum HAK: Naja, reingucken wirste wohl nicht können(Plombe...), allerdings mal drauf achten, ob dort irgendwo eine Anschlussfahne des Fundamenterders zu sehen ist. Üblicherweise 10mm Rundstahl oder 3x35mm Bandstahl, i.d.R. verzinkt.

Schutzleiter nachträglich verlegen: man könnte einfach 16mm² Cu-Leiter von einem geeigneten Erder zu deiner Aufteilungstelle führen, damit wäre sichergestellt, dass dort wirklich eine Erdung deines PE-Leiters vorliegt, egal wie gut oder schlecht der PEN geerdet ist.
Allerdings gehe ich davon aus, dass bei einem Hochhaus dieses wohl nicht dir gehört und als einzelner Mieter man kaum solche Änderungen durchsetzen kann......

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdung Rundstahl Schellen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdung Rundstahl Schellen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192440074   Heute : 3458    Gestern : 4600    Online : 181        27.7.2026    17:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0138649940491