Gefunden für dreieckschaltung klemmbrett - Zum Elektronik Forum |
| 1 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren | |||
| |||
| 2 - Problem mit einem Motor -- Problem mit einem Motor | |||
| @ der mit den kurzen Armen:Tu nicht so als wüsste ich nicht wie man eine Sternschaltung oder Dreieckschaltung oder eine Umschaltung zwischen beiden baut. Logischerweise gibt es keinen Sternpunkt im Motor... der wird auf dem Klemmbrett oder im Schaltkasten gebildet
Es geht mir im Moment gar nicht um eine Stern-Dreieck-Umschaltung sondern nur um die Sternschaltung und das Problem dass der Motor in Sternschaltung nicht hochläuft.(In Dreickschaltung erst gleich gar nicht weil da wie zu erwarten die Sicherung kommt) Und nur am Rande die Umschaltung wird bei mir in einem Schaltkasten vorgenommen Es ging mir in meiner letzten Frage darum: was passiert mit dem Drehfeld wenn man die Anfänge der Wicklungen im Stern zusammenschließt und nicht die Enden... hat das überhaupt Auswirkungen? ...... Ok hat grade Offroad GTI beantwortet [ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze09 am 15 Feb 2014 14:11 ]... | |||
3 - 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck -- 2 Drehzahlen möglich über Stern Dreieck | |||
| Stern -Dreieckschaltung Klemmbrett
Normale Stern Dreieckschaltung entweder mit Handumschalter Stern-Dreieck oder über Schütze ... | |||
| 4 - Motor 230V Drehzahl regeln -- Motor 230V Drehzahl regeln | |||
Zitat : Es ist immer wieder von Vorteil, Threads vollständig durchzulesen. Ein 230V Drehstrommotor nimmt in Dreieck aber keine 4,8A auf. Wir wissen alle noch nicht genau den Kenntnisstand des TE und die tatsächliche Motorart. Gemessen hat er die 4,8A höchstwahrscheinlich auch nicht. Daher gehe ich von einem Kondensatormotor aus(der hat ja meist das selbe Klemmbrett wie ein Drehströmer) und Du von einem DASM in Dreieckschaltung. Warten wirs ab was da noch dabei herauskommt
powersupply ... | |||
| 5 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen? | |||
| Hallo,
ich möchte einen Motor für eine Kornschnecke wechseln und weiss nicht wie ich diesen anschliessen soll. Auf dem Typenschild steht 230V/400V Dreick/Stern . Wann muss ich einen Motor an Stern und wann einen an Dreieck anschliessen? Versorgungsspg ist 400V. Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht? Ist die Sternschaltung nicht 1/3 Leistung von der Dreieckschaltung? Vielen dank schonmal im vorraus!!! Motor: 1,1kW das klemmbrett ist ganz normal mit u,v,w ud u2,v2,w2 wie man dreieck und stern schaltet weiss ich!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: timotei am 18 Jun 2008 13:59 ]... | |||
| 6 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine | |||
Zitat : Der Schalter am Motor ist ganz simpel, sobald man drauf drückt, werden die drei Phasen mit einander verbunden... Blau fehlt also. Die Frage ist auch hier, ob ich einen neuen Schalter dafür benötige... Wenn das wirklich so ist, brauchst anschließend nicht nur einen neuen Schalter, sondern mindestens auch neue Sicherungen
Drehstrommotoren können in Stern- oder in Dreieckschaltung angeschlossen sein, such mal bei Wikipedia. Bei Sternschaltung braucht der Motor einen N-Leiter, bei Dreieckschaltung nicht. Mach am besten mal ein Foto vom Klemmbrett des Motors. Oh Mann, Edith, was tipp ich heute daneben [ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 17 Apr 2008 15:00 ]... | |||
| 7 - Verschaltung Drehstrommotor -- Verschaltung Drehstrommotor | |||
| Hallo
Wie gesagt, die fertige Elektrik von einem Fachmann abnehmen lassen! Ein Drehstrommotor mit einem solchem Klemmbrett hat 2 Anschlussmöglichkeiten: a. Stern b. Dreieck Bei der Sternschaltung werden die 3 Wicklungsenden verbunden (Brücken quer eingebaut) und die 3 Wicklungsanfänge mit den 3 Außenleitern verbunden. Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 230V Bei der Dreieckschaltung wird Ein Wicklungsanfang an ein Wicklungsende gelegt (reihum 3 mal). (3 Brücken Senkrecht) Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 400V Zur Warnung: 1. Ohne Kenntnis des Motors ist nicht klar, ob der Motor überhaupt 400V über einer Wicklung vertägt! (Ob die Dreieckschaltung zulässig ist) 2. Die Dreieckschaltung hat 3 mal Mehr Moment als die Sternschaltung (Mechanische Festigkeit der Maschine)! 3. Bei einer Dreieckschaltung sind die Anlaufströme größer als im Stern! Aus diesen Gründen würde ich die Maschine nur im Stern betreiben. Die Drehrichtung ergibt sich aus der Phasenfolge. Dreht Die maschine in die falsche Richtung sind 2 Außenleiter zu tauschen. Gruß Topf_Gun Edit: Ein Drehstromasynchronmotor (DSAM) hat eine Drehzal, die... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |