1 - 12V Gleichstrom nach 400V Drehstrom -- 12V Gleichstrom nach 400V Drehstrom




Ersatzteile bestellen
  Hallo Community,

ich habe eine Wärmepumpe, die mit 400V Drehstrom läuft.
Diese möchte ich über eine Solar Panel gespeißte Batterie, die mit 12 V Gleichstrom läuft, betreiben.
Ist es möglich aus 12V Gleichstrom, 400V Drehstrom zu machen ?
welche Gerätschaften sind dafür notwendig ?
Bitte keine theortischen Antworten wie, du brauchst einen Transformator, Frequenzrichter, Kondensator etc.
Gibt es konkrete Prudukte die das können ?

Danke
T. Reineck
...
2 - Generator aus Schleifringläufer bauen? -- Generator aus Schleifringläufer bauen?

Zitat : Ja na Widerstandsmessung an den Schleifringen betrug 3 x 1 Ohm.Wieviel ergibt denn die Widerstandsmessung deiner Meßstrippen, wenn du z.B. den gleichen Schleifring antastest?


Zitat : Die Frage ist, wie bekommt man da Strom auf den Rotor? Nen Drehstrom an sich hab ich nicht im Hause, erst recht keine 215V. Das ist schlecht.
Zu allererst ist das ja ein Drehstrommotor, und der Stator bildet mit dem Anker einen Transformator.
Wenn du Drehstrom auf die Statorwicklung gibst und die Schleifringe miteinander kurzschliesst, entsteht das Äquivalent eines Kurzschlussläufers, und das Teil springt dir beim Anlaufen vom Tisch, wenn deine Sicherungen das mitma...








3 - confuse Netzform, FI einbauen? -- confuse Netzform, FI einbauen?
hallo!

ich weiss nicht weiter, darum nun hier...

gegenenheiten:
es kommen vom netz phase und null, 230 volt, kein drehstrom.
im haus habe ich einen tiefenerder an der potentialausgleichsschiene.

problem:
ein eingebauter fi haellt nicht.

besonderheiten:
zwischen erde und null messe ich eine spannung,
normal zwischen 1,6 und 2 volt... bei regen auch mal 20 volt.

jetzt erst aufgefallen:
auf dem stommast vor meinem haus ist ein transformator,
sieht aus wie ein blecheimer,
von dort gehen null und phase ab.
aber diese null ist auch ueber einen draht ins erdreich gefuehrt,
also auch geerdet!

neine angebliche null ist also PEN ??
haelt darum der fi nicht, und messe ich deshalb spannung?
ist das eine erdschleife die ich habe?

was ist zu tun?
null (PEN) und meine erde vor dem fi verbinden?
funktioniert dann der fi noch, wenn null und erde gleich?
oder welchen schutz kann ich machen?

vielen dank,
gruesse,
towa ...
4 - Anschluss nicht bekannt -- Nicht bekannt 230/380 Volt Motor
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anschluss nicht bekannt
Hersteller : Nicht bekannt
Gerätetyp : 230/380 Volt Motor
S - Nummer : 9178
Typenschild Zeile 1 : Mot nr. 317 749 B
Typenschild Zeile 2 : P1 1830 W (2,5 PS)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo,
ich bin hier leider ein wenig überfordert und vielleicht kann mir jemand helfen. Die Fotos zeigen einen alten 230/380 Volt Motor, der an einer Kreissäge montiert ist. Der Motor ist bisher mit 230 Volt Spannung betrieben worden und er lief, wenn auch nicht besonders kraftvoll und mit mühevollem Start. Heute ist der Motor ausgefallen und ich entdeckte nach dem Aufschrauben, dass der große weiße Transformator gerissen war und schwarzes Pulver austritt (auf dem Bild steckt er in einer weißen PVC-Hülle damit er nicht weiter ausläuft). Der Motor schien gebremmst gewesen zu sein, d.h. die Kreissäge lief nicht nach sondern stopte sofort nach dem Ausschalten.

Nun würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und den Motor wieder auf 380 Volt Drehstrom umrüsten bin jedoch aufgrund der Fülle an unterschiedlich starken Adern überfordert und weiss nicht wie ich das angehen soll. Das Anschließen eines "normalen&quo...
5 - Verluste durch FU -- Verluste durch FU
Danke schon mal für die schnelle Antwort!!


Zitat : Cu und Fe-Verluste findest du ja eher in einem Transformator.

Auf einen FU kannst du die so nicht anwenden.
Der besteht ja auch elektronischen Schaltern, welche Schalt- und Leitverluste aufweisen.


Nicht das wir uns falsch verstehen... es geht mir um die Verluste der Drehstrom-Asynchronmaschine durch den FU-Betrieb und nicht um Verluste im FU!

Oder meinen wir beide das Gleiche? ...
6 - Standbohrmaschiene 440v auf ne 220v dose hängen? -- Standbohrmaschiene 440v auf ne 220v dose hängen?
Eigentlich müsste man jetzt antworten: ja klar, geht ganz einfach mit einem Transformator.

Aber wir übernehmen das Denken für den Fragesteller, gehen davon aus, dass er mit "440v" 400V Drehstrom meint und mit "220v" eigentlich 230V Lichtstrom.
Und nun lautet die Antwort: Nein, es gibt keinen eifachen Adapter. Je nach Motor ginge es aber mit der Steinmetzschaltung, oder gleich mit einem Frequenzumrichter.

Und mal wieder der Hinweis, dass es einen Unterschied zwischen dem "dass" und "das" gibt. Und da wir schon dabei sind, sich bedankt wird hier im Voraus, nicht im vorraus. Umschalttaste auf der Tastatur scheint auch zu klemmen.

Rafikus
Ja, ich bin pingelich. ...
7 - Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden -- Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden

Zitat : Spannung mittels Transformator halbieren. Fragt sich ob das überhaupt machbar ist, oder ob in diesem "Drehstrom"generator, genau wie beim Auto, die Dioden schon eingebaut sind.

Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist die Spannung zu verrdoppeln (mit oder ohne Trafo) um dann mit der hohen Spannung ein oder mehrere für 14V modifizierte PC-Netzteile zu betreiben. ...
8 - Witz (neu nach GAU 07.06) -- Witz (neu nach GAU 07.06)
Gerade habe ich folgenden WICHTIGEN Beitrag erhalten.

Zur Zeit beschäftige ich mich mit der Problematik des Atomstroms.
Folgender Hintergrund:
Von Ihrem Energieversorgungsunternehmen können Sie verschiedene Tarifarten auswählen. Dabei stellt Ökostrom die teuerste Variante dar, und Atomstrom die preiswerteste.

Doch die Physik läßt sich nicht betrügen. Der Strom wird in den großen Transformatorstationen zusammengemischt. Unser Stromnetz stellt ja einen großen Ring dar (Kreisverbund), der aus verschiedenen Quellen gespeist wird. Im Bedarfsfalle können wir sogar Strom aus anderen Ländern preiswert hinzukaufen, oder bei Überschuß verkaufen. Dieses Verfahren ist sinnvoll, um kurzfristige Bedarfsspitzen zu decken.

Doch der Nachteil liegt auf der Hand:
Der Srom wird zusammengemischt, und Sie bekommen - obwohl sie z.B. den Tarif Ökostrom ausgewählt haben - Atomstrom geliefert.

Dabei ist Atomstrom nicht immer schlecht. Er besitzt eine höhere Energiedichte, und ist z.B. für Alumiumschmelzwerke eine unverzichtbare Notwendigkeit.
Auch bei allgemeinen Beleuchtungszwecken (Straßenbeleuchtung) kann er gute Dienste leisten.

Aber: im Haushalt hat Atomstrom nichts zu suchen!
Wie ber...
9 - Schrittmotor -- Schrittmotor

Zitat : Er sagte "Weil das nicht üblich ist."Das war dumm von ihm.
Besser wäre es gewesen, er hätte zugegeben, dass er es nicht weiss.

Um einen Schrittmotor mit vier Wicklungen ans Laufen zu bringen, brauchst du sogar nur zwei Spannungen, die idealer Weise um 90° phasenverschoben sind.
Dazu brauchst du nur die gegenüberliegenden Wicklungen hintereinander oder parallel zu schalten, dann hast du einen Synchronmotor.

Man kann sogar lediglich mit einem Transformator aus dem gebräuchlichen 3-Phasen-Drehstrom zwei solche um 90° phasenverschobene Spannungen herstellen (und umgekehrt). Wie das geht, hatte ich vor langem schon mal in diesem Forum gezeigt.

Gebräuchlicher ist es aber Einphasen-Wechselstrom zu verwenden und die benötigte Phasenverschiebung mit einem Kondensator zu bewirken.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2008 15:42 ]...
10 - Rexon-Ständerbohrmaschine - Motor brummt - Umbau auf Drehstrom? -- Rexon-Ständerbohrmaschine - Motor brummt - Umbau auf Drehstrom?
Das Brummen wird keine Unwucht sein. Vermutlich handelt es sich eher um ein Drehbrummen: Der Motor beschleunigt stark und wird gleich darauf vom Feld stark abgebremst. Im Prinzip ähnlich wie bei einem Schrittmotor.

Man braucht auch nicht drei Wicklunge um ein Drehfeld zu erzeugen. Zwei um 90° versetzte Wicklungen reichen völlig aus.

Ich habe vor längerer Zeit im Forum mal gezeigt, wie man nur mittels Transformator aus 3-Phasen-Drehstrom zwei um 90° phasenverschobene Spannungen gewinnt - und umgekehrt.


Allerdings bezweifle ich stark, daß das die Lösung deines Problems ist.
Jeder technisch realisierte Motor, einschließlich Plattenspielermotoren, zeigt solche Schwingungen.

Daher würde ich den Motor eher auf Schwingungsdämpfern montieren, denn vermutlich tritt eine Resonanz mit etwa 50Hz auf, deren Frequenz durch die Masse des Motors und die Torsionssteifigkeit des Bohwerks gegeben ist.
Vielleicht reicht es evtl. sogar zusätzliche Masse (Blei- oder Eisen-Gewichte) in die Antriebseinheit zu bringen um die Resonanzfrequenz des Systems zu ändern.
...
11 - 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt... -- 9,6KW auf einer Phase -> Querschnitt...
Hallo Micha,

ich weiß zwar nicht genau, was Du mit VD-Dingens meinst (VDE?), aber ganz ohne Vorschriften werden wir da nicht auskommen.


Es fehlen aber erst noch ein paar wesentliche Angaben:

Wie ist der Leistungsfaktor des Gerätes?
Um was für eine Art von Lampen handelt es sich (Leuchtstofflampen oder Metalldampflampen etc.)? Alle gleich oder Mischbestückung?

Sind die immer nur alle gemeinsam in Betrieb oder gibt es Teillaststufen?

Und warum willst Du es unbedingt nur an einen Außenleiter hängen. Das scheint unsinnig, da Drehstrom offenbar doch zur Verfügung steht.

Wie kommst Du auf mehr als 20A Rückstrom (bei Drehstrombetrieb)?

Was ist mit der Licht-leistung von 6700Watt gemeint?
Wie hast Du die gemessenen 9600KW ermittelt (das werden wohl sowieso nur 9,6kW sein - und das k ist dabei stets klein!).


unbedacht ist der richtige Ausdruck, aber das Problem ist doch wohl gar nicht die Rückleitung. 16A reicht doch auch für L2 nicht annähernd!

Und warum soll es dabei keine Phasenverschiebung geben?
Ohne die käme man ja bei 9,6kW (cos phi=1) auf mehr als 40A Rückstrom!!!


Und:
Doch, an so SO wesentliche Sachen wie die ausreichende Dimensionierung einer Zuleitung kann ma...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Drehstrom Transformator 38v eine Antwort
Im transitornet gefunden: Drehstrom Transformator 38v


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596008   Heute : 5125    Gestern : 7576    Online : 305        16.8.2026    18:31
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0174720287323