Gefunden für cee steckverbindungen ausgelegt - Zum Elektronik Forum





1 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
didy hat am  1 Sep 2013 18:10 geschrieben :

Zitat : Bei Einsatz eines 3 poligen K16 in der HV kannst du dir die LS im Schuppen schenken, der eigene FI (25A 0,03) ist aber unbedingt erforderlich!
Abgelehnt! Immerhin wird das mit CEE32 steckbar. Und CEE32-Stecker auf Schuko ohne LS dazwischen geht nunmal garnicht, selbst wenn er erstmal nur an einer CEE32 mit K16 betrieben wird.

Hallo die Schukosteckdosen sind auch nach der 32 A CEE durch den K16 und den 25 A RCD normgerecht geschützt. Es gibt keine Verordnung die die größe der Steckverbindungen vorschreibt!
Du darfst sogar eine 63 A CEE mit 1 A vorsichern! ...
2 - Ausländische Steckverbindungen in der EU -- Ausländische Steckverbindungen in der EU
Wir hatten ab und zu DIskussionen über verschiedenste Steckertypen und deren Zulässigkeit hin und her. Dabei gab es zwei gegensätzliche Meinungen.

1) alle in einem EU-Land bauartgeprüften Steckverbindungen etc. dürfen in allen EU-Ländern benützt werden, es sei denn nationale Vorschriften schränken die Nutzung explizit ein (in den irischen Vorschriften ist der EInsatz von Schukosteckdosen z.B. streng reglementiert, in den britischen explizit verboten).
2) Nur CEE-Typen, also Schuko, dessen französisches Äquivalent und die Industriesteckverbinder dürfen in allen Ländern eingesetzt werden, BS1363, CEI P11 und P17 etc. sind nur national anerkannte Typen, dürfen dementsprechend nur in ihren Ursprungsländern eingesetzt werden.

Wo könnte ich aussagekräftige Quellen finden um das (vor allem für Österreich) zu bestätigen oder widerlegen? Gerade BS1363 drängt sich aufgrund der absoluten Unverwechselbarkeit als Sondersteckvorrichtung irgendwie auf. ...








3 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung

Zitat : ...ach was, das sind doch erst 2 Seiten da geht noch einiges

ich fürchte, da muss ich wohl noch mal drauf zurückkommen...

Also: Es ergab sich für mich ein Problem, mit dem ich im Vorhinein so nicht gerechnet hatte: Wo krieg ich das nötige CEE-Steckermaterial her???

Die Standarddinger sind dem feinen Herrn (mir) nicht gut genug ; er möchte zumindest die 5pol-CEE-Anbaustecker/-kupplungen in der Ausführung als Schutzart IP67, und das wie gesagt als Anbaustecker bzw. Anbausteckdose, ohne das voluminöse Wandgehäuse. Allerdings wären normale Schukodosen und die blauen 3pol-CEE-Dosen in IP67 auch nicht schlecht.
Nun hab ich mich umgeguckt und habe mich mehr oder weniger auf den Hersteller PCE fokussiert. Dieser scheint mir für einen günstigen Preis semi-professionelle Qualität zu bieten. Nur leider sind die einige der oben genannten Produkte nicht so leicht für den Endkunden erhältlich; so hab...
4 - Wie Teile nicht permanent in Gehäuse befestigen ? -- Wie Teile nicht permanent in Gehäuse befestigen ?

Zitat : wikkinger hat am 26 Jan 2010 22:02 geschrieben :

Das mit mehreren Steckern für Antennen und Stromversorgung ausgestattete Modul will ich jedoch alle paar Monate austauschen, deswegen kann ich es nicht permanent befestigen und komme nur schwer dazu.


Wenn Du in der Wahl der Steckverbindungen noch frei bist, dann nimm doch eine (mechanisch gesehen) überdimensionierte Steckverbindung, die dann gleich das ganze Gehäuse hält.

Für Kleinspannungen gibt es z. B. CEE-Stecker und -Dosen, die beide anschraubbar sind. Für ein Gehäuse von 10 * 10 cm2 aber wohl etwas zu groß.

Je nach Gewicht und Vibrationen eignen sich vielleicht auch 6,3 mm-Klinkenstecker oder Bananenstecker, die an der Maschine befestigt werden. Die dazu passenden Buchsen werden im Gerätegehäuse verschraubt und das Gerät einfach aufgesteckt.

Für größere Gewichte ist ...
5 - Stromaggregat - CEE Stecker - Nullung -- Stromaggregat - CEE Stecker - Nullung
Hallo Barney,

erstmal willkommen im Forum.

Das wäre nicht nur absolut unzulässig, sondern würde schon gar nicht funktionieren!
Außerdem könnte es hochgradig lebensgefährlich werden.
Also vergiß das ganz schnell wieder.

Wenn dort Drehstromgeräte angeschlossen werden sollen, welche einen Neutralleiter benötigen, dann muß die vorhandene viepolige CEE durch eine fünfpolige ersetzt werden. Deren N-Pol muß mit dem Sternpunkt des Generators verbunden werden und zwar mit ausreichendem Querschnitt (also mindestens dem der Außenleiter).

Für ggf. vorhande Drehstromgeräte mit 4-poligem Stecker kann man dann entweder einen Adapter stricken (5pol-Stecker auf 4pol-Kupplung) oder diese mit 5poligen Steckern ausrüsten.

Eine solche ("klassische") Nullung ist bei Aggregaten (sowie übrigens bei allen Steckverbindungen!!!) nicht nur verboten, sondern sie funktioniert sowieso andersherum.
Welche Schutzmaßnahme wird denn überhaupt angewandt?
Wenn mehr als ein Verbraucher gleichzeitig an so einem (erdfreien) Aggregat angeschlossen ist, muß ja irgendwie der Schutz bei indirektem Berühren erreicht werden.
Nur bei lediglich einem Verbrauc...
6 - 220/380V ??? -- 220/380V ???
Hallo liyane,

erstmal willkommen im Forum!

Das ist wieder so ne Radio-Eriwan-Frage:
Im Prinzip ja. Aber...

Der Motor braucht Drehstrom.
Jener kann über CEE-Steckverbindungen (4- oder 5-polig) zugeführt werden. Man könnte jedoch auch PERILEX-Stecker verwenden.

Wichtig ist, daß der Motor so verschaltet wird, wie es zu Spannung des vorhandenen Netzes paßt.

Nun ist ausgerechnet Berlin einer der wenigen verbliebenen Orte in Deutschland, wo es unterschiedliche Stromnetze gibt:
Größtenteils ist ein 230V/400V-Netz vorhanden. Aber in bestimmten Gegenden (AFAIK meist am östlichen Stadtrand) gibt es auch noch Straßenzüge, die mit 3x230V versorgt werden.

Die Maschine ist also dem Betriebsort entsprechend umzustellen!

Hast Du denn dort schon einen Drehstromzähler und eine Drehstromsteckdose?


Gruß,
sam2

...
7 - FI-Schalter in alte Drehstromanlage mit nur 3x Phase und ein Schutzkontakt integrieren -- FI-Schalter in alte Drehstromanlage mit nur 3x Phase und ein Schutzkontakt integrieren
Hallo Kari,

das muß eine ziemlich alte Anlage sein, denn R,S,T heißen die Außenleiter schon Jahrzhente nicht mehr...
Jetzt: L1, L2, L3

Den Unterschied zwischen Nulleiter (früher: Mp/Sl, heute: PEN) und Neutralleiter (früher: Mp, heute: N) hat man Dir ja schon erklärt.
Auch, daß ein Schutzleiter (früher: Sl, heute: PE) am FI nichts verloren hat, weißt Du nun. Schutzkontakte gibt es dagegen nur an Steckverbindungen, ansonstzen sind es Schutzleiter oder Schutzleiteranschlüsse.

Aber 3+PE klingt tatsächlich entweder nach Dreiecksnetz oder nach Drehstrom-Kragensteckdose.

In beiden Fällen ist ein FI problemlos nachrüstbar, ggf. muß eine Brücke am FI gesetzt werden für die Funktion der Testtaste. Das hängt von Fabrikat und Typ des verwendeten FI ab. Verwendbar ist aber jeder (4-polige).

Zwei Dinge sind wichtig:
In jedem Fall muß nach Einbau des FI die Anlage mittels speziellen Schutzmaßnahmenprüfgeräts auf korrekte Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben von zu hohen Berührungsspannungen überprüft werden. Solche Ausrüstung hat der Fachmann, welcher Dir dann auch ein Prüfpro...
8 - Perilex in DE noch erlaubt? -- Perilex in DE noch erlaubt?
Hi,

das wurde hier ja schon öfter diskutiert.
Laut sam2 seien Perilex in Neuanlagen in DE nicht mehr zulässig.

Letzte Woche hab ich in einer Buchhandlung kurz im neuesten Hösl von 2003 geblättert. Dort stand sinngemäß:


Zitat : In Privathaushalten, Nähereien, Küchen und weiß der Geier wo noch sind bei Drehstromanschlüssen 16+25A neben den industriellen Steckverbindern (gemeint wohl CEE) auch Steckverbindungen nach DIN Schlagmichtot zulässig. Und daneben ein Perilex abgebildet.

Nix, von in DE nur noch in Altanlagen etc.

Ist Perilex inzwischen in Neuanlagen verboten, und wenn ja seit wann? Und wo steht das?
Kam das Erst nach drucklegung des Hösls oder haben die geschlampt?

Hab zwar aktuell nicht vor welche zu installieren, aber das interessiert mich jetzt

Gruß
Didi...
9 - Zulässigkeit eines PEN - Leiters -- Zulässigkeit eines PEN - Leiters
Hallo Steffen,

Deine Fragestellung ist nicht klar.

Einen PEN hatten Steckverbindungen auch früher nie!!!


Es kann also einer der folgenden Fälle vorliegen:

1) es war eine (vierpolige) Drehstromsteckdose OHNE N, sondern nur mit L1/L2/L3 und PE, bei vieradriger Zuleitung

2) es war eine (fünfpolige) Drehstromsteckdose MIT N, aber nur vieradriger Zuleitung, wobei deren PEN erst in der Steckdose in N und PE aufgeteilt aufgeteilt wurde

Ohne Angaben zu Nennstrom, Absicherung, Netzform, Aderquerschnitt und ggf. Leitermaterial, Länge etc. kann man keine Aussage treffen, was an diesem Anschluß heute noch verwirklicht werden kann/darf oder ob er gänzlich außer Betrieb zu nehmen bzw. zu erneuern ist.

Klar ist nur eines:
Die alte Drehstromsteckdose muß umgehend außer Betrieb genommen werden, da hierfür eine generelle Nachrüstpflicht (auch in Privathaushalten tc.) besteht. Ausnahme nur Perilex in bestimmten Bereichen.

Wenn alles andere paßt, kann man u.U. eine vierpolige (3+PE) CEE-Steckdose verbauen. Es steht dann eben weiterhin nur die Leiterspannung und nicht die Strangspannung zur Verfügung.


Gruß, ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Cee Steckverbindungen Ausgelegt eine Antwort
Im transitornet gefunden: Cee Steckverbindungen Ausgelegt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191991783   Heute : 3628    Gestern : 24227    Online : 312        15.5.2026    3:01
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0525288581848