Gefunden für befestigung putz - Zum Elektronik Forum





1 - Hängende Leitung in vertikalem Rohr -- Hängende Leitung in vertikalem Rohr




Ersatzteile bestellen
  Wenn man von einer Zugfestigkeit von 30N/mm² ausgeht (Wert beim Kabelhersteller erfragen), kommt man beim 3x2.5 auf 225N max. Zug. Das entspricht etwa 20kg.

Damit sollte deine Leitung ausreichend gesichert sein, da die 2.5m keine 20kg haben dürften.

Die oft zitierten 1.5m maximalen Schellenabstand bei senkrechter Verlegung gelten nur bei Kabel ohne Rohr auf Putz mit Schellenbefestigung.

Interessant wäre Deine Art der Befestigung zwischen den Geschossen. Klemme die am Rohr aufliegt kommt mir etwas 'pfuschmässig' vor. ...
2 - Schlüsselschalter für Torantrieb einbauen... -- Schlüsselschalter für Torantrieb einbauen...
Hallo,
zunächst die Bitte: Lade nur eigene Bilder hoch. Bei fremden Bildern verstößt man gegen das Urheberrecht und (der Admin) kann recht teuer abgemahnt werden.

Wenn der Schalter dem Bild entspricht, wie sollte das in einer U-Putz-Dose befestigt werden?
Die genaue Befestigung gibt der Schalterhersteller normalerweise mit. Oft ist es so, dass die Metallunterschale bereits als Unterputzdose genutzt wird. ...








3 - Halogenlampen an Trafo - Sicherung springt raus -- Halogenlampen an Trafo - Sicherung springt raus
Nun, Dschingis Khan denkt wohl an Leitungsverlegung unter Putz, HAK-Installation und Abzweigdosen und so, die BASIS eben. Vielleicht ja noch das Anschließen von Herd und Durchlauferhitzer.

Aber das Anschließen/Austauschen z.B. einer Deckenleuchte hält er hingegen (wen wunderts) für Kinderkram.
Eine Halogenbeleuchtung mit 3 lumpigen 12Volt-Lampen erst recht.

Auch ich möchte (oder lieber nicht!?) wissen, wie er die 230 Volt eingespeist hat:
Abzweig Dosenklemme? Schukostecker? Flexible Leitung welchen Typs/Querschnitts? AEH?
Befestigung? Leitungsverlegung? Zugentlastung? und-und-und...

Aber Hobbybastler sparen ja sooo schön Geld!

Ist die Bude erstmal abgefackelt, kommt das böse Erwachen: Ja hätte ich nur... Plötzlich wäre der teuerste Elektriker billiger gewesen als das komplette Renovieren eines Brandhauses (sofern noch möglich!).

Immer dasselbe: solche Leute lernen nur, wenns zu spät ist!

Gruß an alle mitlesenden Elektriker,
TOM.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Nov 2009 17:27 ]...
4 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation

Zitat :
elo22 hat am 23 Jun 2008 17:50 geschrieben :

Zitat :
ThomasS hat am 23 Jun 2008 13:25 geschrieben :

Also ich werd dann 20mm Flex-Rohr nehmen.

Ich wollte da nur das innen glatte haben.


Zitat : Da da wohl ne abgehängte Decke reinkommt wird das meisten oben rüber laufen und erst die "letzten Meter" unter Putz.


Gu...
5 - Leitungsverlegung in Ziegeldecke und Heraklithwänden -- Leitungsverlegung in Ziegeldecke und Heraklithwänden

Zitat : Beton und Holz sind da keinen Schuh besser
Beton sicher nicht, klassische Holz-Hohldecke sehr wohl. Dämmung soll nicht den gesamten Hohlraum zwischen den Balken ausfüllen, sondern es soll oberhalb der Beplankung ein Hohlraum verbleiben. In den kann man recht bequem Leitungen ziehen.

Ja, die Platten dienen bei den Innenwänden rein als mechanisch stabiler Putzträger. Ist eine reine Glaubensfrage - ich kann Gipsbauplatten jeder Art einfach nicht leiden. Wenn ich genügend alte Bretter übrig habe wird es auch die klassische Holzwand mit Latten, Rohr und Putz.

Die Vollwand aus 7,5 oder 10cm starken Platten wäre eine Alternative zu Gipsdielen o.ä. und kommt naheliegenderweise nur in Frage wenn eine massive Decke vorhanden ist - gemauerter Verbund auf einer Balkendecke kommt einfach nicht wirklich gut.

Befestigung mit Gips/Schnellzement scheint laut Verarbeitungsvorschrift zulässig zu sein.

Naja, mal abwarten. Wirklich entscheidend wir...
6 - UV Feinschliff und weitere Fragen -- UV Feinschliff und weitere Fragen
Hallo Simon,

aus Deiner Aufstellung geht leider nicht hervor, wie viele Licht- und wie viele Steckdosenstromkreise es geben soll. Nicht einmal die Zahl der Räume kann man erkennen. Deswegen ist eine Beurteilung schwierig.
Bitte diese Angaben nachreichen.

An sich sehen Deine Stromkreisdaten aber gut aus, vorausgesetzt, Leitungslängen, Leitungstyp (alles NYM?) und Verlegeart/Häufung passen.

Bei den FI bin ich dagegen anderer Meinung!

Zuerst muß geprüft werden, ob nicht wegen der Netzform oder allgemeiner Vorgaben Eures EVU sowieso alles über FI laufen muß! Fordere also erstmal die TAB dort an.

Unabhängig davon gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund, in einer Wohnung nicht sämtliche Stromkreise über 30mA-FI zu führen. Wer sehr viel Angst hat, der kann ja gerne mehrere FI vorsehen (kosten ja fast nix mehr). Aber wenn die Anlage in Ordnung ist, hast Du häufiger Stromausfall vom E-Werk her, als daß der FI fällt...

Widerspruuch zur Angabe von Blademaker:
Es ist nicht nur von großem Nachteil, den Herd an drei verschiedene FI zu hängen. Es geht schlicht nicht, denn die würden sofort beim Einschalten fallen.
Deswegen sollte hier unbedingt ein 4pol. FI hin. An den kann und sollte man dann auch noch den Kühlschrank ansc...
7 - Steckdoseninstallation -- Steckdoseninstallation
Hallo cerberus2004,

vorab etwas Grundsätzliches:
Arbeiten an Netzspannung führenden Teilen sind gefährlich für den Ausführenden und ggf. auch für andere!

Du solltest also ernsthaft ins Auge fassen, mit der Arbeit jemanden zu betrauen, der sich damit auskennt.

Der Ausführende ist für alle Folgen seines Tuns haftbar!


Wenn Du es trotzdem selbst machen möchtest, dann nimm am besten Feuchtaum-Mantelleitung NYM-J 3-adrig. Querschnitt entweder 1,5mm² oder 2,5mm², je nachdem, wie stark die vorhandene Zuleitung ist!

Die Leitung kann auf Putz, im Putz oder unter Putz verlegt werden. Wenn Du sie in Schlitze legst, welche wieder verputzt werden sollen, ist eine Putzüberdeckung von mindestens 5mm zu empfehlen, damit die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Befestigung entweder mit Gipspflastern oder mit Kunststoff-Nagelschellen. KEINE metallischen Befestigungsmittel wie Krampen, Hakennägel oder einfache Nägel verwenden!


Außerdem benötigst Du z.B.:
-6 flache Gerätedosen (Schalterdosen) mit Verbindungsstutzen
-6 Schuko-Steckdoseneinsätze für Kombirahmen, mit Vebindungsklemmen (das haben heute fast alle)
-2 3-fach Kombirahmen, passend zu den Steckdosen
-12 Dosenschrauben


Baue mal bitte die vorhand...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Befestigung Putz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Befestigung Putz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192479176   Heute : 74    Gestern : 5935    Online : 148        4.8.2026    0:43
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0441551208496