| 1 - Schutzklassen im Bad / Installationszonen -- Schutzklassen im Bad / Installationszonen | |||
| |||
| 2 - LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört -- LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört | |||
Zitat : so ein LED Treiber an passender Stelle irgendwo im Bad positionierenJa. Zitat : und die Kabel zum und vom Treiber verlängernJa. Netzseitig sowieso und auch "sekundärseitig" gibt es bei einer Stromquelle keine Probleme (passenden Querschnitt vorausgesetzt). Zitat : Auf was muss ich denn bei einem Kauf achtenLeerlaufspannung, Ne... | |||
3 - Erdung Heizstromkreislauf nicht vorhanden -- Erdung Heizstromkreislauf nicht vorhanden | |||
| Genau da liegt ja das Fragepotenzial an. Ok, heute habe ich mehr Zeit, da mir die Nachtschicht auf Sa erspart bleibt. Ich fürchte das Chaos wird erhöht, da ich nich alle Akz. und Spezialisten-Begriffe auf Band habe.
Wir befinden uns in einem Eigenheim mit 2 Etagen plus suterrain. Suterrain (ich) und die erste Etage (zZt. unbewohnt) sind zwei Wohneinheiten, die getrennt abgerechnet werden. Das Dachgeschoss befindet sich im Rohbau. Das Grundstück wird über den stärksten Drehstrom-Anschluss den man privat in der DDR bekommen konnte versorgt. Könnten also auch 85A oder 120A sein, wegen diversen antiken Schweißgeräten und Elektroantrieben in der Werkstatt. In den Wohnungen wird Nutzstrrom abgerechnet. Nach der Umstellung von Öl auf Strom wurden zusätzlich HT/NT-Zähler installiert. Der Bereich auf dem eingestellten Foto sind die Sicherungen für Schlafz. Wohnz. Küche und Bad, die jeweils ein eigenes Kabel haben. Alles 230V. Die Heizkörper haben (gemessen) eine Leistung von 600 bis 2100 Watt. Angeschlossen sind sie, außer im Bad, mit Schukosteckdosen. Schutzklasse sollte demnach maximal Spritzwasser sein. Die obere Wohnung wurde für ein Jahr vermietet und um Diskussionen aus dem Weg zugehen habe ich darauf bestanden auch diese Wohnung ohne Zwischenzähler m... | |||
| 4 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Hallo Bernd,
Deine Zeichnungen sind alle soweit natürlich richtig. Dennoch vermute ich, dass sie am Thema vorbeigehen. Ich übersetze mal und fasse die Fragen wie folgt auf : Zitat : wenn ein Schukomat (Unterputz-FI mit integrierter Steckdose) einbaut wird , bei 2-Ader PEN TN-C Es ist ein TN-C Netz vorhanden und ich möchte einen Schukomaten einbauen. Zitat : wenn Ich jetzt die Folgenden Steckdosen statt diese z.B. Stillzulegen, mit an den Schukomat ( RCD-Steckdose )Angeklemmt haben möchte. Zur Zeit sind Europasteckdosen (Siehe Bild) verbaut. | |||
| 5 - Leuchte im Bad -- Leuchte im Bad | |||
| Hallo,
meine Einbauleuchte im Bad hat sich verabschiedet. Diese befindet sich ca. 80 cm vom Duschvorhang entfernt. An der alten Lampe befindet sich leider kein Hinweis, ob die Lampe spritzwassergeschützt war bzw. was für eine Schutzklasse diese hatte. Nun meine Frage: Reicht hier eine Lampe mit IP44 bzw. Schutzklasse 2? Das Bad ist mit einem FI abgesichert. Oder muss es eine spezielle Badlampe / Feuchtraumlampe sein? Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Feiertag! Gruß dastra ... | |||
| 6 - Neuplanung Badbeleuchtung -- Neuplanung Badbeleuchtung | |||
| Hallo,
ich Renoviere gerade unser Bad und wollte LED-Einbaustrahler (12V mit Trafo -> http://www.highlumen.de ) als Lampen verwenden, insgesamt sollen 9 Stk. verbaut werden ein teil davon soll aber optional abgeschaltet werden können. Kann ich das mit nur einem (30W) Trafo realisieren in dem ich nach dem Trafo noch ein Schalter einbaue Beispiel: 220V | Schalter | Trafo --- LED --- LED --- LED --- LED \--- Schalter --- LED --- LED --- LED oder ist es besser separate Trafos für die Optionalen Lampen zu verwenden? Gibt es Beschränkungen in Verbindung mit LED-Trafos (Kabellänge)? Wie sieht es mit der Schutzklasse für so LED-Spots aus kann man die in einem Normalen Rahmen im Bad verwenden oder braucht man einen mit einer Glasscheibe? Gruß, Micha -Edit von sam2: Link repariert- [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Apr 2010 13:12 ]... | |||
| 7 - TNC-Netz -- TNC-Netz | |||
| moin,
> > gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss > > erfordert,... das da zwischen "sein" und "wenn" soll ein punkt sein, kein komma. das wenn... ist keine bedingung. nehmen wir mal eine lampe schutzklasse I, also mit metallischem gehäuse, das an den schutzleiter gehört. in diesem fall würde bei schwarz + grün-gelb in eine rleitung klassischer nullung der grün-gelbe leiter als PEN dienen. er muss dann zum einen für die schutzfunktion mi dem gehäuse verbunden werden als auch in seine rbetriebsstrom-rückleiterfunktion mit dem N-kontakt. handelt es sich hingegen um eine schutzisolierte Lampe der Schutzklasse II, weist sie ja keinen schutzleiteranschluss auf. wozu auch, bei nem plastikgehäuse. dort ist der grün-gelbe leiter zwar in zweiadriger nt-c-verdrahtung ebenfalls ein PEN, wird aber ausschließlich in seiner Betreibsstromrückleiter-funktion an die N-Klemme geführt. korrekterweise müsste man das Leiterende noch mit einem ring blauen isolierbands als PEN und nicht nur reinen PE kennzeichnen. > Das würde ja heißen, dass sämtliche Lampen mit nicht angeschlossenem > PE bei alter Verkabelung unzulässig wenn due jetzt von lampen mit metallischen gehäusekomponenten sp... | |||
| 8 - Feuchtraum Steckdose anbringen im Schacht ja oder nein ? -- Feuchtraum Steckdose anbringen im Schacht ja oder nein ? | |||
| So hier mal ein Bild von dem beschriebenen Brunnen.
Ist kein wirklicher Brunnen mit Wasser drin. Es verlaufen halt die Wasseranschlüsse darin. ( ca. 55C° und ca.70% Luftfeuchtigkeit) Diese enden dann an die 5 äußeren Wasserhähne. Der Netzstecker ist Schutzklasse 2 für den Zimmerbrunnen. Mein Bad ist auch über einen Fi 30mA abgesichert und meine Dusche ist gerade mal 2 Meter entfernt von einer Steckdose. Wenn einer meiner Freude also auf die Aberwitzige Idee kommen würde mit der Brause absichtlich mit voll aufgedrehten Wasserhahn auf die Steckdose zu zielen.Sollten seine Überlebenschancen recht hoch sein da der FI auslösen muss. Ich Teste den FI regelmäßig Wenn ich das ganze ableite könnte man sagen eine Steckdose IP 44 abgesichert mit einem FI 16A/30mA Leitungsschutzschalter B10A reicht völlig aus. oder nicht? ... | |||
| 9 - Frage zum TN-C-System und zur Installation -- Frage zum TN-C-System und zur Installation | |||
| Hallo Stefan,
ist das denn eine gemietete Wohnung oder Dein Eigentum? Zur Nomenklatur: Die einzelnen, farbig isolierten Drähte heißen Adern. Mehrere Adern in gemeinsamem Rohr oder Mantel bilden eine Leitung. Kabel hingegen gibt es in Wohnungen üblicherweise überhaupt nicht (die liegen in der Erde). Die Normung der Aderfarben wurde übrigens vor wenigen Jahren erneut geändert. Sie lautet nun: braun, (schwarz), (grau), blau, gelb-grün Wobei der neue Graue genau die gegenteilige Funktion hat wie der alte - sehr gefährlich bei gemischter Anwendung! Die von Dir geschilderte Version (alte deutsche Farben) hört sich aber nicht wie Kraut und Rüben an, sondern war damals ganz normal, üblich und zulässig. Daß sie Nichtfachleute (und so manche Fachleute) heute verwirren kann, steht aber außer Frage. Was Du montieren möchtest, ist auch keine Lampe, sondern eine Leuchte. Unter Lampe versteht man nur das nackte Leuchtmittel. Ist es denn eine Decken- oder Wandleuchte, für Festanschluß, zur Festmontage (von wegen sie steht im Bad)? Ob der Schutzleiter erforderlich ist, hängt nicht davon ab, ob es eine Leuchte mit Metallgehäuse (Metallampe) ist, sondern von ihrer Schutzklasse. Da... | |||
| 10 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung | |||
| Hoi,
Es geht um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem ich eingemietet bin. Der Vermieter ist von der Sorte, die möglichst nichts mehr in das Objekt inverstieren wollen (das Haus ist BJ 1950). Dafür ist die Miete relativ günstig. Er vertritt die Meinung, dass, wenn dem Mieter der Wohnungszustand nicht gefällt, dieser gerne ausziehen kann; es findet sich schon ein neuer. Naja. Das Haus hat im Erdgeschoss zwei Geschäfte, im ersten und zweiten OG sind jeweils zwei Wohnungen untergebracht. Der Stromversorger liefert TN-C. Bei dem in der Wohnung (Flur) montiertem Verteiler sind folgende Sicherungskreise schaltbar: 3x25A für den Durchlauferhitzer im Bad 3x16A für den Herd 16A für den 5L-Boiler über der Spüle 16A für die Waschmaschine (hängt momentan eine Spülmaschine dran) 16A für Licht und die sonstigen Steckdosen in der Küche und den drei Zimmern sowie dem Spiegelschank im Bad Alles olle H-Typ-Automaten. Bäh. Ab hier wird's gruselig(er). Zu den Steckdosen: Der Lichtstromkreis ist zweiadrig ausgeführt. Die Küche hat zwei Schuko-Steckdosen vom Lichtkreis, beide klassisch genullt. Zimmer 1 verfügte wohl über zwei Schuko-Dosen mit klassischer Nullung. Davon wurde eine gegen eine Dr... | |||
| 11 - Schutzklasse III -- Schutzklasse III | |||
| Hallo,
ich suche Fotos von Betriebsmitteln mit Typschilder der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung). Im Bad Bereich 0 und 1 (in der Dusch- oder Badewanne bzw. an den senkrechten Wänden hoch) soll ja so einer verwendet werden. Ebenso bei Kinderspielzeug und vermutlich auch bei Maschinen in der Landwirtschaft und im medizinischen Bereich. Wenn ich nun einen solchen Sicherheitstransformator benötige, wie bekomme ich dann einen? Im Conrad-Katalog finde ich nur bis SK II. Oder lese ich die Typenschilder falsch? Welches Schaltsymbol sagt euch SK III? Und welche technische Verbesserung ist von SK II auf SK III. Nehme an dickere Isolierung und dauerkurzschlussfest. Vielen Dank für die Mühe. ... | |||
| 12 - Klassische Nullung und Fi-Schalter -- Klassische Nullung und Fi-Schalter | |||
| Es scheinen hier einige nicht genau gelesen zu haben.
Was von den meisten Leuten hier angesprochen wird, ist wohl L+PEN über den FI zu führen. Dazu knapp: Nicht zulässig, kann zu Fehlauslösungen führen (Kontakt des PEN zu anderem PE; z.B. Wasserleitung o.Ä.), hilft aber zugegebenermaßen im Falle einer direkten L-Berührung, oder bei Föhn-in-Wanne etc. Das war aber so wie ich das lese nicht vom Fragesteller gemeint! Zitat : (...) in Dänemark generell nur 2-polig verlegt, (allerdings in der Dose auch kein Schutzleiter) (...) Wenn ich nun auch auf die klassische Nullung verzichten würde und nur zweiadrig anschließe (wie in DK) und über FI absichere, müßte doch eigentlich der Schutz besser sein als klassische Nullung ohne Fi. Ich verstehe das so, daß er die Steckdosen ohne PE anschließen möchte? Also den Schutzkontakt nirgends anklemmen? Das ist a) auch nicht (bzw. noch weniger) erlaubt, sofe... | |||
| 13 - Stegleitung im Bad -- Stegleitung im Bad | |||
| Hallo
schon mal vielen Dank. Das Bad ist mit einem anderen Raum nur an einem Ls angeschlossen. Gruss cmjoker Kann in einem Badezimmer jede Lampe aufgehangen werden oder nur mit Schutzklasse ??... | |||
| 14 - metallgehaeuse (lampe) erden? -- metallgehaeuse (lampe) erden? | |||
| Hallo Frank,
erstmal Willkommen im Forum! Frage vorab: Woher weißt Du, daß die beiden vorhandenen Adern L und N sind? Eingebung...? Aderfarben? Messung? Netzform? Oder ist dieser Stromkreis sicher über den FI geführt? Nach meiner bescheidenen Kenntnis wurden jahrzehntelang in den DDR-Plattenbauten nur die Küche und das Bad modern genullt, der Rest aber klassisch. Wie weitgehend war denn die Renovierung? Das könnte also u.U. bedeuten, daß es L und PEN wären. Und dann würde eine solche Leuchte der Schutzklasse I korrekter- und zulässigerweise auch heute noch klassisch genullt angeschlossen (also mit Brücke in der Leuchte). Aber eben nicht, wenn das auch mit über den FI läuft. Da das aber in jedem Falle sehr kritisch ist, muß der Anschluß dann in jedem Falle fachmännisch durchgemessen werden (Schleifenwiderstand). Ein Nachrüstanspruch gegen den Vermieter besteht in solchen Fällen regelmäßig nicht! Gruß, sam2 P.S. Die beste Lösung wäre natürlich eine Klasse II-Leuchte (sSchutzisoliert). P.P.S. Zum Wechsel von Leuchtmitteln sollte man immer die Stromkreissicherung ausschalten! Unabhängig von Netzform und angewandter Sch... | |||
| 15 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. | |||
| Hallo Egmont,
erstmal Willkommen im Forum! Und schön, daß Du es schonmal ein bisschen durchgesehen hast!
Also, das sieht ziemlich durchwachsen aus bei Dir: Keine reine Katastrophe, aber auch nicht schön. Vermutlich gibt es nirgends einen separaten Schutzleiter, sondern alles dürfte klassisch genullt sein. Nicht sehr toll, aber häufig...
Deswegen dürfte sich die Frage der Unterscheidung oder Verwechslung von PE und N kaum stellen, denn es gibt sie wahrscheinlich gar nicht! Nur nen PEN... Viel kritischer ist dagegen die Frage des sicheren Erkennens des PEN! Was sagt Dir denn die Farbkombination schwarz, rot, grau? Das ist nämlich die gefährlichste überhaupt!
Auf einen Lügenstift (einfacher Phasenprüfer) darf man sie NIE verlassen. Der kann etwas anzeigen, wo gar nichts ist und umgekehrt, nichts anzeigen, wo etwas ist... Man braucht auf alle Fälle einen zweipoligen Spannungssucher (DUSPOL). In Deinem Fall nicht unbedingt den billigsten. Außerdem ein Schutzmaßnahmenprüfgerät (viel zu teuer, um es sich nur mal so anzuschaffen). Ich dann D... | |||
| 16 - Schutzleiter mitbenutzen? -- Schutzleiter mitbenutzen? | |||
| Gut, dann bleibt es eben mal wieder bei unterschiedlichen Meinungen.
Hab ich kein Problem damit! Aber: Da es sowieso einen Bestandsschutz als definierten Begriff in den VDE-Bestimmungen überhaupt nicht gibt, hätte ich gerne gewußt: Woraus liest Du die Erfordernis einer Anpassung an aktuelle Bestimmungen beim Ersatz einer einfachen Steckdose durch eine zweifache ab? Und wie weit geht dann Deiner Meinung nach? Wie weit gehst Du da? Muß Deiner Meinung nach auch, wenn ein Ausschalter durch einen Serienschalter ersetzt wird, aber die freie Ader vom Schalter bis zum Lichtauslaß schon vorhanden war, auf separaten Schutzleiter umgestellt werden? Nur die Leuchtenleitung? Das Zimmer? Der ganze Stromkreis? Die Wohnung? Was machst Du, wenn die UV-Zuleitung dann aber nur 2x6mm² beträgt? Ändert sich etwas, wenn der zweite Lampendraht erst noch mit ins (vorhandene) Rohr gezogen werden muß? Oder eine vorhandene Serienschaltung. Statt einer Leuchte mit zwei Schaltgruppen sollen jetzt aber zwei getrennte Leuchten angeschlossen werden, die zweite davon mit einer Affenschaukel (alles Schutzklasse I)? Genügt es wirklich nicht, an der Erweiterungsstelle den PEN aufzuteilen? Ändert sich etwas an Deiner Beurteilung, wenn stattdessen die Leitung zu der n... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |