Gefunden für aussenleiter schutzkontakt gef�hrlich - Zum Elektronik Forum





1 - E-Instalation bei einem bekannten -- E-Instalation bei einem bekannten




Ersatzteile bestellen
  Ein bekannter von mir ist in eine neue Wohnung eingezogen, dort gibt es im Wohnzimmer eine ganz tolle E-Installation

Wenn man den Lichtschalter 1 Drückt geht das licht an, wenn das Licht aus ist steht der Schutzkontakt aller Steckdosen unter Spannung.Die Steckdosen unter den Schaltern funktionieren normal.

Wenn das Licht an ist und man Schalter 2 drückt löst der Schöne 500ma Fi aus.
Zudem sind tolle H(ausbrand)16A Automaten verbaut.

Zudem gibt es 3 LSS für den Herd Spannung zwischen den Außenleitern jedoch 0V , obwohl Drehstromzähler vorhanden.

Ein Blick in die (geöffnete) UV ergab das alles an nur einem Aussenleiter angeschlossen ist und die zwei anderen frei sind.

(ACHTUNG DAS WAR VOR HALBEN JAHR, WAS RAUS GEKOMMEN IST ERZÄHL ICH EUCH SPÄTER)


[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 31 Okt 2009 12:08 ]...
2 - Kuriositäten -- Kuriositäten
Hallo zusammen ,

hatte heute ne nette "Kuriosität" ,die ich Euch gerne erzählen möchte !

Also habe mein frisch renoviertes Haus bezogen und bin grad am einräumen .
Elektrisch habe Ich den Verteiler umgebaut 3 4 polige FI´s eingebaut und alle Schalter / Steckdosen gegen Jung CD 500 ausgetauscht.
War soweit auch kein Problem!
Nur hat heute meine Frau an der Spülmschine eine gewischt bekommen - ka, mir etwas komisch vor ,da ich aber mein Multimeter nicht weit hatte fing ich mal an der Steckdose an zu messen .
Aussenleiter - Schutzleiter
Aussenleiter - Neutralleiter
Neutralleiter - Schutzleiter

War alles in Ordnung !

hab dann Schutzkontakt einer anderen Steckosen gegen Gehäuse Spülmaschine gemessen - 100 V
Hab dann mein Duspol geholt und alles nochmal nachgemessen - alles in Ordnung

Hab dann Schutzkontakt des Steckers gegen Spülmaschine gemssen 0,1 Ohm .
Hab dann den Widerstand der Steckdose der Spülmschine am Schutzkontakt mit der vorher gemessenen Steckdose am Schutzkontakt gemessen - 0,1 Ohm .

Eigentlich war ja alles für sich betrachtet soweit in Ordnung bis auf die 100 V . Hab dann den Verteiler aufgemacht - hatte aber keine rechte Idee nach was ich suchen sollte ??
Hab halt no...








3 - Niederohmige Messung Lebenswichtig - immer! -- Niederohmige Messung Lebenswichtig - immer!

Hallo Kollegen und Laien,

über einen fast tödlichen Stromunfalles möchte ich hier berichten.

Der Fall:
Bei der Montage einer neuen Heizungstherme hatte ein Heizungsmonteur beim Füllen der Anlage einen fast tödlichen Stromschlag erlitten. Er sag zuckend am Boden, nicht ansprechbar usw, Notarzt, Intensivstation. Gott sei Dank konnte er nach 2 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen, scheinbar ohne bleibende Schäden?!

Ich wurde zur Unfallstelle gerufen, habe erstmal die ganze Anlage stromlos geschaltet. Ein Beamter des Amts für Arbeitssicherheit legte fest, daß die Anlage durch einen vereidigten Sachverständigen überprüft und freigegeben werden müsse und vor seiner Freigabe nicht in Betrieb gehen dürfe. Ursache suchen!
Wir errichteten einen Baustromverteiler mit 30mA RCD um die Kühlgeräte des Restaurantes zu versorgen.
Mit dem Prüfer des TÜV zusammen suchte ich dann die Ursache.
Der Heizungsmonteur war in der Nähe der Therme beim Füllen verunglückt. Also erste Vermutung Wasserleitung stand unter Spannung, war es aber nicht. Die Wasserleitung war niederohmig zum PEN. Rückfragen ergaben das die Firma einen geerdeten Halogenscheinwerfer an der Baustelle verwendet hatte, dieser war aber nicht mehr ...
4 - FI in Altbauwohnung -- FI in Altbauwohnung
Hallo

Vielen Dank für die raschen Antworten - ich bin echt überrrascht!

Zu den zu klärenden Punkten:

-Ich wohne in der Schweiz, das Haus ist ein Stadthaus mit Baujahr 1905.
-Die Zählervorsicherung weist tatsächlich nur 16A auf (Beschriftung auf Schmelzeinsatz und auf Fassungsgewinde). Der Zähler mit Vorsicherung hat bestimmt schon gleich viele Jahre auf dem Buckel wie die Wohnung.
-Die Installation mit FI und Sicherungsautomaten dürfte ungefähr vor 15 bis 20 Jahren angefügt worden sein.
-Die Einspeisung erfolgt über einen Wechselstromzähler (ein Aussenleiter)
-Alle abgehenden Stromkreise weisen Phase, Nullleiter und Schutzleiter auf. Nullleiter und Schutzleiter sind im Verteilerkasten vor den Sicherungsautomaten miteinander verbunden (Die Steigleitung in die Wohnung führt keinen separaten Schutzleiter).
-Einige der Leitungen in die Zimmer sind textilummantelte Kupferleitungen in Metallrohren, d.h. irgendwo gehen die dreipoligen Leitungen aus dem Verteilerkasten in die Textilkupferdrähte über (Schutzleiter wird dort nicht mehr weitergeführt). In den Steckdosen mit Schutzkontakt sind N-PE in der Steckdose verbunden. Einige alte Steckdosen haben nur zwei Pole.
-Einige Steckdosen neueren Datums gehen direkt von den dreipoligen Leit...
5 - Rechtsanspruch auf Schutzleiter? -- Rechtsanspruch auf Schutzleiter?

Zitat :
perl hat am 20 Sep 2003 15:18 geschrieben :

Zitat : Wenn der Schutzkontakt und der Nulleiter gebrückt sind, geht das dann auch und ist das Ganze dann sicher?

Ja, wenn das so ist.
Das hat man früher so gemacht, man nennt es Nullung, und es gibt auch wohl soetwas wie einen Bestandschutz.


[/quote]

Also die klassische Nullung und das Wort sicher in einen Satz zu verwenden halte ich für, nun wie soll ich sagen, sehr gewagt.
Selbst wenn die klassische Nullung korrekt ausgeführt ist, muss man bedenken das die elektrische Anlage fast 50 Jahre auf den Buckel hat, damit ist di...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aussenleiter Schutzkontakt Gef�hrlich eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aussenleiter Schutzkontakt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192520811   Heute : 19530    Gestern : 10744    Online : 335        7.8.2026    22:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0138778686523