| 1 - Glaskeramikfeld gebrochen -- Kochfeld Keramik Bosch NKE645G14/01 | |||
| |||
| 2 - Backofen und Induktionskochfeld anschließen -- Backofen und Induktionskochfeld anschließen | |||
Zitat : Hallo, also muß ich die vorhanden Dose ersetzen? Wand aufhauen und Dose austauschen?
Nein, musst Du nicht. Die Dose kann eine Eli auch ohne aufstemmen wechseln. Die meisten Kochfelder verwenden 2 der 3 Aussenleiter vom Drehstrom. An den nun 3. freien Aussenleiter kommt einfach das Backrohr (Stecker abzwicken und fest anschliessen). Die herdanschlussdose muss deswegen gewechselt werden, damit 2 Zugentlastungen und genug Klemmen für 2 Leitungen vorhanden sind. (N und Pe muss ja an beiden Leitungen angeschlossen werden) ... | |||
3 - Vom E-Herd zur gesamten Anlage -- Vom E-Herd zur gesamten Anlage | |||
| Hallo,
mein Bruder hat sich eine neue Wohnung gemietet. Wegen eines neuen Bodens für die Küche musste der E-Herd ein paar Stunden von seinem Platze. Sicherung raus, Herddose auf, Spannungsfreiheit festgestellt und gegrübelt (siehe Bild 1 ).
Zum E-Herd: 4 Platten, ein Backofen mit eines Gesamtleistung von 7,4 kW. Da in der Wohnung nur WS verfügbar, sind Anschlussklemmen im Herd gebrückt und sollen an 1/N/PE 230VAC. 3-Adriges Anschlusskabel war im Lieferumfang enthalten. Die Herdanschlussdose wird mit Nym-J 5x1,5mm² angefahren. Der Herd wurde angeschlossen vom Elektriker: L1 -> 2x1,5mm² (sw, br) N -> 1x1,5mm² (bl) PE -> 1x1,5mm² Die graue Ader blieb frei. Alle drei Aussenleiter sind zusammen über einen LSS B25 abgesichert (siehe Bild 3). Zuleitung zum Herd verläuft AP im Installationskanal, also Verlegeart B2. Frage 1: Der Neutralleiter ist doch hoffnungslos unterdimensioniert, oder!? Im schlimmsten Fall fließen da knapp 32A über 1,5mm², das kann nicht gesund sein! Frage 2: Wenn ich nun die Hausverwaltung anrufe und die mir den Elektriker schicken der die Anlage in Betrieb gesetzt hat, wird er eventuell die graue Ader nehmen und als N missbrauchen. Vom Ges... | |||
| 4 - Autarker Backofen + autarkes Kochfeld anschließen ?????? -- Autarker Backofen + autarkes Kochfeld anschließen ?????? | |||
| Mal eine andere Frage zu dem Thema : Ich habe , wenn ich bei Freunden geholfen habe die Küche aufzustellen auch öfters den Fall gehabt , das Backofen und Herdplatte eigene Geräte waren und oft sogar an verschiedenen Plätzen in der Küche aufgestellt waren . Ich hatte das dann immer so gelöst das aus der Herdanschlussdose hinausgefahren bin mit einem Kabel 5x2,5mm² zu einer Abzweigdose die unter den Küchenkästen angeschraubt Platz gefunden hat . Von der Abzweigdose raus ein Kabel mit 5x2,5mm² (wobei aber nur 2 Aussenleiter + N + Pe angeschlossen , die Platten benötigen nur 2 Aussenleiter) zur Herdplatte und dort fix angeschlossen . Und ein zweites Kabel 3x2,5mm² raus aus der Abzweigdose zum Backrohr . Wenn das Backrohr einen Schukostecker hatte , hab ich eine Schukokupplung auf das kommende Kabel montiert und das Backrohr angesteckt , ansonsten Kabel fix angeschlossen am Backrohr . Kabel bzw. Leitungen alle H05VV-F und unter den Küchenkästen in eigens ausgeschnittenen Durchführungen verlegt . Ohne Rohre oder Schläuche aber dort ist keine mechanische Belastung zu erwarten . Spricht da etwas gegen meine Art der Ausführung bzw. wie könnte man es noch besser machen ? (Soll aber in einem gewissen finanziellen und aufwandsgerechten Rahmen bleiben)
P.S: Hattet ihr auch schon den ... | |||
| 5 - E-Herd bzw Induktionskochplatte -- E-Herd bzw Induktionskochplatte | |||
| Hallo 0-Ahnung,
das ist durchaus so üblich, dass ein (autarkes) Induktionskochfeld an die vorhandene Herdanschlussdose angeklemmt wird, denn eine normale Schuko- Steckdose verkraftet so etwas nicht dauerhaft. Meist hat so ein Induktionskochfeld ja 4 Kochzonen und wegen der daraus resultierenden möglichen Anschlussleistung ist ein Anschluss an 2 Aussenleiter (und N und PE natürlich) notwendig. Der dritte Aussenleiter der Herdanschlussdose kann dann für einen Backofen genutzt werden. Die richtige Verschaltung/den Anschluss solltest Du aber unbedingt einem Elektriker überlassen, da die Sicherheit auf dem Spiel steht! Freundliche Grüße, der Gilb ... | |||
| 6 - Fehler in Herdanschlussverkabelung -- Fehler in Herdanschlussverkabelung | |||
| Hallo zusammen,
Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und habe dort einen etwas seltsamen Herdanschluss vorgefunden. Aus der Wand kommt ein Kabel mit 5x1.5mm, das in einer Herdanschlussdose endet, im Sicherungskasten habe ich jedoch nur einen einzigen Sicherungsautomaten mit 20A. Da ich einen Wechselstromzähler habe, muss ich davon ausgehen, dass nur einer der Aussenleiter überhaupt in meiner Wohnung ankommt und irgendwo auf dem Weg zwischen Sicherungsautomat und Herdanschlussdose auf die Anschlussklemmen für L1 und L2 aufgeteilt sind. Gerade aufgrund dieser Tatsache kommen mir die 1.5mm Querschnitt insbesondere für N ziemlich unterdimensioniert vor. Nachmessen ergab: L1, L2: 230V gegen N, L3 ist gar nicht angeschlossen, L1 gegen L2: 0V (Was meine obige Vermutung bestätigt: Ist nur ein Aussenleiter, der geteilt wird.) Ich denke mal, da muss eine komplett neue Leitung in die Küche, oder was meint ihr? Muss eigentlich dann zwingend die Wohnung auf Drehstrom umgerüstet werden oder kann man den Herd an 230V betreiben unter der Voraussetzung, dass die Leitung und Sicherung korrekt dimensioniert sind? Danke für die Hilfe! ... | |||
| 7 - Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung -- Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung | |||
Es hat leider keinen Drehstrom nach dem Zähler. Also das mit den Steckdosen mache ich dann so wie oben schon beschrieben mittels einer Wagoklemme. Hat da noch Jemand Einwände?
Mit dem Herd bin ich aber so richtig noch nicht weiter, ich werde es dann ja leider so beibehalten müssen wie es bereits gemacht wurde. Eventuell könnte ich die Herdanschlussdose schon vorberieten, indem ich die 5 Klemmen am Klemmstein richtig belege, und in der Dose ebenfalls Wagoklemmen setzte, so das sich der "Herdanschliessende" Monteur nicht um die klassische Nullung kümmern muss. Das würde heissen, ich fasse die beiden Drähte wie gehabt zu einem Aussenleiter zusammen, und brücke von dieser Wagoklemme mit 2,5² auf die 3 Aussenleiteranschlüsse am Klemmstein. Das gleiche mache ich mit dem N bzw. PE. Beide Drähte in der Dose in eine Wago, jeweils mit 2,5 auf den N und PE Anschluss am Klemmstein. Spricht etwas gegen diese Version? Danke für Eure Hilfe, es ist mir wichtig zu wissen, wie andere solche nicht alltäglich Probleme behandeln. ... | |||
| 8 - Herdanschluß bei Wechselstrom 6 verschiedene Meinungen -- Herdanschluß bei Wechselstrom 6 verschiedene Meinungen | |||
| Du kannst auch so verfahren: Du verlegst 5*2,5mm²-Leitung und nutzt schwarz und braun für Phase, blau und grau für Neutralleiter, gelbgrün für Erdung. In der Herdanschlussdose verbindest Du 1:1 mit der flexiblen Herdzuleitung, und am Herdklemmstein belegst Du:
1+3 =schwarz 2=braun 4=blau 5=grau Dabei Brücke zwischen 4 und 5 und zwischen 1u.2 bzw.2u.3 entfernen. Hintergrund: Die Stromkreise mit den geraden und den ungeraden Klemmennummern sind galvanisch völlig voneinander getrennt. Wenn Du dann auf Drehstrom umrüstest, muss der graue Draht natürlich als Aussenleiter benutzt werden. So kannst Du Dir den Kauf von 5*4mm² sparen (obwohl ein grosser Querschnitt kann nie schaden.) Lapp-Ölflexleitung halt ich in dem Fall für rausgeschmissenes Geld, da es eine Spezialleitung für sehr hohe mechanische Beanspruchung ist also für die Küche Overkill. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 27 Okt 2006 12:45 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |