1 - Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will -- Nachtspeicherheizung lädt vor, wann sie will




Ersatzteile bestellen
  Bloss weil das Heizungsschütz EIN ist, laden die Speicherheizkörper normalerweise noch nicht, hier kommt jetzt die Elfamatik ins Spiel:

Abhängig von der Aussentemperatur wird an die HK ein Steuersignal geschickt, das Variiert auch noch mit der entsprechenden Uhrzeit.

Ziel ist immer, das am Ende der NT Zeit der für die benötigte Aussentemperatur notwendige Ladegrad des Heizkörpers erreicht wird.

Die Tagnachladung sollte über HT laufen (und möglichst gar nie benötigt werden)

Sollte bei dir bei warmen Wetter beim anziehen des Schütz bei NT direkt der Zähler loslaufen, dann ist da was mit der Regelung defekt (Elfamatik, Steuersignal zu HK unterbrochen, Aufladeregler im HK defekt, . . .) ...
2 - Dimplex Nachtspeicher Gebläse defekt -- Dimplex Nachtspeicher Gebläse defekt
vorsicherung muss ich ausschließen als Fehlerquelle. Hat denn dieser aufladeregler einen Einfluss auf mein Gebläse?
So langsam aber sicher muss ich annehmen, dass der im Ofen ansässige temperaturfühler defekt ist und meinem Gebläse zu verstehen gibt... Zu warm also kein Gebläse.
Gott hilf mir meinen duspol endlich zu finden.... ...








3 - Aufladeregler -- AEG WSP 406
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Aufladeregler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : WSP 406
Kenntnis : Komplett vom Fach
______________________

Liebes Forum Team ich bin auf der suche nach einem Aufladeregler

55.40089.020 EGO

in meiner Nachtspeicher ist dieser Regler defekt allerdings bekomme ich keinen Ersatz emrh wer kann mir sagen welchen Regler ich als erhältlichen Ersatz nehmen kann.

Heizung AEG WSP 406

DANKE ...
4 - WSP 3010 lädt nicht, Reparatur Ursache ermitteln -- WSP 3010 lädt nicht, Reparatur Ursache ermitteln
Moin Pflaume,

es fehlt eine Phase (L3)--->

---> Entweder es hat eine Sicherung ausgelöst oder ein Kontakt des Schützes hat keinen Durchgang.

Das schwarze Teil sollte der Temperaturbegrenzer sein.
Der Aufladeregler ist das Teil, wo der Knebel für die Aufladung aufgesteckt ist.

Am Eingang des Temperaturbg., da wo die Anschlußdrähte vom Aufladeregler (Ausgang) angeklemmt sind, ist Spannunmg vorhanden, nur am Ausgang nicht -

Bei dem Temperaturbegrenzer ist in der mitte ein Punkt (rot, blau,..), auf diesen drücken und wenn der TB ausgelöst haben sollte, müßte der so wieder aktiviert werden können, außert er ist gänzlich defekt.

Das Freigabeschütz kann man auch am Tag aktivieren,umso eine Fehlerbehebung durchzuführen.


MfG
Alte FRitz

...
5 - Probleme mit Nachtspeicheröfen -- Probleme mit Nachtspeicheröfen
Hallo Lightyear,

nun, wie im ersten Post berichtet, sind die Heizelemente in Ordnung, mit den gemessen Werten komme ich auf rund 3.3kW Leistungsaufnahme, was den spezifizierten 3.6kW recht nahe kommt, zumal meine Stromzange nicht besonders genau misst.

Die Frage ist also nach wie vor: sind die Aufladeregler "faulig".

Unser EVU gibt Rückwärtssteuerung vor. Beginn Freigabe 22 Uhr, Ende 6 Uhr, also 8h + 2h am Tag, die wir aber aus Kostengründen unterdrückt haben. Macht es testweise Sinn, mal den E3-Einstellwert von 7h auf 4h zu erniedrigen, so dass sich eine Spreizsteuerung ergibt - und somit die problematischen Öfen bis zum Ende der Nachtfreigabe noch "mehr Gelegenheit haben", sich voll aufzuladen. Wenn das keine Verbesserung bringt, müssten dann wohl doch die Aufladeregler defekt sein, oder interpretiere ich das falsch? ...
6 - AEG Nachtspeicheröfen laden nicht mehr auf !!! -- AEG Nachtspeicheröfen laden nicht mehr auf !!!
Hallo,

habe bei einem Kunden folgendes Problem:

Der Kunde besitzt 3 AEG Nachtspeicheröfen , 2 der 3 Öfen laden nicht mehr auf !!!

Habe folgendes überprüft:

Speicherteil kommt, Thermorelais schalten durch, ofen lädt auf.
Speicherfreierteil kommt, Thermorelais schalten durch, ofen lädt auf.

Habe diese beiden auch schon ca. 1 Stunde beobachtet und die beiden Öfen haben dann die ganze zeit geladen !!!

Habe dem Kunden dann gesagt, daß ich keine Fehler feststellen konnte und war eher der Meinung, daß der Kunde den ofen nicht richtig eingeschaltet hat, da die öfen als ich kam beide auf 0 Stellung waren !!!

Leider war das nur eine annahme von mir, die öfen haben wieder nicht aufgeladen !!!
Jetzt ist meine Vermutung, daß es noch an dem Laderegler liegen könnte, der in diesen älteren Modellen (BJ89) noch verbaut ist.

Wollte nur mal eine Erfahrung von Jemand anderem noch einholen, ob noch jemand dieser meinung ist, da die aufladeregler bei 154.- + 19% Mwst. liegen !!!!

Es Handelt sich um folgende Modelle:

AEG WSP 301 DF E-Nr.: 615098310
AEG WSP 241 DF E-Nr.: 615097310

Ach ja die beiden öfen sind im abstand von ca. 3 Monaten defekt gegangen, der kleiner lief noch bis vor ca, 2 Woche...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aufladeregler Defekt eine Antwort
Im transitornet gefunden: Defekt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187245154   Heute : 36459    Gestern : 42993    Online : 484        5.12.2025    19:54
83 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0245039463043