Gefunden für alte steckdose schutzkontakt - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung -- Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung | |||
| |||
| 2 - Alter Stecker verwendung unbekannt. -- Alter Stecker verwendung unbekannt. | |||
| So einen Stecker hatten wir schonmal hier im Forum! Die Nutzung konnte aber damals auch nicht geklärt werden. Ich glaube aber damals war ein Bild der passenden Steckdose dabei und Verlöter hatte recht!
Und nein, Lichtstromstecker und -kupplungen sind definitiv nicht mehr zulässig, da müßtest du nach Italien oder in die Schweiz übersiedeln. Hintergrund: bei der Konstruktion neuer Steckdosentypen gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Konzepte. 1) Steckdose mit Schutzkontakt wird so konstruiert, daß alte Stecker ohne nicht verwendet werden können, da die entsprechenden Geräte (Schutzklasse 0) weder schutzgeerdet (Schutzklasse I) noch schutzisoliert (Schutzklasse II) sind und somit nur in nichtleitenden Räumen oder mit Trenntrafo benutzt werden dürfen. So in GB, D, A, F etc. Umgekehrt passen Stecker mit Schutzkontakt sehr wohl in alte Steckdosen ohne, sie werden damit schlicht "zurückgestuft" auf Geräte der Schutzklasse 0, die in Räumen wo Lichtstromsteckdosen zulässig sind ohne weiteres verwendet werden dürfen. 2) Steckdosen mit Schutzkontakt sind abwärtskompatibel zum alten System ohne, nur Stecker mit Schutzkontakt dürfen keinesfalls in Steckdosen ohne passen (CH, I, US, AU, NZ,...). Kurz, deine Lichterketten dürftest du eigentlich nur ... | |||
3 - das Rätsel mit den 120 Volt -- das Rätsel mit den 120 Volt | |||
| Hatte ich in der Küche auch schon und nur durch Zufall gemerkt.
Da lag es an der alten Steckdose, da waren die Schutzkontakte nicht wie heute üblich so Federkontakte sondern nur 2 Metallstege. Wenn man sich das angeschaut hat hätte man wetten können das es Kontakt zum Stecker gibt, gab es aber nicht.
Konnte man auch gut mit einem "Multi" messen, Stecker halb einstecken so das die Geräte gerade Spannung bekommen. Jetzt konnte man zwischen Schutzkontakt Steckdose und Schutzkontakt Stecker auch diese 120V messen. War übrigens die einzige alte Steckdose im Haus die ich gefunden habe, überall sonst schon neue installiert gewesen ... | |||
| 4 - Nachtspeichersteuerung - wer kennt diesen Typ? -- Nachtspeichersteuerung - wer kennt diesen Typ? | |||
Tolle Fotos
Toll auch die Steckdosen auf dem Bild mit dem Ofen. Links die alte Flachsteckdose ohne Schutzkontakt und rechts die beiden Einzelschukosteckdosen übereinander. Jede hat eine eigene Höhe, sehr individuell. Man sieht sogar noch die Leitungsführung unter der Fensterbank zur alten Steckdose hin. Auf dem Bild mit dem Regler erkenne ich auch noch einen H16-Automaten neben dem Schütz. Der sollte umgehend ersetzt werden. (Er ist wahrscheinlich nicht der einzige Hausbrand-Automat.) KK PS: Ich denke, Du kommst hier nicht um eine Totalsanierung herum. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 7 Dez 2008 15:01 ]... | |||
| 5 - Fi einbau -- Fi einbau | |||
Zitat : Homerunking hat am 20 Jul 2008 20:51 geschrieben : Guten Tag an die VDE-Profis folgendes Problem besteht bei uns In unserer Wohnung wurde vom Vermieter vor 10 Jahren eine Unterverteilung ( UV) eingebaut um uns den Weg inden Keller zu ersparen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit der Microwelle in der Art das wir eine "gewischt" bekamen wen wir ans Gehäuse kamen .Der herbei gerufene Elektriker sagte dies liege an der UV die nicht richtig geerdet sei und Sie müsse komplett erneuert werden er erklärte mir das zu mir ein 5 poliges Kabel hochführt und das Nulleiter und Schutzkontakt auf einer Klemmschiene liege was nicht mehr zulässig sei desweiteren müsse ein 4 poliger FI eingebaut werden. Hat das einer der Kollegen eigentlich genau gelesen? Also wenn der Eli das wirklich so gesagt haben sollte, kann er kaum mehr (vielleicht sogar weniger) Ahnung als der Hausmeister von Elektrik haben. Wenn da die Steckdose der M... | |||
| 6 - E-Installation hinter Wechselrichter? -- E-Installation hinter Wechselrichter? | |||
Zitat : Auch dem Kurzschlußschutz ist besonderes Augenmerk zu widmen. Gerade bei den geplanten geringen Leiterquerschnitten und relativ hohen Leitungslängen kann es sein, daß der Kurzschlußstrom nicht ausreicht, um den "Überlastschutz" (was für einer genau?) des Wechselrichters auszulösen. Leitungswiderstand bei 60m ist etwa 0,4 Ohm, Kurzschlussstrom also 575A, dass sollte doch reichen! Ansonsten ist eine vorgeschaltete 10A Sicherung natürlich auch kein Aufwand. Zitat : (was für einer genau?) Wie bei allen Wechselrichtern sicherlich irgendwie Elektronisch, ansonsten Primär durch Schmelzsicherungen. | |||
| 7 - Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat -- Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat | |||
| Hallo !
Also wie gesagt : Du hast nur eine alte 2-adrige Leitung mit 1,5 qmm Querschnitt teilweise ausgetauscht gegen eine 5-adrige Leitung mit 2,5 qmm ? Wenn es denn so ist , dann bitte kein Wischi-Waschi mehr , sondern nach den Steckdosenanschlüssen schauen , und diese gegebenenfalls klassisch nullen , d.h. : es werden wohl 2-adrige Leitungen hinführen , und wenn kein Schutzkontakt vorhanden ist , die Steckdose austauschen gegen eine Schutzkontaktsteckdose und vom kombinierten Schutz-Neutralleiter eine Brücke mit 1,5 qmm Ader in blau zum Schutzkontakt in der Mitte herstellen . Im Spannungsfreien Zustand - natürlich ! Gleich danach Elektrofirma mit Schleifenwiderstandsmessgerät rufen und die die restliche Installation durchmessen und begutachten lassen. Kostet nicht die Welt und bringt letztendlich die Gewissheit , noch einigermassen im sicheren Bereich zu sein. Am Telefon schon auf allgemeine Lage hinweisen , und Kostenvoranschlag einholen ! gretel [ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 17 Sep 2004 17:20 ]... | |||
| 8 - Alte Verkabelung ohne FI -- Alte Verkabelung ohne FI | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 'neuen' Mietwohnung (München, 60er-Jahre-Bau) ist kein FI vorhanden, jede Phase nur über jeweils eine Schraubsicherung gesichert. Was ist in so einer Wohnung eigentlich noch erlaubt an Installation und was nicht, ohne alle Kabel aus der Wand zu reissen und die Stromkreise ordnungsgemäß abzusichern? Darf ich einen neuen Herd an solch alte Stromkreise überhaupt noch anschliessen? Darf ich eine neue Steckdose einziehen ohne 'richtigen' Schutzkontakt? Darf ich dort eine Lampe anschliessen? Oder kann ich das alles vergessen und muß die Verkabelung komplett erneuern? Und wer weiß in dem Fall, ob der Vermieter die Kosten übernehmen muß oder nicht? (Bin gerade erst dort am einziehen...) Vielen Dank für jeden Tip! Carsten ... | |||
| 9 - FI in Altbauwohnung -- FI in Altbauwohnung | |||
| Hallo
Vielen Dank für die raschen Antworten - ich bin echt überrrascht! Zu den zu klärenden Punkten: -Ich wohne in der Schweiz, das Haus ist ein Stadthaus mit Baujahr 1905. -Die Zählervorsicherung weist tatsächlich nur 16A auf (Beschriftung auf Schmelzeinsatz und auf Fassungsgewinde). Der Zähler mit Vorsicherung hat bestimmt schon gleich viele Jahre auf dem Buckel wie die Wohnung. -Die Installation mit FI und Sicherungsautomaten dürfte ungefähr vor 15 bis 20 Jahren angefügt worden sein. -Die Einspeisung erfolgt über einen Wechselstromzähler (ein Aussenleiter) -Alle abgehenden Stromkreise weisen Phase, Nullleiter und Schutzleiter auf. Nullleiter und Schutzleiter sind im Verteilerkasten vor den Sicherungsautomaten miteinander verbunden (Die Steigleitung in die Wohnung führt keinen separaten Schutzleiter). -Einige der Leitungen in die Zimmer sind textilummantelte Kupferleitungen in Metallrohren, d.h. irgendwo gehen die dreipoligen Leitungen aus dem Verteilerkasten in die Textilkupferdrähte über (Schutzleiter wird dort nicht mehr weitergeführt). In den Steckdosen mit Schutzkontakt sind N-PE in der Steckdose verbunden. Einige alte Steckdosen haben nur zwei Pole. -Einige Steckdosen neueren Datums gehen direkt von den dreipoligen Leit... | |||
| 10 - Belegung des Stromnetzsteckers -- Belegung des Stromnetzsteckers | |||
Zitat : Ich hab mal gehört,daß alte oder schlecht geplante Geräte unter umständen nicht funktionieren,wenn man den Stecker falsch in die Steckdose steckt. Bei manchen Audiogeräten kann es deswegen zu Brummerscheinungen kommen. Viel gravierender sind alte, kaputtreparierte Geräte. Der VDE hatte nämlich in seiner unendlichen Weisheit dem Schutzleiter der Farbe Rot zugeteilt (Heute grün/gelb). Wenn bei den Geräten dann der Stecker oder die Steckdose mal kaputtging, haben die Leute eine neuen angeschraubt. Da für den gesunden Menschenverstand Rot = Gefahr bedeutet, haben sie den roten Draht an einen der Stifte und den schwarzen Draht an den Schutzkontakt angeschlossen. Mit dem Resultat, daß mit 50%iger Wahrschinlichkeit das Gehäuse unter Spannung stand, wenn man den Stecker in die Steckdose steckte. Lebensgefahr! Das Gerät funktionierte dann auch nicht. Dreht man... | |||
| 11 - Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 670/FI-Schalter -- Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 670/FI-Schalter | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : AEG Gerätetyp : Öko_Lavamat 670 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Beim Heizen fliegt neuerdings der FI-Schutzschalter raus. An einer "normal" abgesicherten Steckdose passiert das nicht. Auch sonst kein auffälliges Verhalten; wäscht normal. Habe daraufhin, nach Auslösen des FI-Schalters, Stecker abgezogen und den Widerstand zwischen Schutzkontakt und Null- bzw. Phasenleiter der WaMa gemessen; war aber beides "höchstohmig" (>2M). Bevor ich noch Arbeit/Geld in das 14 J. alte Gerät investiere: Was ist Euer Fehlerverdacht: Kriechstrom an Heizstab? Gibt es eine andere naheliegende Fehlerquelle? FI-Schalter übersensibel? _________________ [ Diese Nachricht wurde geändert von: TomK am 13 Jan 2004 15:10 ]... | |||
| 12 - Schutzleiter-Nachrüstung in alter Anlage (Wohnung) -- Schutzleiter-Nachrüstung in alter Anlage (Wohnung) | |||
| @Andrea
Danke für den Tip, war noch nicht in der Buchhandlung, kann ich mir dann gleich mit ansehen. @joe Nein, alte Steckdosen ohne Schutzkontakt waren hier nicht mehr drin, nur war eben an den Schutzkontakt nix angeschlossen. Den Grund kann nun ausnahmsweise ich mal erklären: Der Stiftdurchmesser der ALTEN Stecker ohne Schutzkontakt damals war kleiner (ich seh das z.B. an meinen alten Röhrenradios, wo manchmal noch der alte Stecker dran ist oder vom Besitzer aufgehoben wurde). Ich glaube, es war die gleiche Norm wie Bananenstecker. So konnte man nach der generellen Einführung der Schutzleitung z. B. ein Bügeleisen nicht in die damals noch weit verbreiteten Nicht-Schuko-Steckdosen stecken, weil deren Stiftöffnungen einen zu kleinen Durchmesser hatten. Was machte man? - Man fackelte nicht lange, sondern setzte eine Steckdose mit Schutzkontakt rein, ohne selbigen anzuschliessen. Das führte dann zu einem zu einem zweiten Problem. Die alten zweipoligen Nicht-Schukostecker konnte man nun nicht mehr einstecken, denn deren Steckseite war durchgehend rund, also ohne die eckigen Ausnehmungen für die beiden Schutzkontakte. Also tauschte man den Stecker gegen einen Schukostecker aus, natürlich ohne das alte Gerät auf Schutzleiter umzurüsten (obwohl das z.B. bei alten R... | |||
| 13 - alte steckdose ohne schutzkontakt defekt -- alte steckdose ohne schutzkontakt defekt | |||
| Hallo, bei meinem Opa im Haus ist in einem Zimmer eine alte steckdose ohne Schutzkontakt (Nachkriegsmodell) defekt.
Die eihgentliche Dose und die Kontakte sind noch intakt, nur die Plastikabdeckung davor ist zerbrochen. Da es diese Dosen ja nimemr gibt, und man vermutlich auch keine neue Abdeckung mehr gibt, muesste man ja eine schuko steckdose einbauen, aber das geht auch nicht,da ja kein Schutzleiter verlegt ist. Wenn man nun "gebraucht" an eine solche alte Steckdose mit intakter Abdeckung käme,die,sofern die gleiche Bauform dann nähme,dann wär ja die Sache auch wieder geregelt. Stellt sich bloss die Frage, wo man nun an "gebrauchte" steckdosen dieser Art kommt ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |