Gefunden für alte rohre neuen - Zum Elektronik Forum





1 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiterbrücke in Dose

Das ist natürlich dämlich.


Zitat : Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter

Das war und ist eindeutig unzulässig und hätte nie so gemacht werden dürfen. Es gibt aber sicher Elektriker die argumentieren, da sei nur seinerzeit bei der Errichtung die Nullungsbrücke vergessen worden und man könne leicht den nach damals geltenden Maßstäben sicheren Zustand herstellen. Die Mehrheit sagt aber vermutlich "alles neu!".


2 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Einer meiner absoluten Lieblinge... eine alte NEWAG-Anlage, also EVN heutiger VNB. Zähler im Freien auf einer Sperrholzplatte, die abgehenden Ye 4mm2 in eine fliegende IP44-Abzweigdose, von dort weiter mit Ye 4 durch die Wand bzw. einen Spalt darin zum neuen HV. Der Spalt hätte wohl im Endeffekt ausgeschäumt werden sollen. Auch die Bestandsstromkreise wurden hier elegant durchgefädelt. Vorzählersicherung 3x20A Diazed.

Man beachte die mit 1+N-LSS gesicherten N aufgeteilter Drehstromkreise und die sagenhaft großzügige Auslegung mit einem einzigen FI für ein EFH mit 3 Geschossen. Die UV Küche (ausgelegt für Elektroherd, Mikrowelle, Dampfgarer und weiß der Kuckuck was) mit 5x2,5mm2 angespeist, Verlegeart C hinter frisch verlegten Fliesen. Das zweite Bild zeigt den UV Küche in all seiner Pracht. Der UV OG hatte nur pro Außenleiter einen LSS B13 1+N und war somit eher langweilig. Der riesige Keller hatte noch die restlos verbastelte Originalinstallation aus den 50ern mit offenen Klemmdosen, russischen Flickstellen und allem was dazugehört. Netzform TT, als Erder dürfte die Wasserleitung fungiert haben, jedenfalls verschwand vom Zählerkasten nur ein ge/gn 4mm2 in RIchtung Badezimmer. Der 16mm2-PA im Keller (nur alle Rohre untereinander) nimmt sich da etwas lächerlich aus. IMO h...








3 - Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung -- Buderus Modul M146 UBA Adapter Fußbodenheizung

Zitat :
Brizz hat am  2 Aug 2012 21:32 geschrieben :
Wenn das OREG AT 90 schaltet, ist es ja gut. Wir müssen uns dem Fehler ja irgendwie annähern.

Dreht sich die Pumpe oder dreht sie sich nicht. Einphasenpumpen sitzen gerne mal fest, wenn sie lange ausgeschaltet waren. Zur Sicherheit kannst Du die Schraube in Pumpenmitte Lösen. Dahinter befindet sich die Welle mit einem Schlitz, damit man die Welle mit einem Schraubendreher drehen kann. Es kommt aber Wasser aus der Pumpe, wenn Du die Schraube öffnest; aufpassen dass Du nichts abkriegst.

Manche Pumpen haben Thermokontakte, mit denen sie Fehler melden können.
Eine Rückmeldung ist jedoch nicht zwingend erforderlich, das hängt von der spezifischen Steuerung ab.

Öffnet und schließt der Mischer, hast Du die Rohre einmal angefasst um deren Temperatur zu fühlen ? Der Ventilkegel kann sich gelöst haben.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  2 Aug 2012 21:36 ]

H...
4 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation

Zitat : Sämtliche Rohrleitungen (Wasser, Heizung, Gas???) werden da angeschlossen.Mach das ich oder der jeweilige Sanitärbetrieb?
Sinnvollerweise du, zumindest legst du eine Leitung bis ins Bad, wahrscheinlich mußt du sie dann auch anschließen.

Nein, zum Bereichsverteiler genügt für den lokalen PA.

Betreffend Wände: die 4 Außenwände werden aber wohl alt sein... sofern da der Verputz drauf bleibt kannst du dich an dem schön orientieren.
Bei den neuen Wänden würde ich von ca. 15mm Putzdicke ausgehen, sicherheitshalber aber mit denen reden die das machen sollen. Meiner Erfahrung nach setzen die Elektriker die Dosen zu 90% viel zu tief.

Wenn du die Installation großzügig auslegst würde ich die Licht- und Steckdosenkreise auf 2 FI 40/4/0,03 aufteilen (gemischt, nicht trennen), gegebenenfalls nicht vergessen entsprechend vorzusichern (wenn die Hausanschlußsicherungen größer als 40A sind). Sind Außensteckdosen vorhanden könnte/sollte man für die ...
5 - -Sie haben viele Vorteile, wenn sie mit Strom heizen- -- -Sie haben viele Vorteile, wenn sie mit Strom heizen-


Zitat : Wenn ich mich täuschen sollte, einfach sagen :wink:

...ok


Zitat : [ 2. Sie stehen bei thermostat-geregeltem Verbrauch so günstig oder sogar noch günstiger als bei anderen Energieformen. Langfristig gesehen heizen Sie mit Strom sogar weitaus günstiger als mit Öl, Gas oder Kohle, wenn Ausgaben für Anschaffung, Wartung und Erneuerung von Teilen in die Rechnung einbezogen werden. ]

==> die Kosten für eine kWh an Strom sind weitaus höher als die für eine vergleichbare kWh an Gas! Da eine bestimmte Energiemenge zum beheizen benö...
6 - Standort Zählerschrank -- Standort Zählerschrank
Hallöchen,

ich möchte die alte Zähleranlage erneuern lassen und hätte dazu ein paar Fragen. Ich habe zwar schon in sämtlichen TABs gelesen, jedoch keine klare Antwort erkannt.

Die Zähleranlage soll von der 1. Etage in den Keller umverlegt werden und ich wollte schon mal was vorbereiten. Ich wollte den neuen Zählerschrank mit IP 31/43 an eine alte Aussenwand, welche nun durch Anbau zur Innenwand wurde, montieren. In welchen Abstand zum Zählerschrank dürfen Wasserleitungen (CU-Rohre) verlegt sein? Gibt es einen genormten Abstand (DIN) ? Hilfreich wäre Abstandsangabe nach links/rechts/vorn. Direkt über/unter dem Schrank wären ja eh nur die Leitungen. Oder darf ich diesen Schrank nur in einer "Wasserleitungsfreien Zone" montieren?

MfG fl0h...
7 - Verrohrung - neuer Sicherungskasten -- Verrohrung - neuer Sicherungskasten
Hallo Leute!

Ich wohne in Wien in einem Altbau. Nachdem voriges Jahr eine neue Steigleitung gezogen wurde und damit auch eine Erde bis vor den Zähler (befindet sich in der Wohnung), hab ich nun beschlossen die Schraubsicherungen gegen moderne Automaten auszutauschen und einen FI einzusetzen.

Meine alten Sicherungen sind Schraubsicherungen die sich auf einem kriminellen Gestell über Putz befinden. Dahinter kommen aus einem Rohr alle Drähte raus. Ich habe neben dem derzeitigen Gestell schon einen neuen Sicherungskasten eingegipst. Nun muss ich aber die Drähte ungefähr 30 cm verlängern, damit ich vom derzeitigen Austrittspunkt zum neuen Kasten komm. Ich hab geplant das alte Sicherungsgestell rauszureißen, dafür eine große Verteilerdose zu setzen und durch ein Rohr zum neuen Verteilerkasten zu führen. Nun hat man mir im Baumarkt gesgt, dass man pro Rohr nur einen Stromkreis führen darf.
Momentan gibt es 4 Stromkreise (1x16A, 3x10A). Ich möchte aber noch einen zusätzlichen 10A (ein Zimmer extra absichern) und zwei zusätzliche 16A (Waschmaschine, Geschirrspüler) legen, die ich dann unter der Zwischendecke in Lehrrohre einziehe - die kommen aber extra verrohrt zum Sicherungskasten.

Nun endlich zu meinen Fragen:

- muss ich jetzt wirklich über d...
8 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
9 - Neutralleiter einzeln klemmbar -- Neutralleiter einzeln klemmbar
das problem zur neuen UV ist dass die alte nur 10TE breit ist, und nach hinten offen. Für eine Neue müsste ich erstmal das ganze breiter schlagen, und dann noch oben irgendwie die Rohre einführen, die aber alle bündig mir dem putz abgeschnitten sind... ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alte Rohre Neuen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alte Rohre Neuen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473313   Heute : 113    Gestern : 5128    Online : 633        3.8.2026    0:23
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0471551418304