1 - Stromanschluss Kellerabteil -- Stromanschluss Kellerabteil




Ersatzteile bestellen
  1) Ja Wien war TT-Gebiet bis 1998. Der selektive FI wird mit der neuen Steigleitung sicher überflüssig, denn da wird auf Nullung umgestellt.

Er erfüllt allerdings mit dem FI/LS für das Kellerabteil einen anderen Zweck: gemäß ÖVE E-8001 müssen Fehlerschutz und Zusatzschutz von getrennten Geräten übernommen werden. Bei Nullung sind das normalerweise der LSS und ein FI mit <=30 mA. Bei einem FI/LS sind beide aber in einer Einheit... da könnte man wunderschön streiten. Mir hat dazu ein Hager-Außendienstler gesagt, man soll von FI/LS einfach die Finger lassen. Nun ja.

Wenn das Rohr nicht gerade ein uraltes Bergmannrohr ist (Teerpappe mit Blechmantel) hätte ich keine Sorge bei der genannten Methode.

Die alte Steigleitung war potenziell 4-adrig mit Bandstahl separat als PE, eine Steigleitung für alle Wohnungen (aktuell maximal 10 WE pro Steigleitungen) und vor allem mit nicht berührungssicheren DII-Sockeln als Vorzählersicherungen. Da kriegt jeder E-Betrieb die Eurozeichen in den Augen wenn er das sieht. Vermutlich war sie auch noch in jedem Stockwerk geklemmt, aktuell müsste die ungeschnitten durchgeführt werden.

Im Zählerkasten gibt es vermutlich nur Vorzählersicherungen und im Nachzählerbereich den Verteiler für Allgemeinstrom. Platz wäre, aber ...
2 - neue TAB, alter Dachständer -- neue TAB, alter Dachständer

Zitat :
ego hat am  7 Jan 2017 21:12 geschrieben :
Ja, das erwähntes du des öfteren. Ebenso, das du so eine "tolle" Note in der Prüfung hattest.


Korrekt, es sind Schraubklemmen... und ich finde diese auch schei***, nächstes Mal mit steckklemmen bestellen... hab ich vergessen mit anzugeben. Die Schränke werden individuell gebaut.



Hersteller ist "Schiegl Schaltanlagenbau". Sind günstig aber gut von der Verarbeitung her... welten besser als der F-tronic müll... und made in Germany

Die Hager sind mega, keine Frage, arbeite ich auch viel viel lieber mit... aber wenns gut und günstig sein soll, tuts das auch... kostet halt gerade mal bissl mehr als die hälfte eines vergleichbaren hager...

hier kurz vor der festigstellung... (im OG gibts nochmal n UV (der is aber von hager )











3 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD?
Ich hatte letztens einen alten Verteiler ( meine auch so ne alte Blechgurke , der senkrechte Leitungsschacht mit der Schraube unten im Bild war ähnlich ) , das Auto voller Hager Equipment und Fazit -> passen nicht , da Bauform zu hoch . Passte nur Siemens N-Serie ( wobei es die natürlich auch mit heute gängigen Auslöse-Kennlinien gibt ) .Daher vorher mal prüfen - nen aktuellen Automaten nehmen und reinclipsen und Abdeckung drauf drücken

Gruß Surf


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 29 Jun 2016 19:15 ]...
4 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung.
Bei einfachem Tausch des 500mA-FI gegen einen Typ mit 30mA kann es zu Problemen mit Fehlauslösungen kommen.
So kann es erforderlich sein, alte Leitungen mit schlechtem Isolationswiderstand zu erneuern.
Der Errichtungszeitpunkt der Anlage (nur anhand des FI-Bildes gemutmaßt) dürfte so um die 60er bis frühen 70er Jahre gewesen sein.
Laß also schon vor dem Umbau eine Isolationsmessung machen!

Kauf nicht selbst irgendwelches Installationsmaterial im Netz zusammen!
Laß dich von deinen Elektrobekannten beraten und gib lieber ne Mark mehr aus.
Automaten und FI von Hager, ABB, Klöckner-Möller bzw. Eaton kannst du bedenkenlos kaufen.
Verteiler von Hensel, Spelsberg, Hager und Geyer sind ebenso hochwertig.

ciao Maris ...
5 - F&G 80er Verteiler aufputz in Scheune -- F&G 80er Verteiler aufputz in Scheune
Vielleicht gibt auch die Vorsicherung nicht mehr her - 20A ist gerade noch selektiv zu 25, aber wenn das eine Altanlage ist könnten ja sogar die Vorzählersicherungen nur 25er sein (bei einem Gasthaus aber vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich).

Ich hab hier diverse Neptun2000 liegen (waren in einem Paket mit F&G-80ern für die Sammlung), gefallen mir nicht übermäßig.
Die hier schon gar nicht:
Bild eingefügt
Dürfte ursprünglich auch von einem Elektriker stammen, das Foto ist entstanden, nachdem sich ein Installateur dran ausgetobt hat. Später soll noch einmal ein Elektriker dort gewesen sein, ich hab den Kasten aber nur mehr mit geschlossener Tür gesehen.
Zum Zeitpunkt des Fotos war das jedenfalls ein SEHR bunter Sauhaufen.
Bild eingefügt
Mischung aus Neptun2000, Schrack und Hager würde ich sagen. Einer der 2000er ist in meiner Kindheit einmal abgebrannt. Mein Vater hat einen Puppen-Elektroherd aus den 20ern oder 30ern angesteckt. Wie er den Stecker wieder rausziehen wollt...
6 - Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile? -- Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile?
Liebe Forumsgemeinde,

der auf den Fotos zu sehende Verteiler soll saniert und erweitert werden. Um den Berührschutz überhaupt wieder herstellen zu können müssten u.a. die zwei Rahmen um die Ausschnitte für die Automaten erneuert werden.

Der alte Kasten stammt wohl aus den 80ern, ausser einer Markierung Hager S 92 kann ich keine weiteren Informationen finden. Eine Anfrage bei Hager wurde bislang nicht beantwortet.

Weiss jemand hier um was für einen Typ es sich handelt, und ob und wo man zwei Abdeckrahmen bekommen kann?

Vielen Dank
Martin v. Weymarn
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alte Hager Verteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alte Hager Verteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473020   Heute : 4948    Gestern : 5744    Online : 357        2.8.2026    23:00
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0214529037476