1 - Alte Unterverteilung erneuern -- Alte Unterverteilung erneuern




Ersatzteile bestellen
  Wien: Bei meinem Vater (Eigentumswohnung in einem Mehrparteien-Altbau) wurde vor einigen Jahren die Steigleitung erneuert (erscheint mir etwas lieblos, siehe Photos "Steigleitung").

Von der Steigleitung wurde PE, N und 3 Phasen zur Unterverteilung / Zählerkasten / Sicherungskasten ("Schrack 380/220V IP30") in der Wohnung geführt, in dem auch sich auch der "Wechselstromzähler" (einphasig) befindet. Die Leitungen der zwei ungenutzen Phasen enden einfach hinter dem Wechselstromzähler, mit einem Isolierband umwickelt.

N und die eine Phase vom Wechselstromzähler führt zum RCD, zusätzlich sind noch die zwei anderen Phasen des RCD verdrahtet, und die Leitungen enden ebenfalls hinter dem Zähler, einfach abgeschnitten.

Mein Vater würde nun gerne einen E-Herd einbauen, und den dreiphasig betreiben.

Rein "technisch" müsste man also "nur" den Wechselstromzähler durch einen dreiphasigen ersetzen, die Leitungen zum RCD anschließen, und dann die zwei momentan ungenutzen "Ausgangs"phasen des RCD je einen LS anschließen, und daran in weiterer Folge den Herd.

Aber der Unterverteiler entspricht vermutlich nicht den geltenden Bestimmungen und müsste wohl komplett ersetzt werden (Vermutlich soga...
2 - Ist dieses TT-Netz so richtig? (HV ist noch klassisch genullt, mit alten Aderfarben) -- Ist dieses TT-Netz so richtig? (HV ist noch klassisch genullt, mit alten Aderfarben)
Hallo liebe Profis!

Ich habe hier eine Unterverteilung zu der ich mir nicht schlüssig bin.
Es handelt sich um einen Altbau von ca. 1966 (ein Ehemaliges Raiffeisengebäude 1/3 Bank, 2/3 Lagerhaus).

Vom Zählerkasten zum Sicherungskasten geht ein 4x10mm² Kabel mit den Adernfarben Schwarz, Rot, Blau, Grau. Diese sind an 4 "Klemm-Blöcke"
im Untersten Teil des Sicherungskastens verklemmt. Von dort gehts an die Sicherungsautomaten.

Schwarz, Rot, und Blau wurden als Phasen verwendet.
Grau ist als PEN geklemmt. Der ehem. Bankteil wurde so inkl. 8 Nachtspeicheröfen und zugehörigen Sicherungen verschaltet. Die Nachtspeicheröfen sind mittlerweisle weg und deren Sicherungen abgeklemmt.

Nun aber zum eigentlichen, fragwürdigen Teil.
Von den o.g. Blöcken geht direkt ein Kabel (4x6mm²) zu einem Unterverteiler ins Lagerhaus der 6 Schraubsicherungen fasst.
Also parallel 2 Schraubsicherungen pro Phase

Auch hier: Schwarz, Rot und Blau sind die Phasen und Grau ist PEN.
Nun wurde von dort eine Unterverteilung nach aktuellem Standard wie folgt erstellt:

Neben dem UV im Lagerhaus wurde ein Drehstrom-Zwischenzähler gestetzt.
Von Dort gehts auf einen neuen Sicherungskasten. Dort ist ein 4pol RCD mit den Adern...








3 - Wasserleitung erden? -- Wasserleitung erden?
Hallo und erst mal Danke für die schnelle Reaktion.
War heute im Garten noch mal nachsehen. Der Fehlerstromschutzschalter: 25A/0.03mA
Was für ein Netz das ist weiss ich nicht, hab aber mal in den Hauptverteiler reingeschaut. Dort kommt ein recht starkes Kabel an: 6 adrig-alu 4 oder 6². Ein mal Null Leiter(grün/gelb) und fünf mal Leiter a 230V, von denen bekommen fünf Lauben je einen L und natürlich einen N verteilt. Im Unterverteiler in der Laube geht dann der Leiter über den Zähler zu den Sicherungen, der N wird noch mal verteilt einmal als blaues Kabel und einmal als Schutzleiter (grün/gelb)
Einen Erder an der Laube gibt es nicht. Die Steckdose für den DLE ist über der Zwischendecke angebracht.
An das Bewährungseisen im Beton komme ich nicht mehr ran.

Nun zum Duschen: Man kann damit Duschen. Wir haben damit einige Jahre im Altbau geduscht. Natürlich zum Verbrühen reicht es nicht, aber das Wasser ist warm (schätze so bis 40 Grad) Der Wasserdruck ist auch dementsprechend niedrig. Aber es geht und für den Garten genügend.
Ich hoffe ich konnte euch mit den Angaben dienen damit ihr mir weiterhelfen könnt.
Noch mal Danke goddseidang

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
4 - Kücheninstallation -- Kücheninstallation
Danke für die schnellen Antworten!

Zu euren Fragen:

Zähler:
Ich kann es jetzt nicht nachprüfen aber es ist wahrscheinlich ein Drehstromzähler.

Verlegeart:
Unterputz in zwei Kunstoffschläuchen mit je 20mm Durchmesser.

Kabel:
1 Kabel 5x2,5mm2 (kein Litzenkabel)
1 Kabel 3x2,5mm2 (kein Litzenkabel)
Länge 25m vom Schutzschalter bis zum Gerät
es gibt keinen Unterverteiler

Anschlusswert:
Kühlschrank 170W
Backofen 11,4kW
C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld 6,6kW (C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld und Backofen sind getrennt)
Mikro 1240W
Dunstabzug 260W
Geschirrspüler 2300W

Eigentum:
Ich will die Installation im eigenen Haus vornehmen.
Leider ist es ein Altbau und jede zusätzliche Leitung ist mit sehr großen Installtionsaufand verbunden.

lg klx
...
5 - zwei Potentialausgleichsschienen verbinden? -- zwei Potentialausgleichsschienen verbinden?
Hallo,

es ist nur ein HAK im Altbau vorhanden. Für die Potentialausgleichsschiene im Altbau wird der Hauptanschluß der Wasserleitung (die natürlich aus im Erdreich verlegtem Stahlrohr besteht) als Erder benutzt. Die Wasseruhr ist gebrückt und an der PA-Schiene sind sämtliche Rohre, die Badewannen, die BK-Verteilung und der PEN-Leiter des HAK angeschlossen. Im Altbau sind 2 Zählertafeln vorhanden, aber nur eine benutzt (alles alleine bewohnt). Im Neubau ist pro Etage (3 Geschosse) ein Unterverteiler installiert, die Vorsicherungen dazu sind in der Zählertafel des Altbaus.

Im Neubau gibt es einen Fundamenterder, der für die Erdung des Antennenmastes benutzt wird. Die dafür installierte, zweite PA-Schiene liegt im entgegengesetzten Ende des Kellers. Da im Neubau keine Bäder sind, ist sonst nichts Weiteres an dieser PA-Schiene angeschlossen.

Nun wollte ich beide PA-Schienen mit 16qmm Cu. verbinden, bin mir aber nicht sicher, ob die Gesamtinstallation so den VDE-Bestimmungen entspricht.

Gruß
Andi ...
6 - TT und TN Netz -- TT und TN Netz
Hallo,

ich hatte mal Besuch vom Elektrobetrieb (der Meister Persönlich) bzg. eines Kostenvoranschlages für eine Änderung der Anlage (Zähler usw. Umsetzen an eine anderen Stelle).
Dabei kamen wir so ins Gepräch und er meinte dann das eine Messung des Erdausbretungswiderstandes hier nicht vonnöten wäre.
Da in diesem Ort es nur TT Netze gäbe, und der Sternpunkt nicht mit Erde verbunden ist
Auch der N Leiter dürfe nirgendswo in der Anlage mit dem PE Verbunden sein, dieser Müsse direkt auf die Erde geleitet werden.
Schön und gut, aber als ich mal zwischen PE und N Leiter auf Durchgang gemessen habe, hatte es Durchgang was ja nach der Aussage des Meisters nicht sein dürfte.
Er hat mich total irritiert mit seiner Aussage.

Ich kenne das Jedenfalls so.
Vom EVU 3 Wicklungen , Sternpunkt ist geeerdet.
ab HAK dann L1 L2 L3 und PEN Leiter.
Diese wird dann im Zähler (Da Altbau , da gab es noch keine Unterverteiler) getrennt in PE und N, und schon hat man doch einen TN-C Netz.
Anders kann ich es mir nicht erklären warum der PE & N Leiter Durchgang haben zueinander haben.
Leider kann ich mir diesen Punkt wo wo aus dem PEN PE und N wird anschauen , da diese im Plombierten bereich liegt.
Da habe ich keine Zugriffsrechte.
Was meint I...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Altbau Unterverteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Altbau Unterverteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473018   Heute : 4946    Gestern : 5744    Online : 372        2.8.2026    23:00
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0408051013947