1 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss




Ersatzteile bestellen
  Ich würd da nicht sone Wissenschaft raus machen.

Neuen Herd anschließen und gut ist. Wenn da wirklich 6mm² zum Herd liegt dann kann man das ggf. später immernoch auf 25A herraufsichern wenn die 20A doch nicht reichen.

Die Selektrivität sehe ich auch eher zweitrangig. Wann hat man schonmal einen Kurzschluss im Herd.

Ich war die Tage bei Bekannten. Zufällig einen Blick in den Verteilerkasten geworfen und dachte nur

Die Wohnung hat einen Drehstromzähler und ne 5 Adrige Steigleitung und was haben die Deppen gemacht? 11 Stk. H16 parallel an einen Außenleiter gehängt und fertig. Ein 5 Adriger Herdanschluss ist auch dabei. Die anderen beiden L hingen lose mit offenen Enden in dem Kasten dem sämtliche Abdeckungen fehlen.

Als Sofortmaßnahme hab ich im Zählerschrank die Paronen der beiden ungenutzen L herrausgenommen und dabei festgestellt, es war 3x 20A eingesetzt.

Das Ehepaar hat jetzt über 30 Jahre mit 1x 20A für die gesamte Wohnung gelebt und es war nicht einmal die Sicherung kaputt. Die wussten nichteinmal das sie im Dunkeln sitzen würden, wenn der Herd voll aufgedreht wird. ...
2 - Steckerbelegung Kochfeld -- Backofen Technostar Einbaubackofen
Geräteart : Backofen
Defekt : Steckerbelegung Kochfeld
Hersteller : Technostar
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : ca. 4 jahre alt
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

meine nette Mieterin hat sich bei ebay einen Technostar Einbaubackofen (Typ:Technostar xx, weiss nicht, Edelstahl mit 4 Energiereglern fürs Kochfeld, ca. 4 jahre alt) und ein Bauknecht EKS1480 Kochfeld besorgt und meinte, ich sollte das jetzt anschliessen.

naja, manchmal ist einem ingenieur auch etwas zu schwör.

Daher bitte ich die E-Herd Spezies mir mal nen Plan zu geben.

Das Problem ist die Pinbelegung des Backofen-steckers. Es ist eine rechteckige Buchse mit 12 Steckkontakten wohl zu 4x3 angeordnet.
Es ist also nur eine Buchse mit 12 Kontakten.

(erinnert irgendwie an einen KFZ-Stecker)

Hinweis: Der Herd ist auf 220V Netz geschaltet, also nicht auf 3 Phasen!
(obwohl er das kann).

Es ist ein Aufkleber vorhanden mit folgender Beschriftung für die Buchse:
1 .. 2 .. 3 .. 4
5 .. 6 .. 7 .. 8
S1 S2 S3 S4

Ich habe mit einer Glühlampe schonmal die vermutliche Kontaktbelegung
versucht z...








3 - Altes Haus und es soll alles Neuinstalliert werden -- Altes Haus und es soll alles Neuinstalliert werden
Hallo blobb,

erstmal willkommen im Forum!

In Deiner Beschreibung dürfte (außer der Nomenklatur - als Fachmann solltest Du den Unterschied zwischen Ader und Leitung kennen...) noch etwas nicht stimmen:


Zitat : HAK ist dran, 35A eingesetzt, 4-adrige Leitung vom Versorger aufgeklemmt.

4-adrige Leitung geht direkt zu denn Zählern die Blaue Leitung ist im HAK direkt gebrückt mit Grün/Gelb auf die Potentialausgleichsschiene die direkt neben dem HAK liegt.

Denn bei 4-adriger Hauptleitung ist blau auf dieser Strecke üblicherweise Außenleiter!
Welche Aderfarben haben denn die am HAK ankommende und abgehende Leitung?
Nicht daß das ein übler Spezialfall ist (TT mit örtlicher "N-Stützung")...
Oder einfach nur schon bisher falsch (z.B. Leitung mit falschen Aderfarben verbaut).
4 - Neugierig -- Neugierig
Auch den Herd könntest du mit 2 mal 16 A bei 5 adriger 2,5mm² Zuleitung absichern.
Nicht ganz VDE gerecht aber machbar (liegt in der Verantwortung des Ausführenden )
Leitungssucher ELV Artikel-Nr.: 68-04 09 62 ...
5 - Neuinstallation im 2 Familienhaus -- Neuinstallation im 2 Familienhaus

Zitat : mit einer Drehstrom-Dauerlast (= 3 belastete Adern)
Das wollte ich vor einiger Zeit schon mal fragen: Wenn's "echter" Drehstrom ist wie z. B. bei 'nem Durchlauferhitzer ohne N, dann sind's natürlich drei belastete (=stromdurchflossene) Adern. Aber beim Herd mit 5-adrigem Anschluss? Warum sind's da nicht vier belastete Adern (L1, L2, L3, N)? Und wenn doch, warum geben dann die Leitungsbelastungstabellen (oft) nur für höchstens drei belastete Adern Auskunft? Herdanschluss an 5-adriger Leitung ist ja nichts Exotisches. ...
6 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen?
Hallo zusammen,

Danke schon mal für die Tipps


AAAlso ich fange mal ganz von vorne an: Die Küche und Wohnzimmer werden komplett neu verkabelt. Dosen und altes Netz werden nicht weiter verwendet, außer die Zuleitung zur Deckenleuchte (Ist schon 3 Adrig).

In der Küche und Wohnzimmer werde meist Nym 5x 2,5mm verleget + 3x 1,5mm.

Das schonmal zur erklärung der Sanierung.

Jetzt zum Ist Zustand:

Küche: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sind 2 Kreise aufgelegt. Einmal Licht und dann die Steckdosen. Wobei es nur 2 Stück gibt. An den Steckdosen wurde in der Vertäfelung 3 weiter Dosen angebracht + eine Wandleuchte mit verbindung zum Steckdosenkreis.


Wohzimmer: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sid auch nur 2 Kreise aufgelegt. Licht wurde mit der Küche zusammengelegt. Und im Wohzimmer wurde eine 2te Leuchte mittels Lautsprecherkabel und Doppelschalter angepfuscht. An der Verteilerdose wurde dann noch weiterhin 5 Steckdosen angeklemmt (Lichtnetz) diese wurde in der Panele eingesetzt.

Ich habe mal im Keller nachgesehen:

Kraftleitung vom HV im Keller wurde L1 aufgelegt und der gesammte Keller sammt Heizung und Waschmaschine...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adriger Herd Adrige eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adriger Herd Adrige


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184446752   Heute : 7086    Gestern : 7162    Online : 186        21.6.2025    23:59
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0161230564117