Gefunden für adern lampe bewegungsmelder - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben -- Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben | |||
| |||
| 2 - Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern -- Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern | |||
...5 Adern von Schaltstelle zu Schaltstelle, das ist gut...
...und nur eine Dimmstelle erforderlich... Gedankenspiel: L1 Schaltstelle 1 --> Bewegungsmelder Schaltstelle 2 --> Wechselschalter Schaltstelle 3 --> Kreuzschalter Schaltstelle 4 --> Kreuzschalter Schaltstelle 5 --> Kreuzschalter Schaltstelle 6 --> Drehdimmer mit Wechselschalter Lampe N ... | |||
3 - Problem: 2 Bewegungsmelder und 2 Lampen -- Problem: 2 Bewegungsmelder und 2 Lampen | |||
| Klar doch suche mal nach Finder Koppelrelais ein Schließer 230 V 16A und 230V Spulenspannung zb conrad Bestell-Nr.: 1217728 - 62
Edit : du wirst aber so einfach das nicht hin bekommen den in der Regel ist ab Verteilung bis zum Bewegungsmelder nur eine 3 adrige Leitung vorhanden. Du benötigst aber mindestens 4 Adern! Edit: Oder du ziehst von BW2 zu BW1 eine zusätzliche 3 Adrige Leitung und hängst das Relais an die Lampe 2 mit der Spule und den Kontakt schaltest du dann an BW1 [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2015 13:58 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2015 14:03 ]... | |||
| 4 - Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten -- Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 9 Jun 2012 18:07 geschrieben : Geht schon Wobei ein Relais mit Wechsler auch 2 Kontakte hat. Vorsicht beide Aussenleuchten müssen an der selben Sicherung hängen!
Also ich bau ja auch mal unkonventionelle Dinge. Aber DAS Konstrukt a) versteht kein Mensch mehr ohne Stromlaufplan b) geht nur wenn man überhaupt genug Adern zu den Schaltern gelegt bekommt, und es auch wirklich nur einzelne Schalter sind und nicht schon eine Wechselschaltung ist c) kann der Bewegungsmelder bei Bewegung die Lampe 2 nimmer einschalten, wenn die Lampe 1 schon an ist d) Muss wie du sagst beides an der selben Sicherung sein, wovon ich bei Terrasse und Balkon (2 Stockwerke) nicht ausgehen würde.... In deiner Schaltungsvariante hast du außerdem noch den lustigen Effekt, dass jedesmal beim Abschalten von Lampe 1 der BM wieder Strom bekommt, und die mir... | |||
| 5 - 3 Draht technik Bewegungsmelder -- 3 Draht technik Bewegungsmelder | |||
| Ja, meine Phasenprüfer
Habe in meiner Dose wo der Bewegungsmelder rein soll 4 Adern. Blau Braun 2* Schwarz Die beiden Schwarzen gehen zum zweiten Lichtschalter und sind da Braun und Schwarz. Von dem zweiten Schalter geht ein Schwarzes ab zur Lampe. Wo die Lampe die zweite Ader herbekommt weiss ich noch nicht. _ Am Bewegungsmelder habe ich laut Plan 3 klemmen die ich wie volgt verbinden soll. IN 2 und 3 AUS 1 Zwischen 1 und 3 die Lampe [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetiman am 26 Mai 2009 18:17 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetiman am 26 Mai 2009 18:18 ]... | |||
| 6 - Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2 -- Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2 | |||
| Das liegt entweder daran das der Bewegungsmelder in 2-Drahttechnik in Reihe mit der Lampe liegt, und somit sein Betriebstrom über die Lampe fliesst, oder aber wenn der Bewegungsmelder in 3-Drahtechnik ist, das eine Spannung von benachbarten Adern kapazitiv auf den Lampendraht eingekoppelt wird.
Besteht das Problem immer noch, wenn du den Bewegungsmelder abklemmst? Edit: Sehe gerade in deinem anderen Fred, das du 3-Draht Geräte hast. Somit kommen nur kapazitive einkoppelungen in frage, welche mit einer grundlast bekämpft werden können. PS: Warum hast du nicht im originalfred weitergemacht? [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 10 Jan 2009 15:51 ]... | |||
| 7 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren | |||
Code : Vom Sensor kommt dazu im Keller ein dreiadriges Kabel an, welches über eine Verteilerdose mit einem Erdkabel verbunden ist (geht zu den Leuchten). Diese Leitung führt dann für 2 Minuten Strom, wenn der Sensor Bewegung festgestellt hat. Dreiadrige Leitung und Bewegungsmelder hört sich schon mal nicht so gut an, ich vermute da hat dein vorgänger den grün/gelben Leiter für etwas benutzt was nicht zulässig ist. Ein Bewegungsmelder braucht in der Regel L / N / Abgang zur Lampe.... | |||
| 8 - Kreuzschaltung mit bisher 2 Wechselschaltern mit Bewegungsmelder ersetzen -- Kreuzschaltung mit bisher 2 Wechselschaltern mit Bewegungsmelder ersetzen | |||
| Hallo Zusammen!
Vorab: Ich bin kein Elektriker und kein Profi und wende mich deswegen an euch. Ich habe in meinem Flur eine Kreuzschaltung. Der Flur ist L-Förmig. Am Anfang des Flurs habe ich einen Wechselschalter mit 3 Adern in der Mitte einen Kreuzschalter mit 4 Adern und am Ende wieder einen Wechselschalter mit 3 Adern. Bei den 2 Wechselschaltern am Anfang und Ende mit den 3 Adern haben die Adern die Farben: blau, braun und schwarz Bei dem Kreuzschalter mit den 4 Adern liegen nur 2 schwarze und 2 blaue Adern an. Jetzt ist meine Frage, wie ich diese Schaltung so modifiziere bzw überbrücken kann, dass ich alle Schalter nicht mehr benutzen muss, sondern nur noch einen oder am besten sogar zwei handelsübliche Bewegungsmelder. Diese Unterputz-Bewegungsmelder haben folgende Option beim Verdrahten: N, Out (Lampe) und L Also ich brauch nicht mehr manuell schalten können, so lange die Bewegungsmelder ihren Dienst tun. Ist das oben genannte möglich? Wenn ja, wie? Phasenprüfer etc habe ich natürlich - ein klein wenig technisches Verständnis auch - nur nicht für solche Schaltungen. Hoffe, jemand von euch kann mir helfen. Viele Grüße, Florian ... | |||
| 9 - Über Touch an Tischlampe Deckenleuchte schalten (Touchschaltung selber bauen) -- Über Touch an Tischlampe Deckenleuchte schalten (Touchschaltung selber bauen) | |||
Zitat : Bartholomew hat am 26 Nov 2007 21:31 geschrieben : Das Lampengehäuse muss am Schutzleiter angeschlossen bleiben (Sicherheit geht schließlich vor ). Es bringt nichts, da zusätzlich Eingang des Touch-Schalters anzuschließen, da das Leuchtengehäuse ja immer Erdpotential und Erdkapazität hat. Da könntest Du genauso gut den Eingang des Touch-Schalters über einen Erdspieß im Garten befestigen und dann die Lampe anfassen, das Resultat wäre das gleiche, nämlich keine Reaktion
Also Funkschalter. Oder neben der Deckenlampe so einen schicken Schalter mit Schnur zum dran ziehen montieren
Wenn's doch etwas flippiger sein darf, evtl. eine Lichtschranke mit Relais? Hey, das mit der Lischtschranke hört sich auch gut an. Wenn man zu den Lampen geht, gehen sie an. An sowas habe ich auch schon ged... | |||
| 10 - Hamburger Wechselschaltung? -- Hamburger Wechselschaltung? | |||
| Also es soll folgendermasen funktionieren.
die komplette schaltung soll von beiden Schaltern voneinander unabhänig geschalten werden können. DH wenn ich durch den bewegungsmelder gehe sollten Beide Lichter angehn, aber auch wenn ich den Schalter betätige sollte dies funktionieren. Im Verteiler sind 2 Leitungen: 1. Leitung: Hat 4 weiße Adern (nummerierung von 2-4) und ein nicht nummeriertes 2. Leitung die zur Lampe geht hat 2 Adern. bei der 1. Leitung habe ich es schon geschafft mal eine Glühbirne anzuschließen und diese Leuchtet: (wenn ich Ader 2 und Ader 3 verwende) was die anderen 2 Andern machen weiß ich leider nicht genau. Zum Bewegungsmelder: siehe Bild ... | |||
| 11 - Bewegungsmelder an Heizungsregelung, Schalter macht Probleme -- Bewegungsmelder an Heizungsregelung, Schalter macht Probleme | |||
| Hallo,
vor einiger Zeit hatte ich eine Frage zum Thema "Bewegungsmelder an Heizungsregelung" gestellt. Nun habe ich endlich 2 Melder, von insgesamt 4, parallel angeschlossen und es funktioniert auch wunderbar. Die Zuleitung kommt von der Heizungs-Regelung. Zusätzlich habe ich einen normalen Schalter mit Kontrolllampe in der Diele eingebaut. Die Melder und der Schalter schalten die Zirkulationspumpe der Warmwasserversorgung. Der wirkt genauso wie ein Bewegungsmelder, also Stellung "ein" Pumpe dauernd an, (normale) Stellung "aus", Steuerung nur über Melder. Die Melder sind alle parallel geschaltet, Busch Wächter 220 HGL. Vorteil ist nun, man kann an der Kontrolllampe sehen kann, ob ein Melder ausgelöst hat, wenn der Schalter auf "aus" steht. Vor die Pumpe hab ich noch ein Danfoss-Anlegethermostat geschaltet. Dieses unterbricht die Phase, wenn die eingestellte Temperatur an der Zirkulationsleitung erreicht ist. Das Thermostat selbst schaltet mechanisch und braucht keinen Strom. Soweit so gut. Wenn kein Melder ausgelöst hat, sollte die Kontrolllampe ja aus sein. Ist die Temperatur an dem Anlegethermostat nicht erreicht (d.h. Phase auf die Pumpe geschaltet), ist die Kontrolllampe aus. Ist die Themperatur erreicht, oder... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |