Gefunden für aderleitungen elektroinstallationsrohren - Zum Elektronik Forum





1 - Warum keine mehreren Leitungen in einem Installationsrohr? -- Warum keine mehreren Leitungen in einem Installationsrohr?




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

ich hatte vor, durch ein Installationsrohr mehrere Stromkreise durchzulegen.
Beim Stöbern habe ich herausgefunden, das ich das so nicht machen darf:

Zitat aus: VDE 0100 Teil 520 2003-06
"528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen
Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich
der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden. In elektrischen
Betriebsstätten und abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gilt diese Einschränkung nicht.
Die ungeschnittenen Leiter mehrerer Stromkreise dürfen jedoch durch gemeinsame Durchgangskästen geführt
werden.
Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen oder Rohre oder Züge
von Elektroinstallationskanälen, die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden."

Jetzt würde ich gerne verstehen warum das so ist. Für mich macht das auf den ersten Blick keinen Sinn.
Bei einer 5-Aderleitung mit drei einzeln abgesicherten Phasen inklusive N und PE liegen die einzelnen Le...
2 - Feindrähtige Leiter in Steckdose mit Steckklemmen ? -- Feindrähtige Leiter in Steckdose mit Steckklemmen ?
Moin,

@trumbaschl:
Ich hab von Merten die (telefonische) Aussage für die Aquastar-aP-Serie, dass dort bei gedrücktem Entriegelungsknopf flexible Leiter eingeführt werden können.



@casie112:

Dann besorg dir am besten mal beim Beuth-Verlag die VDE 0100-717 - Elektrische anlagen auf Fahrzeugen oder transportabelen Baueinheiten.

Da steht auch noch was hinsichtlich ggf. erforderlicher zweipolige rSicherungsautomaten, FI-Schalter, ggf. Trenntrafo oder Erdung


zu den Leitungen:

DIN VDE 0100-717 : 2005-06 (bin mir nicht sicher, ob noch aktuell oder inzwischen 'ne neuere Fassung in Kraft ist)

717.52.02
folgende oder andere gleichwertige Kabel/Leitungen sind erlaubt für die Verdrahtung innerhalb der Baueinheit:

a) PVC-isolierte einadrige Kabel/Leitungn in Übereinstimmung mit DIN VDE 0281-3 oder isolierte Leiter in Übereinstimmung mit DIN VDE 0281-7 und in Rohren geführt in Übereinstimmung mit DIN EN 61386 (VDE 0605).

ANMERKUNG: PVC-isolierte Aderleitungen H05V-U, H05V-K für feste Verlegung nach DIN VDE 0281-3 oder PVC-isolierte einadrige Leitungen NYFAW, NYFAZW nach DIN VDE 0281-7, jeweils in Elektroinstallationsrohren nach Reihe DIN EN 61386 (VDE 0605) verlegt, we...








3 - Leitungsquerschnitt für Stromstoßrelais -- Leitungsquerschnitt für Stromstoßrelais

Ich zitiere mal aus der VDE 0100 Teil 520 ( für s damit er weis wo es steht )

528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden.
In elektrischen Betriebsstätten und abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gilt diese Einschränkung nicht.
Die ungeschnittenen Leiter mehrerer Stromkreise dürfen jedoch durch gemeinsame Durchgangskästen geführt werden.
Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen oder Rohre oder Züge von Elektroinstallationskanälen, die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden.
Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiv...
4 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo sam2,


Zitat : Du führst mehrere Stromkreise als Einzeladern in einem gemeinsamen Rohr (vielleicht sogar unter Nutzung gemeinsamer Abzweigdosen)

Dies ist schlicht und ergreifend unzulässig!


Dazu habe ich schon die Forensuche bemüht, da ich in diesem Punkt auch unsicher bin.



Joe hat hierzu am 22.Aug. 2003 folgendes geschrieben :


Zitat :
Hmm da so einer Durchblicken!

Zitat aus: VDE 0100 Teil 520 2003-06
"528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen
Kanal oder einem Zug ei...
5 - Aderleitungen in Panzerrohr einziehen...? -- Aderleitungen in Panzerrohr einziehen...?
ich würde das OK schon geben, aber komme aus at und kenne die vde nicht 100%. und ich würde NYM verlegen wenn es ap ist(NYM ist standart). bei schalter einführungen ist es auch viel einfacher mit NYM. ich glaube es ist in de auch zulässig. Zitat die bestimmungsgerechte ELEKTROINSTALLATIONS PRAXIS (VDE):
Da Aderleitungen (H07V-U, -R, -K) legetlich eine Basi-Isolierung aufweisen, muss immer ein zusäzlicher Schutz vorhanden sein. Die Verlegung erfolgt deshalb in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen. Aderleitungen dürfen auch in Betriebsmitteln verlegt werden, sofern dies die Betriebsmittelbestimmungen erlauben. Die gemeinsame Verlegung von Aderleitungen und Kabeln oder Leitungen in Elektroinstallationsrohren oder Zügen von Elektroinstallationskanälen ist nicht zulässig. Werden Aberleitungen als Potentialausgleichs- oder Schutzleiter verwändet, kann ein susäzlicher Schutz entfallen. Die direkte Verlegung auf oder unter Putz, auf Holz usw. ist nur in diesm Fall zulässig!
Also nach dieser Erklärung müsste es auch in de zulässig sein!

Shark1

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Sep 2004 20:19 ]...
6 - Installation bei Absicherung 6A: Welcher Querschnitt? -- Installation bei Absicherung 6A: Welcher Querschnitt?
Nein nein, verboten hab' ich nichts!

Also, mach' ma halt die Auflösung:

Österreich: Nach ÖVE EN 1, Teil 3, §41 (künftig ÖVE/ÖNORM E 8001) erfolgt die Querschnittsbestimmung nach 3 Kriterien:

1. Querschnittsbestimmung hinsichtlich mechanischer Festigkeit
2. Querschnittsbestimmung hinsichtlich Erwärmung (Wahl des Leitungsschutzorganes)
3. Querschnittsbestimmung hinsichtlich Spannungsabfall

Genaugenommen ist für jede Leitung eine entsprechende Berechnung anzustellen, zur Ausführung gelangt der aus einer der drei Gruppen resultierende höchste Mindestquerschnitt.

Im Falle einer 6A-Sicherung kommt hiermit vorwiegend der Querschnitt aus Gruppe 1 zum Tragen, demnach ist für die feste Verlegung von Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren und für die feste Verlegung von Mantelleitungen ein Mindestquerschnitt von 1,5 mm2 erforderlich.

Um ehrlich zu sein, war ich eigentlich stets der Ansicht, dass das im wesentlichen für Deutschland auch zutrifft, nach den Diskussionen in anderen Subforen würde ich das Feld aber gerne einem VDE-Spezialisten überlassen! (z.B. Sam, könntest Du uns viell...
7 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden
Danke nochmals sam2 für deine ausführlichen Antworten...


Zitat : Es wäre schön, wenn Joe das gelegentlich klären könnte, wie nun der aktuelle Stand genau ist.
Schonmal Danke dafür, Joe!

Hm, eigentlich hatte er es damals schon... aber es war auf alle Fälle nicht ganz eindeutig...

Erstellt am: 22 Aug 2003 3:08


Zitat : Hmm da soll einer Durchblicken!

Zitat aus: VDE 0100 Teil 520 2003-06
528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen
Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstr...
8 - Frage zu Stromkreisen... -- Frage zu Stromkreisen...
Hmm da so einer Durchblicken!

Zitat aus: VDE 0100 Teil 520 2003-06
528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen
Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich
der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden. In elektrischen
Betriebsstätten und abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gilt diese Einschränkung nicht.
Die ungeschnittenen Leiter mehrerer Stromkreise dürfen jedoch durch gemeinsame Durchgangskästen geführt
werden.
Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen oder Rohre oder Züge
von Elektroinstallationskanälen, die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden.
Zitat Ende

Und nochmal aus der VDE0100 Teil 520 2003-06
Zitat:
521.6 Elektroinstallationsrohre und Elektroinstallationskanäle
Mehrere Stromkreise sind in einem Elektroinstallationsrohr oder in einem zu öffnenden
Elektroinstallationskanal zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind
und die Elektroinstallationsrohre oder zu öffnenden Elektroinstalla...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aderleitungen Elektroinstallationsrohren eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aderleitungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192474267   Heute : 1077    Gestern : 5128    Online : 90        3.8.2026    4:49
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
In 656 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0447478294373