1 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
seb11 hat am 26 Apr 2018 10:06 geschrieben :

was wäre denn, wenn der Abstand von 1 Meter knapp unterschritten wird? Viel mehr als 0,9 Meter ist für die Grabenbreite leider nicht möglich, ich würde den Erder ganz an die Außenseite packen, d.h. der Erder würde dann so auf 0,8m - 0,9m Abstand liegen.

Muss ich eine Mindestüberdeckung des Erders zu einer Seite beachten? Da muss daneben noch ein Kanalrohr hin.
Die Vorgabe von 1 m Abstand soll gewährleisten, dass Erder von Typ A und Ringerder in gewachsenem Boden und außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume sowie von Dachüberständen in möglichst feuchten Böden eingebaut werden. Nach Blitzschutznom ist eine Einbautiefe von min. 0,5 m gefordert, die aktuelle DIN 18014:2014-03 (nur für Neubauten verbindlich) wurde mit min. 0,8 m Tiefe an frostfreie Gründungen angeglichen.

Entscheidender als die Einhaltung des letzten Dezimeters dürfte sein, dass keine Dräinage oder das Sandbett des Kanalrohres d...
2 - Weitere Potentialausgleichsschienen installieren? -- Weitere Potentialausgleichsschienen installieren?

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Mai 2017 13:28 geschrieben :
Ja, Mehrdrätig oder Eindrähtig

Feindrähtig ist nicht Blitzstromtragfähig und daher für diesen Zweck verboten :dududu
Blitze sind Gleichstrom, der sich wegen dem Steilanstieg der Stirnzeit wie Wechselstrom verhält. Aufgrund des Skin-Effekts sind feindrähtige Leiter eigentlich geeigneter und im Blitzschutzbau auch industriell mit Kabelschuhen verpresste und herstellergeprüfte feindrähtige Ausgleichsbänder mit Klasse N = 50 kA üblich.

Feindrähtige Leiter sind als blitztromführende Erdungsleiter wegen der erhöhten Korrosion untersagt. Innen reduziert sich das Problem auf die Elektrodynamik von Blitzen, ein für Wechselstrom schlechterer Einzelmassivdraht ist aber leichter zu fixieren als mehrdrähtige oder gar feindrähtige Leiter.

FAZIT: Es kommt nicht so sehr auf die Drahtart, sond...








3 - SAT Anlage erweitern -- SAT Anlage erweitern

Zitat :
Fix12345 hat am 29 Jul 2014 08:32 geschrieben :
Was ist genau ein Unicable-LNB?


Zum Beispiel das: http://inverto.tv/downloads/support.php?id=1837

Auch antennentechnisch weniger bewanderte EFK sollten über ein Antennenmessgerät verfügen und wissen ob und wie man Erdung und PA normkonform ausführen muss.

Nachstehend eine Folie mit einem solchen Duofeed, die Verteilung der Einkabelanlage kann selbstverständlich auch anders erfolgen.

STICHWORTE:
Das Norm-Pegelfenster in der Sat.-ZF von 47 bis 77 dB(µV) ist mit möglichst 3 bis 6 dB Abstand zu den Limits einzuhalten
Stichdosen nach einer Durchgangsdose sind eine fachliche Todsünde
Dachantennen sind erdungspflichtig und in den PA einzubeziehen ...
4 - Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich -- Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich

Zitat :
Der Sascha hat am 16 Jan 2014 11:12 geschrieben :
16 mm² Cu vom Potentialausgleich, an die Schrimung und dann an den Ständer?
Ein Blitz nimmt aber die andere Richtung! Zur Vermeidung aller Unklarheiten die Reihenfolge bei Direkterdung in Blitz-Flussrichtung:
Antennenträger
Blitzstromtragfähig zertifizierte Klemme oder Rohrschelle
16 mm² Cu Erdungsdraht ohne gefährliche Näherungen außen auf Trennungsabstand abgeleitet
Metallische Bauteile mit zu geringem Trennunsabstand (Dachrinne, Schneefanggitter, Fallrohr etc.) an den ungeschnittenen 16 mm² Cu anklemmen
a) Optimal: Anschluss an eine außenliegende eigene Anschlussfahne an die Gebäudeerdung
b) Suboptimal: Anschluss an eine innen befindliche blitzstromtrag...
5 - PA der Solaranlage - stimmt das so? -- PA der Solaranlage - stimmt das so?

Zitat : Was bedeutet die Aussage... PA nur schleifenfrei am Mast?

Ist diese Verbindung von der PAS zum Multischalter nicht erlaubt und falls dem so ist, warum nicht?
Potenzialausgleichsleiter, Antennenkabel und der Erdleiter dürfen keine Schleife bilden. Ansonsten können umso höhere Blitzpotenziale induktiv eingekoppelt werden, je weiter der Abstand bzw. je größer die Fläche dazwischen ist. Daher soll der PA-Leiter möglichst abstandslos zu den Kabeln verlegt werden und darf -auch bei Multischalter- oder Kopfstellemontage im UG- bei konventioneller Direkterdung ausschließlich am Mast angeschlosssen werden.

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abstand Dachantennen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abstand


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184682798   Heute : 7876    Gestern : 9651    Online : 213        12.7.2025    19:51
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0308430194855