| 1 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| |||
| 2 - FI fliegt nach einiger Zeit -- Waschmaschine Miele Gala Grande W4000 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : FI fliegt nach einiger Zeit Hersteller : Miele Gerätetyp : Gala Grande W4000 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, Ich hab da so ein Problem mit der Waschmaschine meiner Schwiegereltern. Es handelt sich um das Gerät: Miele Gala Grande W4000 Nach einiger Zeit schaltet der FI Schutzschalter (30mA) ab. Als ich mir das vor Ort angeschaut habe trat der Fehler in dem Moment auf wo sich die Trommel angefangen hat zu drehen. Ich war dann doch sehr erstaunt, als ich im Plan gesehen habe, dass es sich um enen 3 Phasen Motor handelt. Mit einem Isolationsmessgerät (500V) habe ich heute den Motor und auch div. andere Sachen durchgemessen. Alles ok. Meine Vermutung: Der integrierte FU gibt aus irgendwelchen Gründen zwischendurch einen zu hohen Ableitstrom weiter, oder die Ursache liegt bei einem anderen Elektrogerät, welches angeschlossen ist und ein geringer Ableitstrom der Waschmaschine reicht dann aus den FI abzuschalten. Ich werde die Tage nochmal veruschen mit einer Leckstromzange den Fehler zu finden. Hat hier jemand evtl. einen Tipp, oder eine bessere Ide... | |||
3 - Frage zur Ableitstrommessung -- Frage zur Ableitstrommessung | |||
| Hauptproblem bei einer Messung des Ableitstromes nach dem Prinzip der Ersatzableitstrommessung ist, daß das zu prüfende Gerät nicht unter realen Bedingungen betrieben wird.
Beispiel: die Heizung einer Waschmaschine wird erst während des Programmablaufs über ein Schütz/Relais zugeschaltet, ist aber im Fehlerfall einer der Hauptkandidaten für einen erhöhten Ableitstrom. Ohne das Gerät an Netzspannung zu betreiben (und zu messen), gibt es keine aussagekräftigen Prüfergebnisse. Speziell die Ersatzableitstrommessung ist somit ein nach der Norm zwar immer noch zulässiges, in der Praxis aber sehr zweifelhaftes Meßverfahren. Es bietet sich unbedingt die Messung unter Betriebsbedingungen an - sehr einfach und komfortabel z.B. mittels einer Leckstromzange. ... | |||
| 4 - Spülen 1+2 blinkt -- Waschmaschine Miele Novotronic W914 | |||
| Noch eine Beobachtung, die wichtig sein könnte.
Bei einem Probelauf der Waschmaschine im geöffneten Zustand hatte ich zufällig eine der Befestigungsschrauben des Kohle-Moduls berührt, und eine eindeutige Spannung gefühlt. Es war kein richtiger Schlag, aber eindeutig nicht spannungslos, was ich bei einer geerdeten Schraube erwarten würde. Seltsamerweise hat dabei weder die FI noch irgendeine Sicherung der WaMa angesprochen, daher nahm ich das nicht ernst. Eine Frage an WaMa-Motorenspezialisten: Kann es sein, dass doch eine der Motorwicklungen des Stators ein Isolationsproblem hat? Habe leider kein Ableitstrom-Messgerät, um das zu bestätigen. Oder ist das ein normales Verhalten? ... | |||
| 5 - FI fällt nach 5 Minuten -- Geschirrspüler Miele G647 I Plus | |||
| Hohl dir ein Verlängerungskabel und mantel die äußere Isolierung ca. 15cm ab. Dann nimm ein Zangenamperemeter, welches bis kleiner 1mA auflöst und mess den Strom bei umfasstem L und N. Das was du dann misst, ist dein Ableitstrom. Ist der größer als 20 - 25mA beim zuschalten der Heizung weisst du Bescheid.
Da meistens der FI nicht nur für den Stromkreis det Waschmaschine zuständig ist, würde ich alle andere Sicherungen an diesem FI abschalten, da sich die Fehlerströme summieren und du durch das Abschalten Reserve schaffst. Kann ja sein, daß du eh schon dauerhaft in der Summen 15 - 20mA am FI hast und dann braucht es nicht mehr viel. ... | |||
| 6 - Elektroinstallation, Austausch von Schaltern und Steckdosen. -- Elektroinstallation, Austausch von Schaltern und Steckdosen. | |||
|
Zitat : hjermind hat am 2 Jul 2006 00:49 geschrieben : Der Mieter berichtete von einem kribbeln, wenn er die Waschmaschine berührt. Ich denke, das hier ein leichter Isolationsfehler bei der Waschmaschine vorliegt. Aber wenn der Schutzleiter eben nicht niederohmig mit dem Neutralleiter verbunden ist, ... Dafür muss nicht einmal ein Fehler vorliegen. Heute steckt in fast jedem Gerät ein Filter, der einen kleinen Strom über den Schtuzleiter(PE) ableiten will(Ableitstrom). Hängt der der PE in der Luft, können so bis zu ca. 115V am Gehäuse anliegen, wobei der Filter so ausgelegt ist, dass keine gefährlichen Ströme fließen können. Hier im Anhang mal ein Bild solch eines X-L-2Y-Filters, ist aus einem Eichhoff-PDF-Dokument, dass sie scheinbar nicht mehr anbieten: ... | |||
| 7 - FI-Schalter fliegt raus; Waschmaschinen- und Trocknerinstallation -- FI-Schalter fliegt raus; Waschmaschinen- und Trocknerinstallation | |||
| Dass die Waschmaschine an einem FI geht und am anderen nicht, kann auch daran liegen, dass die FI unterschiedliche IdeltaN haben (nicht protestieren! alles schon erlebt!). Angebracht sind natürlich FI mit ideltaN =< 30 mA (0,03A). Sofern man das aus der Ferne machen kann: Ich vermute auch, dass die Waschmaschine einen Ableitstrom (z.B. über die Heizung) hat. s.a. Jerry's Beitrag.
Gruss Torsten... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |