1 - Hager CDA440D nach 8 Jahren defekt? -- Hager CDA440D nach 8 Jahren defekt?




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

in einem Schaltschrank zu einer Schwimmhalle wurden vor ca 8 Jahren 6 Stk Hager CDA440D FI Schalter verbaut.
Bei 4 der RCDs ist jetzt die Prüftaste ohne Funktion - 2 funktionieren noch. Ein kontrollierter Fehlerstrom eines Duspols bringt alle 6 RCD zum Auslösen. Kann es sein, dass durch die erhöhte Luftfeuchtigekeit (und das Chlor in der Luft) die Testtaster der RCD oxidiert sind und nicht mehr funktionieren?
Ein Ausfall von > 60% nach 8 Jahren hätte ich nicht erwartet.

VG

mode ...
2 - Ist es üblich das gleich beide FI Schutzschalter defekt werden -- Ist es üblich das gleich beide FI Schutzschalter defekt werden
Hallo,

ich hatte wegen Personenschutz, im Jahr 2002, 2 neue 30 mA FI Schutzschalter von ABB eingebaut gehabt.
Gestern als ich es mal getestet habe, waren beide defekt. Über den Testtaster tut sich absolut nichts,
Bei Erdschluß springt der vor den beiden geschaltete 500mA FI Schutzschalter von Schupa heraus.
Ist ja kein Thema diese auszutauschen.
Aber ist das denn normal das beide gleich defekt sind. der Schupa ist mindestens 30 Jahre alt und funzt immer noch.
Andere Frage , kann man bedenkenlos auch gebrauchte FI Ss einbauen oder lieber wieder von ABB neue.

Gruß ...

3 - Grill ist durchgehend an -- Backofen Bosch Backofen
Also wenn ich zwischen weißem Kabel und Masse messe, ist KEIN Durchgang. Zwischen dem gelben Kabel und Masse IST Durchgang. Die genauen Werte kann ich erst im Laufe der Woche bekannt geben, wenn ich wieder daheim bin.
Die Frage mit dem FI habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich einen funktionierenden Verbraucher an die Steckdose anschließe und den Testtaster am FI betätige löst dieser aus (wenn du das meintest).
Zum Messbereich: ich messe meistens mit der "automatik" Funktion, sodass ich keinen passenden Messbereich mehr auswählen muss.

Gruß Nico
...
4 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung
Wie funktionieren Hitzemelder?
Hitzemelder gibt es als separate Geräte, oder als Zusatzfunktion für Rauchmelder.
Die Melder alarmieren genau dann, wenn entweder eine kritische absoulte Temperatur (z.B. 65°C) erreicht wird, oder aber die Temperatur zu schnell ansteigt (z.B. mehr als 5°C pro Minute). Als primäre Melder sind Rauchmelder schneller, aber an manchen Orten (z.B. Küche, Werkstatt) bieten Hitzemelder einen zuverlässigen Zusatzschutz. Außerdem sind sie für starke Raucher interessant, da sie durch Zigarettenrauch garantiert nicht ausgelöst werden.


Soll man Rauchmelder regelmäßig testen? Wie?
Bei den günstigen Rauchmeldern wird durch Druck auf den Testtaster quasi nur die Batterie und das Piezohorn überprüft, nicht aber die Rauchkammer selbst. Möchte man die Rauchkammer verrauchen, um den Melder zu testen, muss sichergestellt sein, dass auch genau dann Rauch in der Kammer ist, wenn der Melder blinkt (in dem Moment prüft er ja). Bläst man Zigarettenrauch z.B. zwischen zwei...
5 - Transistor als Relais/Schalter verwenden... -- Transistor als Relais/Schalter verwenden...
Hallo jonhue ,

vermutlich schaltet der Testtaster vom Blitzgerät den Zündkondensator auf den Zündtrafo. Wenn dem so sein sollte liegen an dem Taster 200 bis 300V an. Da geht nix mit BC237 und co.
Ein Thyristor ist da besser geeignet. Es kann ruhig ein Kleinleistungsthyristor sein, z.B. T106D. Wichtig ist eine ausreichende Spannungsfestigkeit und das er einen Haltestrom hat der größer als der Ladestrom des Zündkondensators ist.
Der Zündimpuls für den Thyristor muss möglichst kurz sein, sonst läd sich der Zündkondensator u.U. nicht genügend auf.

Aber davon abgesehen: wenn Du den originalen Blitzelko verwendest wirst Du den mit der Blitzelektronik nicht im Sekundenrhythmus aufladen können. Entweder raucht Dir die Blitzelektronik ab oder die Blitzröhre quittiert den Dienst vorzeitig.


Da fällt mir noch etwas ein: vielleicht genügt es schon, wenn Du zwischen Anode und Gate des Thyristors ein Glimmlämpchen (ohne Vorwiderstand) schaltest. Dann kannst Du dir den 555 eventuell sparen. Die Blitzfrequenz legst Du über den Widerstand fest welcher den Ladestrom des Zündkondensators begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen
888

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Nov 2010 14:10 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert v...
6 - PE fehlt ? -- PE fehlt ?
Hallo.

Ein Freund von mir ist frischgebackener (gebraucht)-Hausbesitzer. Leider hat der Vorbesitzer alles angefangen und nichts 100%-ig zuende gemacht. So auch die Elektroinstallation:

Also:
Im HAK (eigentlich schon danach, den HAK hab ich noch nicht gesehen, lediglich den Anschluss nach einem Zwischenzähler, nenne ihn jetzt mal HAK) kommen 3xPhase, N und PE an. Das erste was auffiel ist, daß zur UV nur ein 4-adriges Kabel abgeht, bei dem der PE-Leiter mit schwarzem Isoband zur dritten Phase umfunktioniert wurde. Ist das zulässig , ich denke nicht. Meine Ausbildung ist nun auch schon ne Weile her und im Studium hat man nicht ganz so viel mit Hausinstallationen zu tun

Auf jeden Fall ist in der UV ein 0.03-er FI eingebaut. Der Testtaster funzt auch, allerdings dachte ich immer, daß üblicherweise der FI schon fliegt, wenn man an einer Steckdose N und PE mal kurz verbindet. Tut er aber nicht.
Kann das sein, dass der Ausgleichsstrom nicht ausreicht?
Nochwas

Nun das was mir nicht in den Kopf geht: In der UV kommt kein seperater 6²mm Erdleiter an, der auf die PE-schiene geht. Ist das nicht Vorschrift ??? bzw. wie lautet da die Vorschrift?
Da...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Testtaster L�st eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334170   Heute : 3734    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    7:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.056529045105