1 - Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD -- Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD




Ersatzteile bestellen
  Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test

Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?


VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf

Sind hier Fehler zu Finden?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:14 ]...
2 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?!
Nabend allerseits!

Ich bin gelernter Elektriker, allerdings schon ne Weile raus und steh gerade etwas auf'm Schlauch, soszusagen.

Ausgangslage ist folgende: Keller-Installation wird erneuert, vorher waren nur 1-2 LS-Schalter in der Zählerverteilung im Keller untergebracht, zukünftig soll aus Platzgründen der Keller von einer eigenen Unterverteilung aus versorgt werden. Die alte Installation wurde komplett demontiert, neue Kabel im Keller werden zur neuen UV gezogen. In der Zählerverteilung sitzt nun ein 25A LS-Schalter (ABB, 1-polig) als Vorsicherung, Zuleitung zur neuen UV ist 3-adrig.

Ich habe die Zuleitung zur UV in der Zählerverteilung entsprechend aufgelegt, N auf die N-Schiene, PE auf die Schutzleiterschiene, L auf den LS-Schalter. In der UV geht L direkt auf einen FI (25/0,03, 1-polig von ABB), wird dort per Kammschiene auf die einzelnen Automaten verteilt. N geht ebenfalls direkt auf den FI bzw RCD, von dort aus auf die N-Schiene der Unterverteilung, PE geht direkt auf die PE-Schiene. Sämtliche Verbraucher/Stromkreise werden später entsprechend auf N-Schiene, PE-Schiene und LS-Schalter aufgelegt.

Nun habe ich in jedem Keller eine "typische" Kellerleuchte (60W) + Schalter sow...








3 - FI Schalter in system ohne erdung -- FI Schalter in system ohne erdung
Hallo Sam,

danke fuer die schnelle antwort,

woher kann ich wissen ob das stromsystem hier erdbezogen arbeitet ? ich weiss jedenfals das die häuser alle nicht geerdet sind, einen rcd von abb hab ich mir aus DE mitgebracht, einfach mal anschliessen ? wenn ich test druecke und er aus geht ist dann sichergestellt das er mich beschützen würde ? hatte gerade einen fall wo schwiegervater am abluftventilatorkabel gehangen hat, ein RCD währe da nicht schlecht gewesen, habe ihm erklaert er soll ins krankenhaus zum ekg, hoffe das war richtig so.

Danke vielmals.

Bass ...
4 - Prüftaste RCD - Prüfen RCD -- Prüftaste RCD - Prüfen RCD
Hallo Kollegen,

habe schon lange nicht mehr mitgelesen oder gar mitgeschrieben.

Nun gut... ich bzw. wir (meisterkurs) haben ein problem. wir haben eine test teil2 prüfung geschrieben.
es war ein fehlerfall im TT-Netz gestellt (baustelle!). Der eingebaute RCD war mechanisch Defekt.

eine frage war nun bezogen auf den defekten RCD: "womit hätte man das versagen der rcd eventuell rechtzeitig erkennen können? zitieren sie zu beachtende prüffristen"

nun geht die meinung auseinander.
nach DIN VDE 0100-704 findet man keine prüffrist
nach DIN VDE 0105-A1 findet man nur den verweis das öfter geprüft werden muss und das auf nationale gesetze verwiesen wird. -->bgvA3

BGV A3 (meine meinung - nicht zwingend die meiner kollegen) - arbeitstäglich benutzer (prüftaste), monatlich durch EF durch prüfen/messen.

in wiki steht das halbjährlich nach VDE geprüften werden muss
(welche VDE?)

ein verweis wäre der 0100-530 (abs. 531.3.4) sinngemäß: der rcd muss so eingebaut werden das die hersteller angaben lesbar sind und gut zu bedienen ist.
habe nun einen ABB F204A vorliegen der keine prüffrist aufgedruckt hat und in der anleitung auch nix steht.

und nun? wie handhaben?

ich sag mal vielen...
5 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI

Zitat : Wie zum E-Schrott geworfen? Du (bzw. Dein Chef) bekommt die Teile doch kostenlos getauscht und die Zeit zur Überprüfung und Austausch von ABB vergütet. Da kann man eigentlich nicht meckern.

Ganz einfach, da ABB mir zwar alle defekten RCD eretzt hätte, ich hatte diese aber schon 2004 nach einem Test mit dem Schutzmaßmähmenprüfgrät in den schönen Container beim Entsorger befördert keine Zeit um zu diesem GH zu fahren (2 Stück), aber alle die unter 25mA auslösen wurden mir nicht getauscht. Da ich keinem so einem FI verpassen möchte, flogen auch diese in den Shredder (2 Stück).

Shark1

PS: Zum Glück habe ich in der Zeit der Produktionsfehler nur diese 4 FI von ABB gekauft, den rest habe ich immer mit M*oeller, Doepke oder Hager gemacht! ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Rcd Test eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Rcd Test


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187968128   Heute : 26591    Gestern : 18748    Online : 364        26.12.2025    19:56
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0170619487762