1 - Bewegungsmelder "indirekt" parallel schalten?!?! Wie gehts? -- Bewegungsmelder "indirekt" parallel schalten?!?! Wie gehts?




Ersatzteile bestellen
  Soooooooooooo, jetzt wunderts mich doch!!!

Heute kamen besagte Eltako Wischrelais an. Natürlich gleich verbaut nach hier erwähnten Schaltschema...

https://www.eltako.com/fileadmin/do.....h.pdf

Weil ja Zwei dieser Relais verbaut wurden, habe ich folgende Kontakte parallel geschaltet...

+B1 (L)
-A2 (N)
15 (L)
18 (Ausgang)
Weiterhin hab ich die 15 (L) mit +B1 (L) verbunden.
N für Nulldurchgangserkennung wurde NICHT montiert.

An die Eingänge +A1 hab ich die jeweiligen Schaltkontakte (Ausgänge) der Bewegungsmelder einzeln geklemmt.

Problem: Sofern EIN Bewegungsmelder schaltet, ziehen BEIDE Relais an!!! Das war das, was vermieden werden sollte!

Klemme ich einen Bewegungsmelder am Wischrelais ab, und betätige dann beide Relais einzeln mit einer Drahtbrücke o.ä. zum Test, dann arbeiten beide Relais unabhängig von einander, so wie gewünscht.

Warum nicht, wenn beide Bewegungsmelder mit den Relais verbunden sind?

M.M.n. ist der Fehler bei den Bewegungsmeldern bzw. dessen Verkabelung zu suchen, da ja die Relais ...
2 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
So dann mal etwas Grundlagen. Deine Unterverteilung ist in der Hauptverteilung mit 32 A vorgesichert. Das bedeutet diese Sicherung begrenzt den max Strom. Wird der Überschritten löst diese Sicherung aus. Ob dann in der UV-Garage 10 16 A Sicherungen sich befinden , was theoretisch ja 160 A wären spielt da keine Rolle. Aber bei einem Fehler in einem 16 A Stromkreis soll genau diese 16 A Sicherung auslösen und nicht die in der Hauptverteilung. Und hier kommt dann der Gleichzeitigkeitsfaktor zum Tragen bei 1 würden da 160A Fliesen aber bei einem Faktor von 0,2 eben nur 32 A ! zu den FI/LS sage ich nur jeder Stromkreis hat da seinen eigenen Fehlerstromschutzschalter und gleichzeitig eben auch eine 16 A Sicherung. Vorteil bei einem Fehler ist dann nur dieser einzelne Stromkreis betroffen und nicht alle Stromkreise hinter einem 4 poligem 40 A FI.
Weiter je nach Bewegungsmelder kannst du die auch parallelschalten und damit das Licht auch direkt ein und ausschalten. Du kannst aber auch noch zusätzlich das Licht zb über den Eltako von den Torsteuerungen oder den Tastern schalten. Dazu liegen dann die Beiden Bewegungsmelder und der Schaltkontakt vom Eltako parallel was einer Oder Verknüpfung entspricht. Der von mir verlinkte Eltako hat einen Eingang für Bewegungsmelder und steuert dam...








3 - Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern -- Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern
Moin moin aus S-H,

ich habe folgendes Problem:

Flurbeleuchtung wird über 6 parallel geschaltete Taster (durchverdrahtet) und einem Universaldimmeltako EUD12NPN-UC im HWR gesteuert. Zuleitung ist eine 5-Ader Leitung.L1,geschaltete Phase Taster, geschaltete Phase Eltako, N und PE.
Nun würde ich gerne einen Taster der Zentral im Flur installiert ist durch einen UP-Bewegungsmelder (möglichst Busch-Jäger)ersetzen.

Da das Dimmrelais bei jeder Tasterbetätigung das Licht Ein oder Ausschaltet ist mir nicht klar wie das mit einem Bewegungsmelder funktionieren soll.

Bei jeder erkannten Bewegung würde dieser das Dimmrelais ansteuern.

Wer hat dieses Problem schonmal gehabt und kann mir helfen?

Würde mich sehr freuen!

Grüße aus dem Norden
Wrieri ...
4 - Taster durch Bewegungsmelder ersetzen -- Taster durch Bewegungsmelder ersetzen
Wenn richtig geplant wurde sollte bei dir schon eine 5 adrige Leitung liegen. L,N,Tasterleitung, Lampenleitung und PE. Es fehlt dir praktisch eine Ader zurück zu dem Eltako. Dem Eltako ist es dabei völlig wurscht ob der Einschaltbefehl vom Bewegungsmelder kommt, oder vom Taster.
Du kannst deine Taster auch so um klemmen das sie zum Bewegungsmelder parallel liegen. Damit hast du die Tasterleitung zur Bewegungsmelderleitung umfunktioniert. Der TLZ12D-230V+UC wird dann nur über den BW-Eingang angesteuert! ...
5 - Bewegungsmelder mit Halogenstrahler, 2. Defekt -- Bewegungsmelder mit Halogenstrahler, 2. Defekt
Hallo,
habe folgendes Problem: in meiner Anlage habe ich schon seit Jahren einen Halogenstrahler 500W außen montiert, welcher über einen Treppenlichtzeitschalter (ursprünglich ein einfacher von Legrand, jetzt ein Eltako TLZ12-8E-230 V+UC) geschaltet wurde/ wird.

Habe voriges Frühjahr zusätzlich einen Bewegungsmelder montiert und parallel zum TLZ geschaltet. Hat anfangs gut funktioniert. Da der BWM ein Relais enthält (deutliches "Klick"), nahm ich an, dass er rückspannungsfest ist.

Der erste BWM (billiges Modell in der 7-Euro-Klasse) ging nach einem halben Jahr kaputt (keine Funktion mehr), wurde auf Garantie getauscht. Der zweite (gleiches Modell) hielt noch kürzer, ist schon wieder kaputt.

Werde jetzt natürlich einen "guten" BWM kaufen, möchte aber nicht, dass der auch nicht wieder gleich kaputt geht. Außerdem möchte ich eigentlich 2 Bewegungsmelder, weil der eine nicht die ganze Hausfront abdeckt.

Mein Plan also, 2 höherwertige BWM und nicht direkt zu dem TLZ parallel schalten sondern über ein Relais (Installationsrelais, wahrscheinlich Moeller Z-R230/S ).

Frage mich natürlich, warum sind die 2 billigen BWM "gestorben"? Doch nicht rückspannungsfest? Schaltleistung nicht ausreichend (laut der technis...
6 - Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2 -- Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2
Ich nehme mal an, dass bei den Bewegungsmelder der Schaltkontakt einfach parallel verbunden ist.

Damit hast Du in der 5pol Verbindungsleitung einen relativ langen Schalterlampendraht, der paralell zur (in der gleichen 5pol Leitung) geführten Phase verläuft.

Haben beide Bewegungsmelder nun ausgeschaltet, kommt es aufgrund dieser Parallelführung zu einer eingekoppelten Störspannung. Einer normalen Glühlampe macht diese Spannung nichts, da diese im kalten Zustand einen sehr geringen Widerstand hat. Manche LED Lampem jedoch genügt die Spannung um ganz leicht zu glimmen.

Abhilfe könne ein Trennrelais im Bereich des linken Bewegungsmelder bringen. d.H.: die beiden BW schalten nicht direkt die Lampen, sondern ein Relais, welches dann erst die Phase auf die Lammpen einschaltet. Damit eleiminierst Du die relative lange Schalterlampendraht in der 5pol Zuleitung, da diese ja jetzt nur noch das relais schaltet.

z.B.: (ohne jetzt Werbung zu machen) könnte dieses Doseneinbau-Relais verwendet werden
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....v.pdf

[ Diese Nachricht wurde geänder...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bewegungsmelder Parallel Eltako eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bewegungsmelder Parallel Eltako


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192441184   Heute : 4569    Gestern : 4600    Online : 485        27.7.2026    22:05
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0173251628876