  Hallo zusammen,

derzeit führe ich für einen Bekannten in einem (Ur-) Altbau einige Erweiterungsarbeiten durch.

Dazu gehört u.a. die Installation einer weiteren CEE-Dose (32A) in der Werkstatt.

Da ich selbst kein großer Fan der alten Schmelzsicherungen bin (nein ich möchte keine Diskussion über das für und wieder der *zed's starten), würde ich diese Steckdose mit drei einzelnen C/B-16 Automaten absichern, was laut meinem Wissen auch kein Problem darstellen sollte.

Rein interessehalber habe ich allerdings mal gegooglet, und dabei die verschiedensten Ansichten zum Thema gefunden, als da wären:

- Es darf nur mit 16A Neozed abgesichert werden
- Wenn Automat nur in dreipoliger Ausführung, keine einzelnen
- keine Automaten, direkt mit Motorschutz (finde ich persönlich Humbug)
- hängt vom angeschlossenem Gerät ab

Diese Ansichten wurden alle mit mehr oder weniger einleuchtenden Begründungen versehen.

Zum dreipoligen LSS: Die Begründungen, verschiedene Stromkreise über eine Leitung wären nicht zulässig, sowie im Fehlerfall sollten alle Phasen abgeschaltet werden klingen zwar einleuchtend, allerdings war und ist dies mit einem Neozed-Block (der immerhin heute noch sehr häufig verbaut wird) auch nicht gegeben und wid...
2 - Kabelquerschnitt?? -- Kabelquerschnitt??
Hallo zusammen,

@Yangaroeh



Zitat :
Yangaroeh hat am 24 Jan 2007 11:35 geschrieben :
... Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
...

Direkt Anlauf 400 V 7,5KW Motor aus der Moeller Tabelle
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518

Die kleinste mögliche Sicherung ist 32A.
Da der Motor einen Anlaufstrom ca.6 mal IN haben kann.
Sonst fliegt die Sicherung bei 16A oder 20A.

Es wird mit der Sicherung der KS-Schutz erreicht und mit dem Motorschutzrelais der Überlastschutz.

Ein Motorschutzschalter kann beides übernehmen.

Somit ist bei beiden Lösungen, die Leitung mit dem am Motorschutz eingestellten Nen...








3 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen?
ich verstehe Dein Problem nicht. Du möchtest einen Motor tauschen. Also altes Klemmbrett anschauen und Belegung aufschreiben.
Neuen Motor installieren, und wieder gleich anschliessen.

Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht?

Ich nehme mal an, dass Du die Schnecke an einer CEE-Steckdose betreibst, und daraus schliesse ich auf eine transportable Kerndlschneckn. Keine Ahnung warum, aber ich habe noch nie Getreideschnecken mit eingebautem Motorschutz gesehen. ...
4 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen
Der von Sam2 gepostete Artikel ist aber auch eigentlich kein echter Leistungsschalter. Da müssen schon über 20kA vorhanden sein, um von Leistungsschalter sprechen zu können, eher noch mehr, z.B. 36kA.

"Motorschutzschalter" ist übrigens eine ziemlich schlechte Beschreibung. Leistungsschalter mit Auslösemodulen gibt es natürlich auch mit Phasenausfallempfindlichkeit für Motorschutz. Dies ist aber nur ein Teilbereich von folgenden:
- Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz (Überlast und Kurzschlussauslöser einstellbar, reaktion etwas langsamer aber ähnlich einem LS)
- Leistungsschalter für Motorschutz (Überlast einstellbar, Kurzschlussauslöser oft fest, Phasenausfallempfindlichkeit, andere Kennlinie)
- Leistungsschalter für Generatorschutz (weitere Grenzen für den Kurzschlußauslöser, oft zusätzliche Einstellmöglichkeit für Kurzschlußstrom, da Generatoren wenig Kurzschlußreserve haben)
- Leistungsschalter für Selektivschutz (wie Anlagen- und Kabelschutz, aber mit selektivem Kurzschlußauslöser und einstellbarer Zeitdifferenz)
- Leistungsschalter für Universalschutz (Mit elektronischem Auslöser und vielen parametrierbaren eigenschaften bieten diese Schalter den universellsten schutz. Neuere Typen von Schaltern mit elektronischem auslöser (e...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32a Motorschutz Absichern eine Antwort
Im transitornet gefunden: 32a Motorschutz Absichern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568031   Heute : 372    Gestern : 5359    Online : 469        13.8.2026    2:14
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0362470149994