1 - Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) -- Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase)




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Elektro Freak hat am 25 Jun 2023 21:06 geschrieben :
Heutige Geräte ziehen allesamt nicht mehr wie max. 10A, da große Märkte abgedeckt werden. In Italien gibt es z. B. nur 15A Hausanschluss. Da wären mehr als 10A für ein Großgerät kontroproduktiv. Letztens habe ich einen günstigen 80L Speicher gesucht, alles was nicht explizit für Deutschland ist, hat nicht mehr wie 1.500 - 1.800 W Leistung. Selbst meine Miele von 1997 will nur 10A Sicherung haben.



Ich hab persönlich überhaupt noch nie eine Haushalts-Waschmaschine gesehen, deren Hersteller mehr als 10 A Absicherung vorgegeben hätte. Geschirrspüler liegen in der Leistung tendenziell höher, oft 2,4 kW, da sind 10 A schon knapp und 13 A bieten sich an. Ein Freund von mir hatte vor Jahren eine Mietwohnung mit dem originalen Verteiler von ca. 1970, ich meine da war der Geschirrspüler mit auf dem Licht-/Steckdosenkreis für Küche und Bad und nach jedem Spülgang war die Diazed (10 A) glühend hei...
2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...

3 - Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? -- Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)?
Klar doch aber 4 *2,5mm² im Rohr da ist bei 20 A Feierabend und bei 4*4mm² ist bei 25 A Feierabend. Die Variante mit den 4mm² und 25 A Absicherung ist grob fahrlässig ! Den die Leitung wird über längere Zeit definitiv überlastet!
Edit bei einem 18 kW DLH noch ok bei 21 oder 24 oder sogar bei 27 kW ist das Murks, auch wenn das Jahrelang so gemacht wurde !


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mai 2015 19:52 ]...
4 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses?
Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 reihige Verteiler. Das eben auf Grund der höheren Forderung ein Einreihiger (12 TE) bzw ein Zweireihiger (24TE) Verteiler zu eng wird ist klar.
2* 4polige Fi sind 8TE Bleiben bei 36 TE immer noch 28 TE.
Mal eine Aufstellung 2 FI + Hauptschalter =12 TE
Herd 4 TE (B20)
DLH 4 Te (B32)
Licht 4 Te (B 10)
Bleiben 12 TE für Steckdosen davon gehen schon i...
5 - Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. -- Frage zu nötiger DLE-Leistung usw.
Hallo Sam
freut mich von Dir zu lesen! Also es ist natürlich schon ein Speicher.

Ich bin zwar nicht Fenta, aber ich denke bevor jetzt in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit was schief geht, nehme ich das NYM-J 5x6. Die 10m bringen uns finanziell nicht um. Das 4x6 ist bei dem Shop wo ich grade geschaut hab sogar noch teurer, ich denk mal die Menge machts.

Nachdem ich jetzt neugierig bin, was sind denn "sonstige Umstände"?

Großverbraucher haben wir nur noch den (normalen Haushalts-)E-Herd. Ansonsten nur 3 Kühlschränke, Licht (keine kW sondern W) und etwas "Unterhaltungselektronik" (auch W nicht kW).

Preislich sind sich 18/21/24kW ja recht ähnlich, aber ich denke mal wir sollten auch nicht höher als 18kW gehen, sonst bräuchten wir wahrscheinlich ja ein Lastabwurfrelais für den Herd. Als Absicherung dürfte für den 18kW dann ein 3p B25 reichen, oder?

Dann rufe ich morgen mal bei der Infra an...

Btw: Warum funktionieren eigentlich Blankdraht DLE problemlos mit 30mA FI, aber als letztens bei meinen Eltern etwas Leitungswasser (unbemerkt) in eine 3-fach Verlängerungsleiste floß, flog in der Folge laufend d...
6 - Zwei Durchlauferhitzer mal anders? -- Zwei Durchlauferhitzer mal anders?
Erst mal Hallo zusammen,
ich freu mich hier zu sein.
Ich habe die Suche benutzt und meine erste Frage, ob man DLH besser nur einzeln betreiben sollte, ist mit ja beantwortet worden.

Ok nun zur Schaltung, ich habe nur in einem Thread eine Diskussion über Schaltungen gefunden, aber die bestand aus einem LAR mit einem Öffner oder Schließer, da war man sich noch nicht einig, und aus einem Leistungsschütz mit drei Schließer um den anderen DHL zu schalten.
Ich bin noch nicht ganz hinter den Sinn der Schaltung gestoßen, entweder sehe ich es nicht oder das Klappt nicht, wie sollte das mit einem Schließer klappen, wenn dann ein Öffner, aber dann ist das Schütz die ganze Zeit angezogen, das will ich auch nicht.

Einer eine Idee, wie ich das hin bekomme?
Was ist denn mit dem Fi, müssen die DHL drüber laufen? Eigentlich nicht weil es doch ein Festausschuss ist? Wenn besser, welche Größe des FI/RCD 40A oder 63A

Rahmenbedingungen:
ZUL zur UV: 16 qmm abgesichert mit 63 A
ZUL zum DHL 6 qmm
Absicherung DHL 3 mal LS-B32 A
P vom DHLs: 21 KW
Ich bin Fachmann

Danke an euch
Gruß
Ben


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Player-Ben am 23 Mai 2009 22:24 ...
7 - Sicherung Durchlauferhitzer: 25A lt. Hersteller nötig, 32A vorhanden, geht das? -- Sicherung Durchlauferhitzer: 25A lt. Hersteller nötig, 32A vorhanden, geht das?
Hallo,

unser hydraulischer Durchlauferhitzer (DE) 21 KW / 400 V wird über drei Sicherungen mit 32 A abgesichert.

Jetzt soll er gegen einen elektronischen DE mit 18 KW ausgetauscht werden.
Laut Hersteller soll die Absicherung mit 25 A erfolgen.

Meine Frage: Müssen die Sicherungen jetzt ausgetauscht werden, oder können die 32er bleiben? ...
8 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz -
Hallo liebe Fachleute -erst einmal vielen Dank vorweg!
Ja um es gleich vorweg zu nehmen, die abschließende Arbeiten werden wir von einem Elektrofachmann vornehmen und auch abnehmen lassen, nicht desto trotz brauche ich ein paar Detaillösungsvorschläge, weil wir noch in einer frühen Bauphase sind und es gleich richtig machen wollen. Wir möchten die Kabel selbst verlegen und dazu habe ich ein paar Fachfragen:
Projektbeschreibung:
Wir bauen eine Gartensauna, bereits letztes Jahr haben wir hierzu ein 5x10 mm² Erdkabel verlegt, so dass Strom vorhanden ist.
Das Kabel läuft an unsere Hausverteilung die mit 63 A Fi abgesichert ist. Die Sauna selbst wird nocheinmal mit 40A Fi abgesichert, so dass wir nicht jedesmal ins Haus laufen müssen - sollte es mal nötig sein.
An das 10 mm² soll ein Saunaofen mit 12 KW und ein DHE mit 21 KW angeschlossen werden. Die Entfernung vom Kleinverteiler zum Saunaofen beträgt hierbei ca. 8 m, die Entfernung zum DHE ca. 2 m. Hier gleich die erste Frage: Mit einem 5x6 mm² müsste der Saunaofen ausreichend versorgt sein, reicht für die kurze Entfernung zum DHE ein 4 mm²?
Und wichtig muss der DHE ein Lastabwurfrelais bekommen oder können Saunaofen ...
9 - Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel -- Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel
Hi Lunaby,

ich will Dir da nicht zu nahe treten aber aus deiner Fragestellung geht recht eindeutig hervor das dir nicht so ganz klar ist wie das ganze funktioniert. Bei 3x63A im HAK kann man locker einen Durchlauferhitzer betreiben da Du ja nur 3 x 30A ( also 21 kW ) abnimmst. Also bleiben ja, salopp formuliert, noch 3x33A „übrig“.

Wie Du es beschreibst ist es aber auch richtig. Wenn Du nur Wechselstromkreise installierst kannst Du insgesamt 189 A abnehmen.

Was mir aber Sorge bereitet ist die Tatsache das scheinbar jemand ohne die nötigen Kenntnisse und vermutlich auch ohne die nötigen Messgeräte an einer Verteilung herumbastelt. Gerade ein DLE ist nun nicht so ganz trivial, sowohl vom Querschnitt wie auch von der Absicherung her. Wer nimmt das ganze zum Schluss ab?

Gruß
Emmett
...
10 - Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer -- Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer

Zitat :
henniee hat am 15 Jan 2008 14:32 geschrieben :
Wieviel kw brauche ich um wirklich Duschen zu können und nicht zwischen den Wassertröpfchen hin u her huschen muss?

24 kW.


Zitat : Mit was für einer Dimensionierung der Anschlussleitung muss ich rechnen? (über Putz verlegt) und wie schaut das mit der Absicherung eines 24kw Gerätes aus?

6 mm² und 35 A.


Zitat :
11 - Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min -- Durchlauferhitzer und die Sicherung fliegt nach 5min
Hallo zuerstmal
und wenn Er das währe dürfte er diesen 21 kW DLH nicht an 2,5mm² anschliesen !!!Soweit zu der Frage Elektrofachkraft
Schon ein Blick in den Verteiler hätte ihm sagen müssen 16 A ls reicht nicht und ne Verlängerung von 4 mm² mit 2,5 mm² gibts schon gar nicht (von Ausnahmen Herdanschlus mal abgesehen davon das da das vorgeschaltete Sicherungselement auf 2,5 mm² ausgelegt ist )!!
Zudem möchte ich stark bezweifeln das diese Verlängerung fachmänich ausgeführt wurde !!
im Übigen gehört zu jeder Installation die Überprüfung der Einhaltung der Sicherheit und die ist hier in keinem Fall gegeben ib> in (100% überlast)selbst bei einer Absicherung mit 25 A ????währen da nur 17,25 kW möglich
gruß bernddi...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 21 Kw Absicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Absicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969791   Heute : 3576    Gestern : 15235    Online : 131        12.9.2026    8:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0299580097198