| 1 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau | |||
| |||
| 2 - DLE 40kVA ohne Verriegelung -- DLE 40kVA ohne Verriegelung | |||
| Wo liegt das Problem mit der Verriegelung?
Habe das vor grob nem Jahr selbst durchexerziert: - 18kW Stiebel vom Bad in die Küche - 21kW Stiebel ins Bad - LAR + Schütz in die Verteilung Bisher hat mich das nie gestört. Falls mal die Freundin duscht: - Wasser wird auch auf den Herd warm - SpüMa erwärmt selbst - man kann auch mal ne Minute warten bis man Spülwasser einläßt Klemm in die Zuleitung vom Bad DLE nen LAR und schleif den Küchen-DLE durch nen Schütz. Fertig ist die Sache. Und sauber gelöst! Hier der Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17 ... | |||
3 - Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. -- Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. | |||
Hallo Sam
freut mich von Dir zu lesen! Also es ist natürlich schon ein Speicher.
Ich bin zwar nicht Fenta, aber ich denke bevor jetzt in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit was schief geht, nehme ich das NYM-J 5x6. Die 10m bringen uns finanziell nicht um. Das 4x6 ist bei dem Shop wo ich grade geschaut hab sogar noch teurer, ich denk mal die Menge machts. Nachdem ich jetzt neugierig bin, was sind denn "sonstige Umstände"? Großverbraucher haben wir nur noch den (normalen Haushalts-)E-Herd. Ansonsten nur 3 Kühlschränke, Licht (keine kW sondern W) und etwas "Unterhaltungselektronik" (auch W nicht kW). Preislich sind sich 18/21/24kW ja recht ähnlich, aber ich denke mal wir sollten auch nicht höher als 18kW gehen, sonst bräuchten wir wahrscheinlich ja ein Lastabwurfrelais für den Herd. Als Absicherung dürfte für den 18kW dann ein 3p B25 reichen, oder? Dann rufe ich morgen mal bei der Infra an... Btw: Warum funktionieren eigentlich Blankdraht DLE problemlos mit 30mA FI, aber als letztens bei meinen Eltern etwas Leitungswasser (unbemerkt) in eine 3-fach Verlängerungsleiste floß, flog in der Folge laufend d... | |||
| 4 - 18kw Herd anschließen -- 18kw Herd anschließen | |||
| Hallo,
in unserem Vereinsheim soll ein 18kw Herd eingebaut werden. Die Zuleitung zur Herdanschlußdose hat 5x2,5mm² und ist mit 3x16A abgesichert. Meiner Meinung nach reicht das nicht.
Kann ich größere Sicherungen nehmen oder muss ich eine neue Zuleitung legen, wenn ja welchen Querschnitt muss die haben? | |||
| 5 - Tausch Sicherungsautomat L in B -- Tausch Sicherungsautomat L in B | |||
| Hallo
Danke für die schnelle Hilfe Primus von Quack : den UV kann man am Zähler spannungslos schalten, dort sind 3 Schmelzsicherungen. sam2: die anderen LS sind L16A, wobei 3 für den Herd, eine für kleinen Boiler in der Küche der Rest licht, usw. sind. Ein oder mehere FI wären zur eigenen Sicherheit bestimmt nicht schlecht. Wassertechnisch funktionieren solche Durchlauferhitzer hier, da ein Bekannter von mir ein paar Strassen weiter auch so ein ähnliches Gerät hat. Wie ist es denn mit eurer ersten Idee, das man einfach die LS so läßt. Man kann den DH auch mit 18KW betreiben. ... | |||
| 6 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung | |||
| Hat sich überschnitten, daher nun weiter im Text.
PE aus Waschküche im OG: Im Prinzip ja, aber es reicht nicht, wenn da oben irgendwo ein Eimer Blumenerde rumsteht...
Es müßte schon DURCHGEHEND bis zur PA-Schiene (so vorhanden) oder eben zum PEN am HAK oder an den Zählern eine Leitung vorhanden sein (elektrische solche, kein Wasserrohr etc.!!!). Und zwar mindestens so stark wie der Außenleiter Deiner Wohnungszuleitung (sieht nach 6mm² aus). Aber ich wette ziemlich hoch, daß Du erst gar keinen Drehstrom bekommen wirst. Daher dürfte es müßig sein, diese Variante weiter zu verfolgen. In der Praxis wirst Du keinerlei Einschränkung bemerken. Auch der Herd voll in Betrieb wird funktionieren (ist ja nicht für Stunden alles gleichzeitig an). Ebenfalls vergessen kannst Du nen Kleindurchlauferhitzer fürs WW in der Küche. Und zwar weniger wegen der Wechselstromversorgung, sondern schon prinzipiell. Um vernünftige Wassermengen mit der zum Spülen erforderlichen Temperatur zu erhalten, sind mind. 18kW nötig. Das ginge auch in den meisten mit Drehstrom versorgten Wohnungen (Standard: 3x25A) nicht. Und bei dieser Hauptverteilung wird der VNB auch gar keinen DLE zulassen. ... | |||
| 7 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen | |||
| Immerhin offenbar ein TT-System.
Und die zwei Allgemeinstromkreise hat man auch schon von den 15er Hausbrand-Automaten heruntergenommen. Nur der Herd darf noch daran nuckeln, was relativ unkritisch ist. Aber die L35er sind für jene Leitung wirklich jenseits von Gut und böse!!! Eigentlich gehört das alles neu gemacht, Unterverteilung und Leitungen! Eine alternative Möglichkeit wäre, auf nen elektronisch geregelten 18kW-DLE zu gehen, abgesichert mit 3xB25A. Der ist von der Leistung her meist völlig ausreichend und sehr komfortabel. P.S. Wie genau ist Deine Messung? Die genannten 35A passen nämlich nicht zu einem 21kW-Gerät, sondern zu einem ausgewachsenen 24er... Nachtrag: Eventuell war der eine Allgemeinstromkreis nicht ohne Grund vorher nur mit (H)10A abgesichert!!! Das ist ebenfalls zu hinterfragen und zu prüfen (Leitungstyp, Verlegeart, Länge, Betriebsmittelbegrenzung etc.). [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2007 19:17 ]... | |||
| 8 - Anschluss eines 5-Ader-DLE -- Anschluss eines 5-Ader-DLE | |||
| Dann schau mal bitte nach dem genauen Typ.
Ich hab kurz geblättert: Zumindest nach meinen Unterlagen brauchen weder der CLAGE CBX (-U) 11 noch der CB 11 einen N. Nur der CBH 11 besitzt demnach überhaupt N-Klemmen. Allerdings nur für das Durchschleifen zum Herd, selbst kommt auch er ohne aus. Bist Du denn sicher, daß die N-Klemme amn Deine Gerät nicht nur blind ist? Aber: All diese Geräte dürfen nur mit 3x16A vorgesichert werden!!!
Das müßte also dementsprechend geändert werden. Frage: Warum nicht wenigstens ein 13,5kW-Gerät? Der Anschluß würde aber wohl auch nen 18kW-ler (elektronisch geregelt) packen... Dann stimmte auch der WAF wieder.
Und noch offen ist die Frage aller Fragen: Wußte denn der Eli, daß genau dieses Modell von DLE verwendet werden soll? ... | |||
| 9 - Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ? -- Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ? | |||
OK, Didy, dann habe ich es wohl falsch verstanden. Tut mir leid. Ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn ein kompletter Herd an einer Schuko-Steckdose hängt. Und wir wissen doch alle, aus der täglichen Lebenserfahrung, dass Stromkreise oft am Rande ihrer Belastbarkeit (und darüber hinaus) benutzt werden. Da fällt mir gerade wieder unser Durchlauferhitzer ein. Mehrfamilien-Mietshaus, Baujahr ca. 1965. Durchlauferhitzer 18kW, 380V. Zuleitung Stegleitung 4 x 4mm², ca. 9m ab Unterverteilung. 3 Diazed Schmelzsicherungen 25A. Nun war das ja schon damals ein wenig "knapp". Vor ein paar Jahren bekamen wir dann einen elektronischen Durchlauferhitzer. Es hieß damals vom Elektriker und auch von den Geräte-Herstellern, ein 21-kW-Gerät (weil jetzt 400V!) wäre problemlos möglich. Nach der Füllung einer Badewanne, selbst wenn ich den Durchlauferhitzer auf Eco (Begrenzung auf 6 Liter pro Minute) und den Temperaturwähler auf 42°C stelle, also keinesfalls Volllast (ich glaube so 65% Leistung), kann ich anschließend die Schraubkappen der Sicherungen nicht mehr anfassen, geschätzte 70 - 80 Grad heiß. Ausgelöst haben sie aber noch nie. Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, wo man die... | |||
| 10 - durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt -- durchlauferhitzer und leitungsquerschnitt | |||
| Hallo Leute,
seid bitte etwas zurückhaltender mit Bezeichnungen wie gaga.
Insbesondere wenn es in der Sache nicht gerechtfertigt ist... Denn selbstverständlich ist es möglich, zulässig und üblich, bestimmte Geräte an (separaten!) dreiadrigen Leitungen aus nur zwei Außenleitern (also mit 1x400V) zu versorgen! Und es gibt auch genau dafür die passenden Durchlauferhitzer, z.B. den CLAGE M7 (1x400V, 6,5kW), der dann mit einem zweipoligen LS zu 16A auskommt. Welcher Aderquerschnitt dafür dann erforderlich ist, hängt von den üblichen Verdächtigen ab (Länge, Leitungstyp, Verlegeart, Umgebungstemperatur etc.). Es kann aber sein, daß 1,5mm² ausreichen, dies ist jedoch im Einzelfall sorgfältig zu prüfen! Grundsätzlicher Hinweis: 3,5kW sind für einen DLE an einer Spüle absolut nicht ausreichend. Das geht grad so für ein Handwaschbecken mit bescheidenen Ansprüchen an Wassermenge und Temperatur.
Will man einen DLE für die Spüle, ist 6kW das Minimum. Besser wä... | |||
| 11 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz | |||
| Hallo MinceR,
das hört sich ja klasse an!
Hast Du (zur allgemeinen Erheiterung) vielleicht daran gedacht, ein paar Fotos von dem Elend zu machen? Hier wären dankbare Abnehmer!
Das erste ist jetzt einerseits ein vollständiges Pflichtenheft (baubegleitende Planung ist zwar nicht immer zu vermeiden, führt aber zu Mehrkosten und i.d.R. unbefriedigenden Ergebnissen). Und andererseits eine umfassende Bestandsaufnahme. Dabei bitte auch vorrangig unsere Rückfragen (Zähler etc.) beantworten!!! Und: Der DLE dürfte etwas zu klein sein. Für eine Dusche reicht er zwar, aber mit den Waschbecken ist wohl kein befriedigender gleichzeitiger Betrieb möglich. Entweder auf 18kW gehen (wenn die Stromversorgung das zuläßt) oder besser die Waschbecken mit eigenen Geräten versehen (DLE mit 3,5kW oder Kleinspeicher mit 1,2 bis 2kW). Ein E-Herd hat heute meist so zwischen 9 und 11 kW. Gibt es in dem Haus noch weitere Wohnungen (außer der im 1.OG)? Wie viele Zähler sind bisher vorhanden? Wechsel- oder Drehstrom? Wo sitzen die? Kann es sein, daß das Haus früher per Freileitung... | |||
| 12 - Fehlersuche Unterverteilung -- Fehlersuche Unterverteilung | |||
| Hallo Gast!
Ich danke Dir soweit. Die Zuleitung ist 380V und die Verbindung von der Hauptsicherung zur UV beträgt ca 1m. Die B25 Sicherungen sind für einen 18KW Durchlauferhitzer und die B32 für einen E-Herd. Deiner Antwort entnehme ich das es besser wäre eine 2-Reihige UV zu nehmen um die großen Automaten seperat zu hängen? Und wie kann ich die Fehlersuche an der PE-N Leiste am effektivsten angehen? MFG Knuddel ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |