| 1 - Leitungsbrand -- Leitungsbrand | |||
| |||
| 2 - Sicherung in neuer Wohnung ausreichend? Zustand Sicherung? Benötige eine kurze Fachmeinung! -- Sicherung in neuer Wohnung ausreichend? Zustand Sicherung? Benötige eine kurze Fachmeinung! | |||
| Hallo,
ich bin vor kurzem mit einer Freundin in eine neue Wohnung mit zwei Zimmern und einer Wohnküche eingezogen. Leider haben wir die Elektroinstallation mangels hinreichendem Wissen und Vertrauen in die Renovierung der Wohnung nicht überprüft, was sich so gleich rächen sollte. Unmittelbar nach dem Anschließen einiger Kleingeräte (Schreibtischlampen , Computer, Fernseher), des Kühlschranks und vor allem beim Betrieb eines Staubsaugers fliegt ständig die Sicherung raus. Erst dann und nach erstmaligem Betrachtung des Sicherungskastens wurde mir klar, dass beide Wohnräume( Steckdosen, Licht ), Bad ( exkl. Waschmaschine ) und die Küche ( exkl. E-Herd, dieser aber auch nur mit 2-Phasen Drehstrom ) mit einer 16A-Sicherung abgesichert wurden. Wenn ich mich an korrekt an meinen Physik-Unterricht erinnere, dürfte das 'rausfliegen der Sicherung "bei soviel Strom" ein logisches Resultat sein oder? Nachdem ein Mitarbeiter meines Vermieters die Sicherungen vorgestern angeschaut hatte, stellte der angeblich ausgebildete Elektriker fest:"Yo, die Sicherungen sind einfach alt und müssen gewechselt werden". Ich dachte diese neuen Scha... | |||
3 - "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" -- "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" | |||
| Hallo,
ein befreundeter Elektriker eines Arbeitskollegen ist gerade dabei meine Elektro-Installation in unserem Haus zu erweitern (nein, das Ganze ist keine Schwarzarbeit; er arbeitet bei einer Elektro-Firma und es wird auch über die abgerechnet. Allerdings bekomme ich einen "Freundschaftspreis", dafür darf er sich aber Zeit lassen
Allerdings habe ich 2 Fragen, bei der ich mir von euch Antworten erhoffen. 1. Er hat neue Leitungen ins Badezimmer gelegt (Steckdose und Lampe) und ich wollte vorhin unsere Badezimmer-Lampe anschließen. Da ich nicht wusste, ob die Sicherung nun drin war oder nicht und ich nicht in den Keller laufen wollte, habe ich mein Multimeter an L und N gehalten (an der Lüsterklemme für den Lampenanschluss .. Lampe war nicht angeschlossen) .. siehe da 230V; also Lichtschalter geschaltet und .. immer noch 120V Kommt das durchs Multimeter? Ich mach das immer so, auch um die Spannungsfreiheit nach "ausschalten" der Sicherung festzustellen und entweder hatte ich 230V oder eben 0V Die Sicherung ist in einer Unterverteilung, die mit einem 5-adrigen Kabel von der Hauptverteilung gespeist wird. Der (16A) Sicherung ist ein FI (0,03A Auslösestrom) vorgeschaltet. ... | |||
| 4 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich der Möglichkeiten für folgendes Problem: In unserem Haushalt, hängen 3 Zimmer auf einer Leitung. Liegt wohl am alter des Baus. Sprich es hängen 1 Wohnzimmer und 2 Kinderzimmer auf einem Sicherungsautomaten (S151-H mit 16A 380W). Das Problem ist nun, dass ich einen Plasma besitze 350W, dazu noch eine Dolbyanlage (Leistung hier weiß ich jetzt spontan leider nicht) und seit neuestem eben ein PC mit 450W Netzteil....dazu noch ein TFT mit 65W. Jetzt hängen aber ja noch 2 weitere Zimmer mit dran. Als ich heute die Sicherung ausgeschaltet habe, habe ich die Steckdosen gezählt die draufhängen. An diesen Steckdosen eben noch 2 Fernseher und 2 Notebooks. Wenn ich nun meinen PC ans Netz hänge und auch nur EIN anderer Verbraucher läuft hauts mir die Sicherung raus. Was kann ich also machen? Und was ist natürlich sicher? Hab da nämlich Angst vor nem Kabelbrand oder ähnliches....Wäre es Sinnvoll mein Zimmer von allen anderen abzukoppeln? Oder was ist noch möglich? ... | |||
| 5 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen | |||
| Hi!
Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen. Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik. Zu meiner Frage: Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben. Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind? Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache. Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten). Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A. 1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr... | |||
| 6 - Staubsaugersauger defekt?? -- Staubsaugersauger defekt?? | |||
| Hallo ihr!
Erstmal möchte ich euch und eurem Forum ein grosses Lob aussprechen!
Bin vor ca. 2 Monaten auf diese Seite gestossen und seitdem regelmässig hier. Echt erstaunlich wie geduldig ihr manchen Leuten bei ihren Problemen helft, Kompliment!! Studiere Elektrotechnik im 3.Semester ( obwohl ich jetzt im WS aus Faulheitsgründen nochmal beim 1. anfangen muss ) und habe beim Durchlesen der ganzen Beiträge hier schon das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt...
Aber nun zu meinem für euch wahrscheinlich simplem Problem: Meine Mutter hat sich vor kurzem einen neuen Staubsauger ( 1400 Watt ) zugelegt. Allerdings kommt es immer mal wieder vor ( so wie gerade ) dass die Sicherung ( 16A / 380 V ) beim Einschalten rausfliegt. Hätte mir ja gedacht, dass es vielleicht an den gleichzeitig eingeschalteten Geräten dieses Stromkreises liegen könnte, allerdings waren dass nur mein PC ( 500 W ) zwei schnurlose Telefone ( ?? Watt ), ein Fernseher ( 65 Watt ) und eine Stereoanlage auf Stand-By. Da komm ich ja insgesamt nicht auf einen Strom von 16A ( zumal die Sicherung ja auch nicht direkt bei 16A auslös... | |||
| 7 - Sicherung / Stromnkreis -- Sicherung / Stromnkreis | |||
| Hallo sam2 und alle anderen,
zunächst einmal Danke für die Antworten (und die Besorgnis)! Also bezüglich des Himmelfahrtkommandos kann ich dann erstmal Entwarnung geben. Da ich nämlich gestern nicht persönlich die Sicherung wieder eingeschaltet habe, sondern mein angenervter WG Mitbewohner (dessen Fernseher ja durch diese Aktion abgeschaltet wurde) hab ich mich natürlich auch auf seine Aussage es war die zweite Sicherung von links verlassen. Gottseidank war es aber definitiv die dritte von links mit 16A (der Rest ist ebenfalls mit 16A bestückt..lediglich zwei mit einem Wert von 20A).Also sorry nochmal für die Fehlinformation (ich weiß, die Angaben machen schon einen ziemlichen Unterschied) Könnte man also zusammenfassend sagen/fragen, dass ihr allem Anschein nach auf einen zu hohen Einschaltstromstoß tippt und bei einer solchen Aktion auch kein Schaden an den Geräten entstehen kann ? Wobei man dazu sagen muss, dass die Pcs an sich ja nicht einmal eingeschaltet wurden (dann laden sich die Kondensatoren in den Netzteilen also bereits auf, wenn man sie nur ans Netz hängt ohne sie einzuschalten - richtig?) Viele Grüße, Thomas... | |||
| 8 - Sicherung fliegt alle 1.5 bis 2 Std. raus! -- Sicherung fliegt alle 1.5 bis 2 Std. raus! | |||
| Es handelt sich um eine Schaltsicherung als nicht die alten zum Schrauben weil vor einigen Jahren der Sicherungskasten erneuert wurde! An der Sicherung hängen wie gesagt Dachboden und Flurlicht wobei ich den Dachboden bewohne! An Verbrauchern kommen da abgesehen vom Licht noch 2 PCs, ein Fernseher, ein Kühlschrank, etc. dazu! Den Hersteller der Sicherung kenn ich nicht aber darauf steht:
S 36 Nr. 22 16A 220-380V ~ V 6000 D E 3 Das steht auf allen Sicherungen in dem Kasten! Welcher Art die Hauptsicherung ist kann ich leider nicht feststellen weil diese ja in dem Sicherungskasten mit dem Hausanschluss ist und der ist verplompt! Und es ist def. kein FI-Schalter! Das es an Feuchtigkeit liegen könnte erscheind mir recht plausibel weil ich gerade gesehen habe, dass es dort einige Stellen gibt, die bis vor kurzem noch Feucht zu seien schienen ... Ich hoffe die Infos helfen weiter! Vielen Dank für Eure Mühe! Lenco... | |||
| 9 - Elektro-Museum / alte Elektroinstallation -- Elektro-Museum / alte Elektroinstallation | |||
| Herd und Waschmaschine dürften auch da extra abgesichert sein. Sonst hätte ja nie jemand dort kochen und waschen können.
Die Wohnung in der ich wohne hat auch nur eine 16A Sicherung für alles außer Herd und Waschmaschine. Trotzdem läuft mein Kühlschrank, mein PC mein Fernseher usw. ... | |||
| 10 - 3 Stromkreise im 5adrigen Kabel -- 3 Stromkreise im 5adrigen Kabel | |||
| Hi,
So gesehen ist es kein größeres Problem 3 seperate Leitungen pro Etage zu verlegen. Da ich basierend auf meinem alten (un)wissen aber bereits angefangen habe,(sprich Leitungen sind verlegt und HV verdrahtet) wollte ich halt Fachkundige Informationen bekommen bevor ich jetzt alle Zuleitungen auf verdacht wieder entferne wenn es eventuell gar nicht Notwendig ist. Ist halt noch genügend andere Arbeit zu erledigen und Zeit wird knapp. @harley: Du redest davon das über den Null bis zu 48A zurückfliessen würden bei dieser Art der Verkablung. Dies ist bei normaler Benutzung d.h. Lampe, Fernseher, PC etc. aber doch eher unrealistisch oder nicht?! Alle größeren Verbraucher bekommen eine seperate Zuleitung. In meiner jetzigen Wohnung läuft alles mit Ausnahme Herd und Waschmaschiene über 1 16A Sicherung die bisher noch nie rausgeflogen ist. Ich denke daran sieht man wie viel Strom da wirklich so im normalfall fließt. Ist es nicht so, das die VDE für wirklich jeden erdenklichen Fall ausgelegt ist sei er auch noch so unrealistisch bzw. unwahrscheinlich? Ich verstehe das Ihr als Fachleute diese Normen lebt jedoch geht meine Frage in die Richtung ob es im meinem Fall wirklich zu Problemen führen wird und deswegen geändert werden sollte. Und ist es defintiv nach VDE verb... | |||
| 11 - Zu hoher Strom durch Lüfter ?? -- Zu hoher Strom durch Lüfter ?? | |||
| Hallo, ich habe ein Problem mit meinem kürzlich installierten Raumentfeuchter.
Ich habe 3 Geräte an einer 16A Sicherung hängen (PC, Fernseher und den Lüfter des Raumentfeuchters). Immer wenn der Pc an ist und ich den Lüfter zuschalte fliegt sie Sicherung raus, auch wenn ich erst die Lüftung anmache und dann den Pc einschalte fliegt sie raus. Hier die einzelnen Technischen Daten soweit ich sie weiß: Lüfter: 230V / 17W / daher komme ich auf ca. 0,07A (wenn ich richtig gerechnet habe) Fernseher : 230V / 55W PC: 230V / 300Watt Netzteil (genaueres weiß ich nicht) Selbst wenn der Einschaltstrom das 10-15fache des Normalstroms (beim Lüfter) ist, dürfte doch die Sicherung nicht rausfliegen sonst würde der PC ja alleine fast 14Amphere bei betrieb brauchen. Bitte vorschläge wie ich "möglichst billig" den Einschaltstrom des Lüfters regulieren kann (falls das hilft). Oder vielleicht ne andere Lösung. Danke... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |