1 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2




Ersatzteile bestellen
  Eigentlich kann der Querschnitt schon reduziert werden, sofern die Absicherung nach dem geringsten verwendeten Querschnitt erfolgt. Sinnvollerweise sollte man am speisenden Ende die Leitung entsprechend kennzeichnen. Im Falle von 1,5 und 2,5 mm2 und 16 A hätte ich - sofern der in 1,5 mm2 ausgeführte Teil in Verlegeart Bx oder C ist, also 16 A verträgt - keine Skrupel, den Querschnitt ungekennzeichnet zu reduzieren. Mehr als 16 A sind für Stromkreise mit Schukosteckdosen eh nicht legal!

Die Geräte-Anschlussleitungen sind davon gar nicht betroffen, die zählen nicht zur Festinstallation. Der LSS muss nur den Kurzschlussschutz übernehmen, den Überlastschutz besorgt die angeschlossene Last. ...
2 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 24 Mär 2015 23:33 geschrieben :
Nein, sogar mit 16 A war das in der DDR zulässig. Meist mit Diazed oder mit den Schraubautomaten abgesichert.



Was nichts daran ändert, dass die Absicherung der Belastbarkeit einer einfachen Leitung entspricht und die Parallelschaltung durch den Ring nicht berücksichtigt wird. In GB schon, 2,5 mm2 Cu darf unter normalen Umständen dort mit max. 25 A abgesichert werden, wird aber mit B32 da im Ring ja zwei Leiter parallel geschaltet sind! Daher gibt es bei Unterbrechungen des Rings durch lose Klemmstellen oder Heimwerker Überlastungen. Noch schlimmer sind chinesische Stecker ohne Sicherung oder ungesicherte Stichleitungen mit u.U. viel zu geringem Querschnitt (Mindestquerschnitt für feste Verlegung ist in GB und Irland nur 1 mm2!). ...

3 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Hmmmm... denken wir mal andersrum. Was für eine Leitung liegt zwischen HAK und Zähler? Würde die als Leitung von einem neuen Zählerverteiler im Keller zu einem neuen UV taugen? Dann könnte man ja im Keller auf 3x35 A SLS gehen und oben statt der Zählertafel nur mehr einen Verteiler bauen. Die Leitung da rauf gilt nicht als Hauptleitung und muss daher auch nicht auf 3x63 A ausgelegt sein. Nur wenn sie 4-adrig ist, sollte sie dringend mindestens 16 mm2 Al sein oder 10 mm2 Cu, sonst wird das mit dem PEN für den vorhandenen TN-C-Kreis schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Die Absicherung für den zweiten UV würde ich dann allerdings durch 25 A ersetzen.

Erinnert mich irgendwie an die verkorkste Geschichte (aus der ich zum Glück rausgekommen bin, ohne mehr als ein paar Blicke drauf zu werfen) wo ein _ eine Uraltinstallation komplett verbastelt hatte. Freileitung, 4x4 mm2 vom Dachständer, PE von der Wasserleitung, Zählervorsicherung DII 3x20 A. Vom HV zwei UVs in EG und OG, angefahren mit - gut festhalten - 5x2,5! In Verlegeart C hinter den neuen Fliesen.

Mein Vorschlag zur Güte war:
- Holzkiste mit Zählern raus
- 4x16 mm2 vom Dachständer
- neuer Zählerverteiler, um die dünne Außenfassade nicht weiter zu schwächen am liebsten im Keller statt außen
- E...
4 - Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen -- Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Jan 2014 16:57 geschrieben :
@Freak
Eine Leitung ist gegen Kurzschluss und Überlast zu sichern.
Den Kurzschlussschutz bei 1,5 mm² erfüllt, vorausgesetzt die Netzimpedanz lässt das zu, auch eine 63 A NH !
Der Überlastschutz muss dann aber durch die nachfolgenden Sicherungen erfüllt werden. Das kann aber nur durch die Summe der Sicherungen und nicht durch eine Einzige erfüllt werden. Bei 3* 10 A LS ist dann die Leitung nicht mehr gegen Überlast gesichert, da der Nennstrom dann den zulässigen Strom der Leitung überschreitet.
Bei einer 16 A Sicherung vor den LS übernimmt die Vorsicherung den Überlastschutz und den Kurzschlussschutz.


Ja. Und genau das ist hier sogar doppelt gegeben!

Es war nie die Rede davon, die gL16 vor der Leitung zu entfernen, das haben nur irgendwelche wohlmeinenden Mitdiskutierer hier eingebracht um sich aufregen zu können!

Die vorgeschlagene Situation ...
5 - Normverteiler mit Diazedsicherungen -- Normverteiler mit Diazedsicherungen
Keine Ideen?

Dieser konkrete Verteiler ist leider fällig, da die Abdeckung nicht mehr hält und die Absicherung von 5x1,5 mm2 für den Herd mit 16 A gG eindeutig unzulässig ist, aber allgemein würde mich das trotzdem interessieren. ...
6 - Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern -- Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern
Hallo!

Angenommen, es wird eine solche Anordnung in einem sehr alten Zweifamilienhaus vorgefunden:


/----------------------\
| Hausanschlusskasten |
| 3 * 60 A |
\____|_________________/
|
|
/----|--------------------------\
| +-*-Sammelschienen----+ |
| | | | |
| NH-Sicherung | NH-Sicherung |
| 1*50A, 2*63A | 3 * 50 A |
| | | | |
| | Zählerfeld m. | |
| | 2 Zählern | |
| | | | |
| Zähler OG | Zähler EG |
| | | | |
| * | * |
\__|\___________|________|______/
| \ |
| \ |
| \ 10 mm2
| \ |
| \ |
6 mm2 10 mm2 |
| \ |
| \ |
| /--\-----------|--------\
| | * | * |
| | Feld 1 f. | Feld 2 f. |
| | Keller- | Keller- |
| | räume zu | räume zu |
| | OG-Whg. | EG-Whg. |
| | ...
7 - Zuleitung für Dachraum -- Zuleitung für Dachraum
Hallo Wome,



Zitat :
wome hat am 23 Mär 2009 00:00 geschrieben :
Für ein Kinderzimmer würde ich heute nur 5 x 16 verlegen, aber 'mal im Ernst, das Wichtigste ist doch die Gigabit-Anbindung an den Home-Server.


[i]
Ich habe zu erwähnen vergessen,das der HV im EG sitzt und für die neue Zuleitung erst in den Keller, etwas versetzt und dann ins DG geführt werden müßte. Und dort ist ja auch noch zu verteilen.

Eigentlich verstehe ich nicht, das jetzt Euer Einwand mit zu großem Querschnitt kommt, sonst wird immer nur über zu kleine Querschnitte bzw. zu große Absicherung diskutiert.
Und im Ernst.
Wenn ich 16 mm2 verlegen könnte, würde ich dies auch ausführen.
Mein Elternhaus war ursprünglich über Dachständer, 2,5 mm2 Alu Rohrdraht versorgt und bei Änderungen wurde niemals großzügig erweitert,
aber dafür halt mehrmals.

Guten Morgen, gehe jetzt ins Bett.
BMS ...
8 - Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden ) -- Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden )

Zitat :
Rechenbeispiel: 3% * 230V = 6,9 V = U_delta
-> bei einer Absicherung mit 16A darf der Widerstand deiner Leitung zwischen Zähler und letzter Dose nur R_delta = U_delta / 16 A = 0,43ohm sein. Also darf die Impedanz an der letzten Dose nur 0,43 ohm höher sein als die am Zähler.


wie ist das eigentlich bei diesen 50 Meter Kabeltrommeln? Ich hatte auf Treffen im Außenbereich schon einige Male gesehen, das dort zwei 50 Meter Kabeltrommeln hintereinander gesteckt wurden, um die 70 Meter zu überbrücken. Selbst bei 1,5 mm2 wird das wohl schon ziemlich knapp mit den 3% bzw. es wird mehr wie 3% Spannungsabfall. Das darf doch eigentlich gar nicht sein oder? ...
9 - Unterverteilung Absicherungen -- Unterverteilung Absicherungen
Hallo zusammen,
ich habe vor im 1. Obergeschoss(und Erdgeschoss) unseres Hauses eine Unterverteilung zu setzen.

Bisher sind die Räume im OG direkt aus dem Zählerschrank im Keller versorgt worden, über insgesamt drei 16 A Automaten, die ihrerseits über einen FI laufen.

Jetzt soll etwas Automatisierung(EIB) Einzug halten. Daher habe ich vor eine eigene Steigleitung 5 * 10 mm2 bis in die Unterverteilung im OG zu legen.
Die Steigleitung will ich mit 3 * 25 A im Zählerschrank absichern.
Ich habe folgende Frage(n):
1:
Muss ich, oder soll ich eine weitere Absicherung in Form von Schraubsicherungen IN der Unterverteilung (z.B. 25 A) vorsehen ?
Oder reicht die einmalige Absicherung im Zählerschrank ? Oder sollte ich nur einen Trenner vorsehen (Sicherungen kann man ja auch als Trenner benutzen)

Natürlich sind die Etagenstromkreise in jedem Fall über 16 A Automaten abzusichern (dies ist mir schon klar).

Wie sieht denn die Absicherung im Zählerschrank aus?


Ich habe im Zählerschrank bereits die folgende Konfiguration:

a) Hauptsicherung vor Zählerschrank 3 * 63A
b) Im Zählerschrank
- 3 * 35 A Schraubsicherungen als Absicherung und Trenner des Zählerschranks.
- Danach folgend den 40A 3polig FI 30m...
10 - Dicke des Kabels zwischen Hausanschluß und Zählerschrank -- Dicke des Kabels zwischen Hausanschluß und Zählerschrank
Hallo zusammen,

zunächst mal danke für den Tipp mit der braunen 4 A Sicherung, ich denke die Farbe paßt und einen Zweitarifzähler gibt es auch.

Zum Kabel:

Ihr habt mich auch überzeugt, daß 35 mm2 zu viel des Guten ist, und mich mehr als die 40 Cent Aufpreis pro Meter Kabel kosten wird.

Bleibt noch die Frage ob 16 oder 25 mm2

Bisher waren wohl 4 x 16 mm2 verlegt in der Verlegeart C (Kabel direkt in der Wand verlegt). Für den nachträgliche Umbau bietet sich bei mir eine Trasse an, die ein Stück in Verlegeart A2 läuft. Darauf zu verzichten, macht mir eine Menge Arbeit.

Deswegen wären mir 4 x 25 mm2 schon lieber oder ich gehe auf 3 x 50 A Absicherung.

Ich füge mal ein Bild des HAK bei.

Es gibt im Keller eine Potentialausgleichschiene, die mit dem Zählerschrank (nicht dem HAK) verbunden ist. Die Lichtstromkreise Baujahr 1960 waren noch zweiadrig.

Grüße

Julian...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 16 Mm2 Absicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Mm2 Absicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192973603   Heute : 7435    Gestern : 15235    Online : 359        12.9.2026    16:20
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0176610946655