Gefunden für 12v trafo anschliessen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Alternative zum Netzteil für eine Fritzbox -- Alternative zum Netzteil für eine Fritzbox | |||
| |||
| 2 - Umbau von Halogen auf Led -- Umbau von Halogen auf Led | |||
| Ja, der Trafo auf dem Bild ist der defekte, da man nur da alle Daten lesen kann. Jeder Trafo hatte 3 Halogen Leuchtmittel die er versorgt hat.
Ich habe mir das mit der Fassung GU5,3 so gedacht da man im Netz Leuchtmittel mit GU5,3 eigtl immer nur mit 12V findet und die GU10 mit 230V (oder hab ich da falsch geschaut? Könnte ich jetzt 6 Leuchtmittel mit der Fassung GU5,3 einsetzen und alle 6 über ein Trafo (der vorhandene) laufen lassen ? Oder die Leuchte direkt an den Strom anschliessen und die Fassung auf GU10 umbauen(ohne Trafo)? Leuchtmittel sollte relativ hell werden, dachte an LED mit 6W Neutralweiss Was für ein Trafo müsste man nehmen damit es mit GU5, 3 und 12 v geht? Am vorhandenen Trafo steht ja nicht von bis MfG [ Diese Nachricht wurde geändert von: sharky1 am 10 Jul 2021 12:02 ]... | |||
3 - Oberschwingungen b. Kap.Last -- Mobitronic Wechselrichter 12V / 230V | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Oberschwingungen b. Kap.Last Hersteller : Mobitronic Gerätetyp : Wechselrichter 12V / 230V Chassis : 740-012PP Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Ich habe einen 12V Sinus-Wechselrichter mit 300Watt, er soll meinen Computer und andere Schaltregler Netzteile mit 230V versorgen. Leider reagiert der WR mit Brumm-Rasselgeräusche die aus einer Drossel kommen. Ein angeschlossener Oszilloskop hat mir verraten, dass die Sinus-Spannung dadurch verrauscht wird. Es entstehen Oberwellen die in den Spitzen bis zu 278 Volt erreichen. (mit Oszilloskop gemessen). Da die Oberwellen im Wechselrichter selbst produziert werden, hat es auch kein Sinn gemacht zusätzlich einen Netzfilter daran anzuschliessen (hatte ich versucht). Als ich eine LED Röhre daran angeschlossen hatte, waren die Geräusche so extrem und haben das gesamte Sinussignal verrauscht zusammenbrechen lassen. Den Sinus konnte man auf dem Oszi nicht mehr erkennen, überall nur noch ZigZack. Sekunden später ist der Wechselrichter ausgefallen, ich musste 4 Stück IRF740 MosFet ersetzen, danach lief er wieder. Wenn ich an den Wechselrichter Trafo-Netzteile anschliesse wird der Sinus nicht verrauscht, auch ein Batter... | |||
| 4 - LED Leuchtet nicht -- Noname China MR16 LED 12V | |||
| Kenne den Unterschied der verschiedenen Fassungen.
Diese hier ist definitiv eine MR16. Es scheinen also Länder MR16 auch an 230V oder 110V anzuschliessen. Hier gibt es sowas zum Glück nicht. Bestellt hatte ich auch eine 12V, geliefert hatte der China Man also was anderes. Da ich sie zukünftig an einem 12V DC LED Trafo anschliessen werde, müsste ja was einfaches möglich sein. Würde doch sogar ein Vorwiderstand reichen oder ? ... | |||
| 5 - Netzteil mit Trafo sec. 24V-0V-24V je 20A aber ohne negative Spannung -- Netzteil mit Trafo sec. 24V-0V-24V je 20A aber ohne negative Spannung | |||
| 1kw verlustleistung? wie kommt ihr darauf?
wenn ich 12V rausbekommen möchte, bei 40A. Dann macht das ca 500W Verlustleistung. Aber da das mit dem Trafo eh nicht geht, sind es halt nur 20A also 250W Verlust. Also ca 5-8x den 2n3055 (kosten ja nix). Und außerdem: zum testen von Endstufen werden nicht über längere Zeit 20A gezogen. Problem bisher war, dass die Endstufen beim anschliessen an ein 10A Ladegerät auf Protect schalteten. Zum probieren und messen reichen dann auch 3-10A. Danke für die zahlreichen Vorschläge und Gedanken ... | |||
| 6 - Halogenstiftlampen -- Halogenstiftlampen | |||
Zitat : Für das Kw bezahlen wir 6 cent. Jetzt kannste nochmal rechnen. Macht 10,5€ proBirne bei 5000Stunden Lebensdauer. Das Lampenwechseln und die mehranzahl an billigen Birnen nicht berücksichtigt. Mit LEDs hast Du in der Größenordnung der Lichtabgabe noch ein wenig Probleme. Insbesondere wird es noch keine geeigneten Unterwasserlampen geben wenngleich es mittlerweile LED-Elemente gibt die die genannten Halogenlampen in den Schatten stellen!
Hier mal ein Beispiel für ein noch deutlich helleres LED-Modul(als die genannte Halogenbirne) zu dem Du auch noch ein Vorschaltgerät benötigst. Die sind dann aber au... | |||
| 7 - Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos -- Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos | |||
| Hallo ich habe einen regelbaren elektronischen Trafo (Regelbereich 0-12V AC 80VA)
Ich brauche nun aber 0-12V DC. Auf dem Trafo steht leider "nur für Ohmische Lasten"!!! Ich möchte nun einen Brückengleichrichter mit Glättungsondensator anschliessen, der Gleichrichter hat 6A (wird knapp)ich brauche allerdings auch nur 50 W und den Kondensator würde ich 10'000uF 25V wählen. Geht das so, oder brauche ich noch einen Wiederstand als "Grundlast"? ... | |||
| 8 - SONS Voltcraft Labornetzgerät TNG 30 -- SONS Voltcraft Labornetzgerät TNG 30 | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : Voltcraft Gerätetyp : Labornetzgerät TNG 30 Chassis : Blech Messgeräte : Multimeter ______________________ Labornetzgerät defekt Hallo, habe gerade feststellen müssen das mein altgedientes Labornetzgerät defekt ist. Nichts geht mehr, keine Spannung, kein Strom. Laut meinem Schwager (der hatte es ausgeliehen) hat er 'nur' einen kleinen 12V AC Trafo unter Spannung an den Ausgang angeschlossen weil er sehen wollte ob der die analoge Anzeige am Netzgerät reagiert (Schwachsinn, ich weis, er hat aber noch weniger Ahnung wie ich, wollte sehen ob der Trafo Spannung liefert und war einfach zu faul das Multimeter rauszusuchen). Soweit ich weis soll man ja nie eine Fremdspannungsquelle an den Ausgang anschliessen. Nun die Frage: was geht denn da kaputt ? Die Endstufe (ist ein 2N3055 Leistungstransistor)?. Oder auch die Vorstufe (auf der Platine leuchten aber noch die LEDs)?. Gruss Burki ... | |||
| 9 - Bau eines Allzwecknetzteils -- Bau eines Allzwecknetzteils | |||
| Ja, ich sehe das Problem! Bei mir wird zuviel verheizt, da mein Trafo 30V liefert, nachm Siebelko noch mehr...
Aber, dafür kann ich vieeele Schaltungen dranbasteln..
Dann lass ich halt den 7805er Weg und machs noch mit 7812 und 7824ern. Moment: ich hab da noch ne Idee: Ich hab noch nen alten Trafo rumliegen, glaub 12V mit 1.5A... an den könnt ich den 7805er anschliessen... die Primseite kommt dann Parallel an die Primseite (230V) des grossen Blocks. Und: Nein, der grosse Trafo hat nur 1ne Sekundärwicklung, nein, er hat zwei, eine mit 30, die andere mit 27V...
Aber dat mit der Verlustleistung muss mir mal einer GENAU erklären: Also, ich habe 30V, 5V am Ausgang.. Ich ziehe z.B. 5A. Dann hab ich eine Verlustleistung von 125W?? Und da mein BD536 nur 50W verkraftet, kann ich nie 5A ziehen, ohne dass ich die Transe koche. Stimmt das? Danke für die Hilfe! Gruss Mario... | |||
| 10 - 12V Deckenstrahler -- 12V Deckenstrahler | |||
| hallo also ich habe bei osram trafos auch schon ca 3m verlegt geht immer noch (mal probieren)!!
Wäre es denkbar, die beiden elektronischen Regler a 75 VA durch einen Blocktransformator mit 150 VA zu ersetzen auch wenn dadurch eine leichte Verringerung der Lichtleistung entsteht. Würde dann jede Leuchte mit einem separaten Kabel anschliessen und diese Kabel in einer Klemme zusammenführen, von der der Anschluss zum Blocktransformator erfolgt. ich verstehe das so dass du den trafo vom flur und den vom bad zusammen fassen willst, das geht nicht weil dann der flur und das bad immer gleichzeitig in betrib sind!! wenn aber beide trafos furs bad sind ist es natürlich mach bar!( bischen großeren querschnitt waehlen!) ist es nach VDE erlaubt, 12V Deckenleuchten direkt über der Dusche oder Badewanne zu installieren (natürlich nicht der Transformator)? wenn es von der düchtasse mehr als 2m zur decke sind und wenn der duch kopf nicht an der decke montiert ist dann schon shark1 ... | |||
| 11 - SONS -- -- -- SONS -- -- | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : -- Gerätetyp : -- Chassis : -- FCC ID : -- Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo... Mein Wissen hat nur etwas entfernter mit der Elektronik zu tun! Ich such eine 12V Nebelmaschine zum Einbau in einen PC, ich will den Nebel dann mit einem dünnen Schlauch über Belüftungsschlitze nach aussen leiten und so einen Effekt erreich als sei der PC mit Stickstoff gekühlt!! Kann ich nicht einfach eine 230V Nebelmaschine übern Trafo anschliessen???? LG CR Mod... | |||
| 12 - Hi, Frage bezüglich Schaltnetzteildimensionierung -- Hi, Frage bezüglich Schaltnetzteildimensionierung | |||
| [quote]
TheRock schrieb am 2002-12-26 17:07 : hi, wegen Rad neu erfinden, nein will ich nicht, nur kopieren kanns jeder denk ich; und eine Diplomarbeit ist glaub ich nicht zum Nachbauen von etwas da oder? [/quote] Schaltnetzeile bauen ist nicht trivial! (Ich mach Etechnik , 8. Semester) und muss gerade für SNT lernen. Mein Prof hat zu den SNT gemeint --er ist übrigens ein Schaltungstecknik-Ass^25 -- er selbst hat in sein Leben (dieses Jahr wird er pessoiniert) zwei SNT gebaut - eins lief nicht, und das andere mehr als schlecht. Deswegen hat er dann eine Application Empfehlunf eines Schaltregler-Herstellers verwendet.. [quote] also das mit dem Kurzwellensender, klingt plausibel, [/quote] allerdings, wird sowohl der Aufbau in der Ladestation sowohl die Versorgungsschaltung des Roboters entstört bzw. abgeschirmt stimmt, ICH rede von einem Sperrwandler Eingangsspannung parallel dazu ein Elko dazu parallel [eine Speicherdrossel in serie mit einem MOS FET] MOS FET denk ich nennst du den Zerhacker? eben mit dem ich die Energieportionen entnehme; dann Luftspalt Sekundärdrossel Ausgangsseitig eine Flussdiode und parallel ein Elko beide Elkos haben meiner Me... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |