  Hallo zusammen,

wir kernsanieren gerade ein Haus und die Elektroinstallation kommt auch neu durch einen Elektriker.

Da die KfW ja nun auch Wallboxen fördert kam mir die Idee, diese auch noch zu installieren. Um mal die Kosten abzuschätzen, wollte ich mich hier einmal informieren.

Idee ist zwei Wallboxen, da die 11kW inzwischen kaum weniger kosten als 22kW kann man auch eigentlich so eine nehmen? E-Auto haben wir noch garnicht.
Die Kabellänge vom Hausanschluss bis zum Carport/Werkstatt wären ca. 40 Meter, davon rund 20 Meter durch den Garten (würde dort KG-Rohr verlegen und dann das NYY-J Kabel da durch). In der Werkstatt würde ich mir eine kleine neue Unterverteilung wünschen, um dort einen FI und Licht, Steckdosen, Wallboxen etc. separat absichern zu können.

Bei 2x 22kW Wallbox + Druckluftkompressor + weitere Kleinverbraucher und 40 Meter Länge passt das mit 10mm² oder lieber auf 16mm² hochgehen?

Sollte man versuchen, das Kabel in einem Stück zu legen oder kann man auch einen Übergabepunkt machen zwischen Haus-->Erdreich. Das Kabel wäre in zwei Teilstücken wahrscheinlich viel einfacher zu verlegen.

Will meinen Elektriker nicht schon wieder fragen müssen, der ist gerade so stark eingespannt um seinen Betrieb vom Hochwas...
2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...

3 - 11kW Drehstrommotor - Absicherung -- 11kW Drehstrommotor - Absicherung
So gestern angeschaut.

Motor zieht 22A laut Typenschild. Vom Zählerkasten würde eine 5x4mm² Leitung bereits bis kurz vor dem zu installierenden Gebläse verlaufen (sind ca. 20Meter). An der hängt momentan lediglich Licht und wenige Steckdosen der Garage (über einen Subverteiler). Abgesichert mittels LS G20.


Mein Vorschlag. Den G20 auf einen C25 austauschen. Und von dem Subverteiler nochmals ca. 10Meter die 5x4mm² zu dem Gebläse verlängern. Hier eine Subverteiler setzten und die Steuerung mittels 3pol 10A Autonat absichern (ist laut Bedienungsanleitung so gefordert) und für den 11kW einen Motorschutzschalter setzten.
...
4 - Durchlauferhitzer - Bitte Hilfe - Danke -- Durchlauferhitzer - Bitte Hilfe - Danke
Hallo!

ich danke dir für die positive antwort. ich habe in der Tat 3phasen :o)

eine frage hätte ich aber noch :o)

diesen durchlauferhitzer muß man mit 3x 16A absichern. meine starkstromleitung ist aber nur mit 2x 16A abgesichert. die 3te phase geht in den haupt-fi schalter hinein. soll ich die 3te absichern lassen oder ist die schon abgesichert? hoffe das ich das so richtig erkläre. beim e-herd gabs keine probleme, mein e-herd hatte 11KW.

möchte nur kurz anmerken das ich da selbst nichts herumschraube :o), nur hatte ich schon den elektiker da und der meinte er muß da bis raus auf den gang stemmen...ect. ich glaub ihm das nicht so ganz :o)

vielen dank für die mühe

MFG veilchen...
5 - FI und andere probleme -- FI und andere probleme
Hallo Erstmal.


Ich möchte gern einen 2 durchlauferhitzer endweder von kleiner 5kw oder einen von 11kw in mein 2 badezimmer(gäste Wc)einbauen.Soll nur für warmes wasser sein zum hände waschen.wenn ich jetzt einen durchlauferhitzer nehme von 3,5kw oder so reicht ja 1x16 A Sicherung oder Ls bei 11kw brauche ich dann schon 3x16 A.Wie sieht das aus wenn ich 2 durchlauferhitzer habe die eine große leistung haben muss ich da ein schütz kaufen das dann sag der zuerst an ist bleibt an?Welchen Querschnitt muss ich für den 2 durchlauferhitzer nehmen reicht bei 3,5 Kw eine 2,5mm2 oder nochmehr.Und einen 2 Fi sollte ich doch auf jeden fall für den 2 durchlauferhitzer nehmen oder nicht?
reicht ein FI mit

In 25 A
I N 0.03 A
Un ~ 230 V
UT 100..264 V


Dann habe ich 5 zimmer die ich einzeln absichern möchte reichen da pro zimmer 1x16A
da kommt nicht viel rein nur standart elektroinstallation Licht und ein paar steckdosen.Muss ich dann ein größeren FI kaufen der 1 FI hat 40 A.Jetzt läuft die ganzen zimmer alle auf eine 16A sicherung.Der FI ist jetzt komplett für die ganze wohnung.

Wenn mir bitte jemand ein paar vorschläge machen kann und meine fragen beantworten kann wäre das sehr nett.Bin Nur Energieelektroniker Betriebste...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 11kw Absichern eine Antwort
Im transitornet gefunden: 11kw Absichern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969772   Heute : 3557    Gestern : 15235    Online : 152        12.9.2026    8:03
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0245680809021