| 1 - Neue Anlage im Haus -- Neue Anlage im Haus | |||
| |||
| 2 - Kabelkanal für Feuchtraumkabel -- Kabelkanal für Feuchtraumkabel | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 28 Feb 2013 16:10 geschrieben : Zur Problematik 1,5mm² für Steckdosenstromkreise erstens 1,5 mm² ist hart an der Belastungsgrenze zweitens Steckdosen sollten auch mit 16 A belastbar sein drittens Spannungsfall und damit verbunden die Netzimpetanz (hier soll mir keiner kommen die Abschaltbedingungen sind durch den RCD gegeben) viertens soll die Leistung am Verbraucher und nicht auf der Leitung verheizt werden. fünftens eine Rechnung geht nur auf wenn alle Teile der Rechnung stimmen. sechstens abgesehen vom Kupferpreis (Geiz ist Geil) gibt es keinen Grund auf den fast doppelt so hohen Querschnitt zu verzichten. Kurz und gut nur dumme sparen am falschen Ort und an der Sicherheit @der mit den kurzen Armen Ich würde das alles mehr relativ als allzu streng und technisch betrachten. Es kommt darauf an wo und zu welchem Zweck ich 1,5mm² einsetze und ob ich es allen Beding... | |||
3 - 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom -- 3-phasig abgesicherte Herdzuleitung bei Wechselstrom | |||
| Hallo zusammen,
eine Freundin hat gestern eine Mietwohnung bezogen. Zur Herdzuleitung: 5 x 1,5 mm2 (EINS komma fünf) Länge : 10 m Verlegung größtenteils durch Ständerwerk, aber auch unter Putz => A2? Absicherung : 3 x B16 Die Wohnung läuft über einen Wechselstromzähler, in der UV kommt EIN Außenleiter an, der natürlich auch die 3 Automaten speist, die den Herd absichern sollen. Fast jeder Laie hätte das Teil als Vollherd angeschlossen und der N wäre irgendwann wohl abgeraucht. Ich habe den Herd NICHT angeschlossen. Meine Fragen: 1. Ist die 3 fache Absicherung unzulässig, oder lediglich nicht empfohlen? Jeder Nachmessende bekommt ja mit, dass die 3 Adern über einen Außenleiter versorgt werden und handelt entsprechend. Oder hat der ausführende Eli hier fahrlässig gehandelt und muß die 3 Adern in der UV über EINEN Automaten laufen lassen? Wie hoch darf dann hier überhaupt abgesichert werden (Verlegung durch Ständerwerk bei 1,5mm2)? 2. Eine Aufrüstung auf Drehstrom ist wohl nicht zwingend. Was würde das ca. kosten, wenn der Vermieter einverstanden wäre? Netzform ist TN, die Zule... | |||
| 4 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Ich kenne keine Vorschrift die pro Stromkreis nur 6 Steckdosen erlaubt.
Bitte doch mal deinen Elektriker um konkrete Angabe wo das steht. Die DIN VDE 100 hat mehrere Bände. Du als Kunde kannst den Monteur auch davon entbinden, und zB auch 12 Steckdosen je Kreis fordern. Für Drehstromsteckdosen entweder Neozed oder K (D) Automaten. Denke da dran normale Lichtschalter sind nur bis 10 A zulässig. Grundsätzlich würde ich für Steckdosenkreise nur 2,5 mm² verwenden und diese mit C13 absichern. Wenn Du die Möglichkeit hast verwende FI/LS.(sind zwar noch teuer bieten aber den höchsten Komfort notfalls kaufe die in Österreich) Gruß Bernd . ... | |||
| 5 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
| Hallo zusammen
So habe mich nun an die Elektroinstalation in unserem Altbau gemacht. Der Zählerschrank ist vor ca. 3 Jahren mal getauscht worden laut Angabe Verkäufer und bietet 3 Zählerplätze und einen seperaten Kasten für die Verteilung. Zählerplätze für Wohnung Obergeschoss / Untergeschoss und Allgemein. Wollte nun zum einem die Stromkreise weiter Aufteilen / jeden Raum einzeln absichern und in den Küchen neue Steckdosen instalieren, soweit kein Problem. Wollte nun einen Kombi Ableiter (Grob und Mittelschutz) zwecks Schutz vor Überspannung Klasse B und C instalieren. Dabei Stellte ich dann fest das von der Einspeisung 4 Leiter kommen und unten im Zählerschrank von PEN auf PE und N aufgeteilt werden. Brücke N und Pe ist vorhanden aber nur 4mm. Zudem kommt im benachbartem Waschraum der Ringerder ungenutzt aus der Wand. Nun zu den Fragen 1. N-Pe Klemme Brücke so zulässig? 2. Kann ich einfach über den Ringerder eine PAS setzen und dann zu den Wasser / Gas rohren und zur PE Schiene im Zählerschrank eine Verbindung herstellen? 3. Querschnitt 10 mm dieses Doppelt isolierte Erdungskabel? 4a. Der Überspannungsableiter muss zwingend hinter dem Zähler sitzen? 4b. Dann wäre ein TN-S Überspannungsschutz nötig... | |||
| 6 - UV-Zuleitung bemessen -- UV-Zuleitung bemessen | |||
| hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Hilfe
wir wollen ein nebengebaude renovieren, dort soll nun eine neue UV inst. werden. Für 1-Personen Haushalt. So siehts im moment aus: Im Hauptgebäude, HAK (3x63A) dann ca.3m (4x?mm²)(kann den querschn leider nicht erkennen, vermute aber mal 16², oder könnte das auch 10² sein?) bis zu 2 Zählereinheiten, wo dann auch direkt 2 Verteilungen sind (mit 10mm² verdrahtet). TN-System. jez soll hinter Zähler1 die neue UV angeschlossen werden. Zuleitungslänge 31m, durch Heizungskeller(auf Wand) und Erdreich ->Verlegeart C an die neue UV wird ne kleine Wohnung angeschlossen (d.h.: E-herd, WaMa, 21KW-40LHeizgerät, TV, PC, Beleuchtung, etc.) jez meine fragen: 1. mit welcher gleichzeitigen Leistungsaufnahme rechnet man ca. für ne kl. Wohnung (ist 30kW ok? wegen dem 21kW-heizgerät ja allein schon) 2. welchen Querschnitt für die Zuleitung ? (reicht da 5x10mm² ?) 3. wie am besten absichern ( 35A ?) 4. ...auch im Bezug auf den Spannungsabfall arbeite schon so lange nicht mehr als elektriker, muss mich da erstma wieder reinarbeiten. Würde mich... | |||
| 7 - Leitungsquerschnitt am Zähler -- Leitungsquerschnitt am Zähler | |||
| Also ich meine das der querschnitt wieder nach den Zähler größer wird quatsch ist. Wenn deine Zuleitung 10 mm² ist dann muss du auch den Hausanschluss passen dafür absichern lassen oder absichern. Weiß jetzt nicht genau wieviel A man absichern sollte und ob das nur ein Betrieb machen darf am Hausanschluss die Sicherungen ändern.
P.S. Hoffe das war jetz richtig was ich gesagt habe. SOnst verbessert mich bitte. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Danni am 17 Okt 2006 21:13 ]... | |||
| 8 - TAB2000 und FI -- TAB2000 und FI | |||
| Hallo zuerstmal
was mich stört sind die 10mm² besser da gleich 5*16mm² verwenden 10 mm² ist da schon sehr eng an der untersten Grenze Neuanlage am besten von vornherein ab Hak als TN-S system erichten auch wenn nur Wechselstrom versorgung . Die Verteilung gleich als Drehstromverteilung auslegen, lediglich für Herd nur eine 5*4mm² Leitung verlegung und diese mit einer Neozed 25 A absichern . Unbenutzte Adern in der Verteilung auf Rangierklemmen aufklemmen für Spätere Erweiterung nicht unnötig einkürzen !!! 63 A 4poligen selektiven FI verwenden Für Bad , Küche, Kinderzimmer ,Ausensteckdosen (abschliesbar) und Wirtschaftsraum mehrere 4 poligen 40 A FI nachschalten .(Achtung jeder FI hat im Ausgang dann eine eigene N-Schiene ) Den Raum wo Hauptverteiler sitzt bitte nicht über FI führen schlieslich willste nicht gerade im Finsteren da nen Fehler suchen . Gruß Bernddi gruß bern ... | |||
| 9 - Neue Unterverteilung -- Neue Unterverteilung | |||
|
Hallo ich habe hier ein Problem: Bei uns ist om OG eine Unterverteilung in einem Verteilerschrank ( aus Holz, in der Wand eingelassen) in diesem Schrank befindet sich ein ehemaliger Zählerplatz und eine Verteilung mit mehreren LS (Hutschiene, direkt auf Holz montiert )
ich habe nun vor ein AP- Sicherungskasten in dem Schrank zu installieren (9 LS und FI 30 mA fürs Bad) 1: was muss ich hinsichtlich Brandschutz beachten (feuerfester Untergrund !? usw ..) 2: zu der Verteilung läuft eine NYM 4*10 mm², die allerdings mit 63 A (Sicherung im Dachständer, im Zählerkasten nur Schalter) abgesichert ist. Laut Tabelle müsste man diese Leitung aber mit 50 oder 35 A absichern, ( liegt ca.4 unterm dach, u.u. Verlegeart A 1 oder 2), liege ich da richtig ? ( THX im Voraus ... | |||
| 10 - Planung E-Installation im Neubau-EFH -- Planung E-Installation im Neubau-EFH | |||
| Hallo borsig,
ich bitte um Verständnis, daß ich auch noch etwas anderes zu tun habe.
Und außerdem bin ich kein Anhänger der Devise: Es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem...
Moderator zu sein, heißt schließlich nicht, daß man zu allem was sagen oder gar alles wissen muß.
Aber wenn Du soviel Wert darauf legst, versuche ich es: 1.) Licht EG: Einen einzigen Lichtstromkreis pro Etage halte auch ich bei einer größeren Wohnung wie hier für wenig sinnvoll. Wenn das Licht schon unbedingt separat sein soll, dann mindestens 2 Kreise pro Etage. Zuordnung abwechselnd. 2.) Licht OG: dto., eventuell könnte man jeweils die Hälfte des OG mit der Hälfte des EG zusammen absichern. Aber das spart kaum was, außer 2 LS und ein wenig Leitung. 3.) Gerätestromkreis 1: Was meinst Du mit Esse? Das Wort bezeichnet im Deutschen normalerweise (neben einem kleinen, wassereichen Nebenfluß der Diemel) ein Schmiedefeuer, einen Rauchfangtrichter oder (in bestimmten Gegenden) einen Kamin (Schornstein). Soll das vielleicht eine Dunstabzugshaube sein oder ein Abgasgebläse? 4.... | |||
| 11 - Umbau einer Altbauwohnung -- Umbau einer Altbauwohnung | |||
| Hi,
ich hab Elektro gelernt aber es hat mir nie viel Spass gemacht ... Nun mach ich fürne Freundin Elektro neu inner Altbauwohnung, allerdings bin ich mir bei einigen Sachen nicht mehr Sicher obs erlaubt ist und ich das wirklich sicher und gut für sie machen möchte :) Nun einfach mal paar Fragen ;P 1.) Korrekt ? Vom Zähler auf FI -> Schraubsicherungen 16A -> LSchutzschalter -> -1,5 mm²>Einzelne Zimmer absichern 2.) FI -> Schraubsicherungen(welche nötig ?) ->3poliger (vorschrift?) Leitungschutz für Herd ?!?!? -> 2,5mm²(oder geht für ca 10-15m auch 1,5mm²(soll aber sicher und VDE sein ;P)) ?? 3.) Sie bekommt ne Heizung auf Dachboden ... Welche Leitung und Absicherungen ? Ist Heizungsnotschalter Vorschrift ? 4.) Kann ich per Schalter 3.4 Steckdosen für computer schalten ? 5.) Darf ich Steckdosen unterm Fenster mit Fensterbank machen ? eher net oder ?(Da sind noch welche von der alten Installation) 6.) Darf ich in eine 5 adrige Leitung für verschiedene Zimmer aufteilen ?(Denk schon aber nimmer sicher ;P wegen übersichtlichkeit etc) 7.) Wie ist das mit der Abmeldung des RWE Zählers für die alte Nachtspeicherheizung ? Muss Betrieb machen ? Darf ich die alten Leitungen für Nachtspeicher ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |