Gefunden für 0701 schutzleiterwiderstand 10a - Zum Elektronik Forum





1 - bin ich noch Elektrofachkraft??, darf ich Prüfungen durchführen?? -- bin ich noch Elektrofachkraft??, darf ich Prüfungen durchführen??




Ersatzteile bestellen
  Moin,


> schwammig formuliert ist.

u.a. führt sie ja quasi Normkenntnisse auf, andernfalls kann man ja nich VDE-gerecht arbeiten, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Gerade im Prüfbereich haben sich die letzten Jahre jedoch die anzuwendenden Normen geändert:
0113-1 (Maschinenerstprüfung) 2004
0100-600 Anlagenerstprüfung Juni 2008 [u.a. Abschaltzeit RCD prüfen, Spannungsfall ermitteln]
0105-100A1 Wiederholungsprüfung Anlagen und Maschinen Juni 2008
[Im Grunde die 0100-600 verpackt als Wdh-Prüfung]
0701-0702 Geräteprüfung, zusammengelegt Januar 2008
[Schutzklasse nicht mehr für Prüfablauf entscheidend sondern Schutzmaßnahme an jedem leitfähigen Teil für sich betrachtet; Ersatzableitstrommessung nur Mittel zweiter Wahl]
0100-410 Schutz gegen elektrischen Schlag Juni 2007
[RCD-Pflicht für faktisch alle Steckdosenkreise bis einschließlich 20A; Festanschluss erlaubt bis 32A keine längere Abschaltzeit mehr]
0100-540 Potentialausgleichsleiter Juni 2007
0100-701 Badezimmer November 2008
[Zusätzlicher PA kann entfallen wenn Haupt-PA vorhanden]


> Ich möchte demnächst auf 400€ Basis in einem Unternehmen arbeiten und
> dort ortsveränderliche Betriebsmittel (Winkelschleifer, Bohrmaschinen,
...
2 - PE einfach aufs Gehäuse; SK I ? -- PE einfach aufs Gehäuse; SK I ?
Hallöchen,

dann leg ich mal direkt los.

Ich wollte heute eine wiederholungsprüfung nach BGV A3 ein einer BAndschleifmaschine (16A CEE 3m Zuleitung) machen.
Also wollte ich den Schutzleiterwiderstand messen. 0701/0702-Multitester Profiversion mit passendem Adapter angeschlossen und Prüfsonde ans Gehäuse.
So ziemlich überall war der kleinste Wert 0,31Ohm.
ALso habe ich alle Gehäuse entfernt und direkt an den PE-Klemmen gemessen (Motorschutz, Drehzahlwahlschalter, Motorklemmbrett) und festgestellt dass es dort 0,12Ohm sind.
Es gibt keine direkte Verbindung zum Gehäuse. Nur über den Motor besteht Kontakt zum Gehäuse.
Jetzt die Frage. Darf/kann ich einfach den PE zusätzlich auf das Gehäuse legen, damit das Gehäuse richtig "geerdet" ist?
Die Maschine ist ca 3 Jahre alt und kommt aus Dänemark. Es befinden sich auch keine Typenschilder etc auf der Maschine.

Danke im voraus.

WIZO ...








3 - Wiederkehrende Prüfung der Gebäudeinstallation nach BGV A3 -- Wiederkehrende Prüfung der Gebäudeinstallation nach BGV A3
Moin,

ich bezog mich auf das Posting von wome der den R-SL bzw. Schutzleiterwiderstand als wichtigen Faktor ins Spiel brachte. Nur ist das ein Begriff aus der 0701-0702 der mit Prüfungen ortsfester Anlagen nichts zu tun hat.

@Christian: Dann hat Fluke seit dem 1653 entweder an der Konstruktion gebastelt oder du hast mit dem Gerät noch keine selektiven Fi's geprüft Auch das Messverfahren das das Gerät anwendet um in Fi-geschützten Anlagenteilen unterbrechungsfrei die Schleifenimpedanz zu messen ist nicht das zuverlässigste.
Aber wie du schon sagtest, man muss nehmen was da ist.



Gruß Tobi ...
4 - Kunststoffrohr mit Kabelbinder befestigen? -- Kunststoffrohr mit Kabelbinder befestigen?
Also früher haben wir immer mit dem so genannten Duspol gemessen, ob eine Phase irgendwo anliegt und ob der FI rausfliegt wenn man gegen Erde misst.
Das werde ich natürlich auch in diesem Falle tun.

Aber jetzt bin ich etwas verunsichert ob des Wortes "Installationsprüfung"

Ich habe hier gleich mal die Suche benutzt und bin auch fündig geworden.

Und wie der Zufall es so will, ist tatsächlich eine VDE-Tester vorhanden der nach Norm 0701 / 0702 die üblichen Sachen wie Schutzleiterwiderstand, Ersatzableitstrom usw. misst.

Ist es das, was Du meinst, Lightyear? Ich will nur noch einmal sichergehen

Viele Grüße

Andreas

Nachtrag: Der Fairness halber sei aber erwähnt, dass die letzte Eichung des Testers wohl auch schon längere Zeit zurückliegt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 23 Apr 2011 21:14 ]...
5 - Fragen zu VDE 0700 Messungen -- Fragen zu VDE 0700 Messungen
Hallo Martin

http://www.kometec.de/pdfzipda/vdevorschriften.pdf
Auf Seite 2 VDE 0701 wird der Prüfstrom >=200 mA Angegeben.


Bei den Daten von Messgeräten für die 701 und 702 finde ich jedoch 2 Angaben.

Mögliche Prüfungen vom Schutzleiterwiderstand
Prüfung Schutzleiterwiderstand mit 200 mA AC
Prüfung Schutzleiterwiderstand mit 10 A AC

mfg sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 17 Jun 2007 14:01 ]...
6 - VDE Prüfung nach 0701/0702 -- VDE Prüfung nach 0701/0702
Hallo Kabelschreck,

Zitat : Nach DIN VDE 0701/0702 erfolgt die Prüfung in der Reihenfolge
Bei Deiner Aufstellung fehlt ein wichtiger Prüfparameter u. zwar die Isolationswiderstandsmessung.
Auch der Schutzleiterstrom ist schon ein Teil der Ersatzableitstrommessung!
Die Prüfungsreihenfolge kann so pauschal nicht angegeben werden.
Sie unterscheidet sich schon bei SKI- u. SKII-Geräten.

Zitat : Bei Computertowern liegt der Schutzleiterwiderstand auch immer über den 0,3 Ohm (so bis ca. 1 Ohm)
Diese Messung prüft den Widerstand zwischen dem Schutzleiterkontakt des Netzsteckers u. den mit dem Schutzleiter in Verbindung stehenden berührbaren Teilen d...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 0701 Schutzleiterwiderstand 10a eine Antwort
Im transitornet gefunden: 0701 Schutzleiterwiderstand 10a


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595185   Heute : 4301    Gestern : 7576    Online : 365        16.8.2026    15:38
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0792272090912