Zwei Stromkreise in einem Kabel? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 27237
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo Zusammen!
Erst einmal ist es schön, dass es so ein umfangreiches Forum gibt... vielen Dank an die Mitwirkenden!
Ich möchte wegen Dachausbau einen weiteren Stromkreis vom Verteilerkasten im Keller legen. Leider ist aber kein Leerrohr mehr frei. Nun meine Frage:
Ist es erlaubt, zwei Kabel (also zwei getrennte Stromkreise) mit z.B. je drei Adern zusammen in ein Leerrohr zu verlegen, oder gar ein gemeinsames Kabel
(z.B. vieradrig) für zwei getrennte Stromkreise zu benützen?
Ich habe mittlerweile gelesen, dass bei Verwendung von Einaderleitungen nur ein Stromkreis pro Leerrohr verlegt werden darf.
Danke für Eure Hilfe!
Marcus |
|
BID = 27683
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
|
Hallo,
wenn du einen Drehstromanschluß hast, kannst du über eine 5-adrige Leitung max. 3 Stromkreise führen, also 3 Phasen, 1xN, 1xPE und dann in einer Abzweigdose auf 3 Leitungen auftrennen. Voraussetzung ist jedoch, das immer verschiedene Phasen verwendet werden, da sonst der N-Leiter überlastet werden kann. |
|
BID = 27743
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo Jerry, danke für deine Antwort... ist jetzt klar.
Marcus
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182420645 Heute : 5143 Gestern : 7490 Online : 379 28.11.2024 22:31 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0199220180511
|