du kannst es dann eig. so lassen.
Also 40A 0,03 Fi´s nehmen
B16 für Herd,Kraftstromsteckdose, WaMa SpüMA Steckdose.
B13 für Alle Steckdosen
B6 für Klingel/Tel
Dann evtl. noch ne N-Schiene wo die vor Fi N´s draufkommen.
Fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 21 Nov 2009 14:45 ] |
|
BID = 649473
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7628 Wohnort: Wien
|
|
Im Originalplan habe ich den EIndruck, daß zwei FIs nicht parallel, sondern hintereinander geschaltet sind. Das ergibt keinen Sinn, denn dann ist im Fehlerfall völlig unklar, welcher auslöst, es können auch beide sein.
Prinzipiell lassen die meisten Hersteller zu, daß zwei Adern gleichen Querschnitts geklemmt werden, falls das bei deinen FI zutrifft, würden Brücken mit normalen Aderendhülsen an beiden Enden genügen.
Der Preisunterschied zwischen 25A-FI und 40A-FI ist verschwindend (hier führen die Baumärkte gleich nur 40er), dafür ersparst du dir die Vorsicherungen, bzw. die Einschränkung der möglichen Anzahl an Stromkreisen.
Willst du päpstlicher sein als der Papst lege einen Stromkreis in der Wohnung noch auf einen eigenen 2-poligen LSS, idealerweise denjenigen, an dem die Beleuchtung beim Verteiler hängt.
Und ja, räum insgesamt ein bißchen auf, bei dem Adersalat kennt sich ja kein Mensch mehr aus
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 649503
[cxt]Phil Stammposter
   
Beiträge: 471
|
Zitat :
| kannst du mal bitte einen leeren Plan hoch laden dann kann ich dir das einzeichnen |
Naja, ich würd mir meine Elektroanlage oder die Unterverteilung nicht von einem Kind Planen lasse, das zwar viel zu viel zeit hat und warscheinlich alle Beiträge schon zig mal gelesen hat. Aber von der Praxis kein plassen schimmer hat.
meine Meinung...
@ Taxxus
Ich würde so vorgehen... Der Zählerkasten sieht ziemlich stark nach Hager aus, es gibt für die neuen Zählerschränke von Hager Verteilerfelder die genau in die alten Zählschränke rein passen. Schmeiss alle Hutschienen und Halterungen des Verteilerfeldes raus, sodass nur noch die zwei senkrechten Alu Profiele stehen. Darauf schraubst du "ich nehme immer lange selbstschneidende Blechschrauben" ein neues verteilerfeld von Hager. So hasst du z.b. auch gleich neue N und PE Steckklemmen im oberen Anschlussraum un kannst beliebig erweitern.
Zu den FI Schutzschaltern... Speise sie am besten von oben ein und brücke sie unten mit einer Phasenschiene zu den Leitungsschutzschaltern durch, so sparst du dir Brücken und das Verteilerfeld sieht aufgeräumter aus. Nimm immer ein FI Schutzschalter und acht Leitungsschutzschlter auf einer Hutschiene zusammen, so sieht man auch gleich die zuordnung der FI Schutzschalter zu den einzelnen Stromkreisen.
mfg Philipp
|
BID = 649510
cvdiwt15f gesperrt
|
Offtopic :
| @[cxt]Phil
Er hat es ja nicht einmal gemerkt und Trumbaschl hat ja auch nichts dagegen ... |
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 649519
Taxxus Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Göppingen
|
Zitat :
|
... So hasst du z.b. auch gleich neue N und PE Steckklemmen im oberen Anschlussraum un kannst beliebig erweitern.
Zu den FI Schutzschaltern... Speise sie am besten von oben ein und brücke sie unten mit einer Phasenschiene zu den Leitungsschutzschaltern durch, so sparst du dir Brücken und das Verteilerfeld sieht aufgeräumter aus. Nimm immer ein FI Schutzschalter und acht Leitungsschutzschlter auf einer Hutschiene zusammen, so sieht man auch gleich die zuordnung der FI Schutzschalter zu den einzelnen Stromkreisen.
|
Hört sich gut an. Ich werde dann aber für die Wohnung noch eine weitere Reihe brauchen. Aber egal.
@all
vielen Dank für die Tipps. Ich zeichne mal meinen Plan um und melde mich nochmal...
Grüße
Markus
|
BID = 649531
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7628 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Zu den FI Schutzschaltern... Speise sie am besten von oben ein und brücke sie unten mit einer Phasenschiene zu den Leitungsschutzschaltern durch, so sparst du dir Brücken und das Verteilerfeld sieht aufgeräumter aus. |
Von der Zuleitung zur Netzseite der FIs wird man ohne Brücken wohl nicht weit kommen, das ginge nur bei einem einzigen FI.
Das ganze Verteilerfeld rauszuschmeißen wäre mir im eigenen Haus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mühsam, solange moderne LSS und FI ohne Platzprobleme in den alten Verteiler passen.
Offtopic :
| @Micha: solange du keinen groben Blödsinn verzapfst, schreie ich nicht gleich... aber anmerken, daß du weder Ausbildung noch Praxiserfahrung hast, könntest du schon! |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 649538
cvdiwt15f gesperrt
|
Zitat :
|
Offtopic :
| @Micha: solange du keinen groben Blödsinn verzapfst, schreie ich nicht gleich... aber anmerken, daß du weder Ausbildung noch Praxiserfahrung hast, könntest du schon! |
|
Offtopic :
| Das kommt später noch
solange müsst ihr mich noch Verbessern wenn ich Mist schreib |
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 21 Nov 2009 19:12 ]
|
BID = 649539
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3221 Wohnort: Bayern
|
die N-PE Brücke an den oberen beiden Klemmleisten ist recht dünn geraten. vor Austausch unbedingt alle betroffenen Kreise abschalten, sonst fliegender Sternpunkt, Geräteschäden!
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 649670
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Zitat :
| Praktische Frage:
Um einen FI zu brücken, müsste ich ja ab einem Ende eine Gabeladerendhülse haben und auf der anderen Seite eine normale Aderendhülse benutzen, richtig?
In 10mm², gell? |
Eher flexible Verbinder mit Aderendhülsen oder Gabelschuhen an beiden Seiten abwechselnd verwenden.
10mm² bekommst Du ohne teure Zange mit Mechanik wie beim Bolzenschneider soweiso nicht vernünftig gepresst; die 20€-Zange stößt da eindeutig an ihre Grenzen.
Zitat :
| Prinzipiell lassen die meisten Hersteller zu, daß zwei Adern gleichen Querschnitts geklemmt werden, falls das bei deinen FI zutrifft, würden Brücken mit normalen Aderendhülsen an beiden Enden genügen. |
Was verklemmt werden darf, legt der Hersteller fest. Obo erlaubt z.B. für seine Fahrstuhlklemmen zwei starre 16mm² gemeinsam in einer Klemme; 2x10mm² ist nicht erlaubt. Bei den beiden 16ern würde die eine Ader auf die andere drücken; die beidem 10er liegen nebeneinander und können keinen Druck aufeinander ausüben. Von daher sinnvollerweise verboten.
Man könnte nun eine starre 10mm²-Ader ein U an einer Seite verpassen und die andere 10er Ader darüber legen, so dass drei Adern im Dreieck liegen und beide Adern aufeinander Druck ausüben, wenn die Klemme angezogen wird; das wäre meiner Ansicht nach auch sicher verklemmt. Nur kommt diese Variante wegen dem großen zeitlichen Biegeaufwand in der Praxis nicht vor und wird auch vom Hersteller nicht explizit erlaubt.
Gruß, Bartho
|
BID = 649727
Taxxus Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Göppingen
|
Warum gibt es eigentlich keine vierpoligen Kammschienen um FIs zu brücken? Ich bin doch wohl nicht der einzige der mehrere FIs verwenden möchte...
Duo-Aderendhülsen wären auch hilfreich, wenn sie denn unter die Klemme passen würden. Hab nur keine in 10mm² gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taxxus am 22 Nov 2009 13:12 ]
|
BID = 649740
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Zitat :
| Warum gibt es eigentlich keine vierpoligen Kammschienen um FIs zu brücken? Ich bin doch wohl nicht der einzige der mehrere FIs verwenden möchte... |
Gibt es doch. Nur nicht im Baumarkt...
|
BID = 649747
cvdiwt15f gesperrt
|
Bei dem Draußen Stromkreis kannst du es mit der Gabel schiene machen und beim Kellerstromkreis wenn du die freien weg lässt und noch irgendein LSS (bitte nicht von der Kraftsteckdose) mit auf den Draußen-oder Wohnungs- Fi legst
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 649749
Taxxus Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Göppingen
|
Zitat :
Bartholomew hat am 22 Nov 2009 13:28 geschrieben :
|
Zitat :
| Warum gibt es eigentlich keine vierpoligen Kammschienen um FIs zu brücken? Ich bin doch wohl nicht der einzige der mehrere FIs verwenden möchte... |
Gibt es doch. Nur nicht im Baumarkt...
|
Und wie heißen die genau? Wo gibt es die?
|
BID = 649754
[cxt]Phil Stammposter
   
Beiträge: 471
|
Zitat :
| Und wie heißen die genau? Wo gibt es die? |
Die bekommst bei jedem Elektro Großhandel, z.b. von ABB PS4/12
|
BID = 649755
cvdiwt15f gesperrt
|
mach es doch so
Die Draußen Reihe mit Gabel schiene an Fi anbinden.
Die Freien LSS raus und einen Bei Wohnung mit drauf, Fi und die LSS dazwischen mit Gabel schiene.
Und bei Wohnung Fi daneben LSS über Gabel schiene die restlichen mit Brücken auf eine Freie Schiene.
Also 1 Reihe Wohnung Fi 6 LSS.
2 Reihe Restliche Wohnung LSS.
3 Reihe Keller Fi Keller LSS (den übrigen LSS auf Wohnung).
4 Reihe Fi Draußen Draußen LSS.
Reihe 1, 3 und 4 durch Gabelschienen mit dem entsprechenden Fi verbinden.
Reihe 2 mit Brücken zu Reihe 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 22 Nov 2009 14:05 ]
|