| Autor |
CEE und Schukosteckdose installieren Suche nach: cee (2243) |
|
|
|
|
BID = 645641
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
|
Zusammengefasst, kann ich diese Sicherungen dazu nehmen?
-- FI Schutzschalter Moeller PXF-25/4/003-A 4pol 25A
-- Leitungsschutzschalter Moeller PXL-B25/3 3polig 25A
Oder besser als C Variante?
Oder reicht sogar 16A? |
|
BID = 645643
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Reicht 16A??
Du hast nur 16er Steckverbinder, wie willst du da mit 25A absichern?
Welchen Querschnitt und Länge hat denn die Leitung zwischen der Sicherung und den Steckdosen? Das und andere nur vor Ort bestimmbare Faktoren zeigen, ob überhaupt mit 16A abgesichert werden kann oder ob auch C16 zulässig wäre. Wenn die Abschaltbedingungen noch bei C16 eingehalten werden können sollte man diese auch verwenden. Das kann dir ein Elektriker vor Ort aber sagen (also einer, der mit einem größeren Messgerät ankommt). Mit einem solchen Messgerät muss die Anlage auch vor Inbetriebnahme durchgemessen werden.
PS: Wenn noch Platz in der Verteilung wäre, guck dir mal den Mehrpreis zum 40A-FI an. Meistens ist der gar nicht so groß und man ist froh einen zu haben, wenn man nochmal erweitern möchte.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 645652
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Also, ich möchte ja eine CEE 16A und eine Doppelschuko installieren.
Von der Verteilung zu den Steckdosen sinds knapp 20 Meter.
Leitung wollte ich 5x2,5² NYM legen.
Kurze Frage noch, was genau misst der Elektriker dabei genau?
|
BID = 645654
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Der genannte FI ist okay, aber der LS darf natürlich HÖCHSTENS einer mit 16A sein, vorzugsweise in Charakteristik C.
Achtung:
Bei der Doppelschuko sollte man darauf achten, daß sie KEINE feste interne Verbindungsverdrahtung besitzt!
Dann kann man nämlich jeden Steckplatz auf einen anderen Außenleiter legen, was die mögliche gleichzeitige Belastbarkeit verdoppelt.
Der Eli mißt zuerst den Isolationswiderstan der Leitung, dann Spannungen, Netzinnenwiderstände, ggf. Schleifenwiderstände bzw. Erdungswiderstände, außerdem die verbleibende Berührungsspannung, die Auslösezeit und den Auslösestrom des FI-Schutzschalters. An der CEE noch das Drehfeld.
|
BID = 645659
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Ok, dann nehme ich den 4 poligen 40A FI und den 3 poligen 16A LS als C Version.
Das mit der Doppelschuko stimmt, aber muss ja nicht zwingend auf zwei Aussenleitern gelegt werden. Wenn überhaupt wird nur eine Steckdose benutzt.
Zur Verdrahtung.
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.
Vom FI auf den LS und von dort mit 5x2,5² zu den Steckdosen, richtig oder?
Danke nochmal für die Hilfe!!
|
BID = 645660
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
...irgendwie glaube ich nicht, dass ein Elektriker die Steckdosen je zu Gesicht bekommt
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 645661
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Wieso??
Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.
|
BID = 645666
Kleinspannung Urgestein
     
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
|
KasiNasi schrieb
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.
Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.
|
Fällt dir da was auf?
Bei der Methode dürfte am Fi auf gar wundersame Weise ein Anschluß frei bleiben.
Oder ich hab grad nen Denkfehler...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 645738
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Zitat :
Kleinspannung hat am 6 Nov 2009 00:29 geschrieben :
|
Zitat :
|
KasiNasi schrieb
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.
Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.
|
Fällt dir da was auf?
Bei der Methode dürfte am Fi auf gar wundersame Weise ein Anschluß frei bleiben.
Oder ich hab grad nen Denkfehler...
|
Wieso?
Dreimal Aussenleiter und einmal Neutralleiter!
|
BID = 647590
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
So, habe soweit alles installiert.
Eine Frage hätte ich noch.
Welchen Querschnitt muss das Kabel wo ich von den drei phasen im Verteilerschrank auf den FI gehe?
2,5² sollte reichen, oder?
|
BID = 647623
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Welche Vorsicherung hat das "Kabel" denn? Und wieso "Kabel", ich dachte, das ist innerhalb der vorhandenden Verteilung. Da reichen Adern, und 2,5 dürfte zu wenig sein um es vorschriftsmäßig zu haben. Ich tippe da auf 6 oder 10mm² Verdrahtungsbrücken.
Aber die Frage unterstützt meine obige These.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 647657
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Ja, ich meine ja auch einzelne Adern.
Meinst Du die Hauptsicherung im Kasten? (Schmelzsicherung)
Die ist 35A.
Kann ich die 3 Phasen direkt nach der Schmelzsicherung abgreifen?
Und die Adern dafür müssen 6 oder 10² sein?
|
BID = 647668
KasiNasi Neu hier
 Beiträge: 22 Wohnort: münchen
|
Und welchen Querschnitt müssen die Adern zwischen FI und LS sein?
|
BID = 647696
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das hängt davon ab ob zuerst der FI kommt oder zuerst die LS (von der Einspeiseseite her gesehen).
Wer macht Dir die Abnahme samt der Schutzmaßnahmemessungen???
|
BID = 647734
schattenlieger Schriftsteller
    
Beiträge: 993 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Ich hab den Eindruck, dieser Fred sollte besser bei den Stromunfällen stehen.
Wie kann man denn ohne jegliche Ahnung von der Materie versuchen, sich hier einen "Bausatz" für die Schuko+CEE-Verdrahtung zu erschleichen und dann noch behaupten, ein Elektriker nähme das Ganze ab?
Da das ganze eh kein Elektriker sehen wird, mach doch bitte wenigstens Fotos von deinem Konstrukt. Im Übrigen wäre es wahrscheinlich einfacher gwesen, einfach eine CEE-Dose mit Schuko dran zu besorgen und ans NYY-5G4 zu montieren, RCD+C16-3er LSS zu besorgen und montieren und gut ist.
Wenn du mal die Zeit nimmst, die du hier mit Postings verbracht hast, hätte ein guter Eli das Ganze bereits in der halben Zeit fertig verdrahtet und durchgemessen, gesetzt den Fall, das Kabel hättest du bereits gezogen. Der Eli hätte also noch das Kabel nehmen, "Jokarien", eintüdeln, kurz fluchen, und anklemmen müssen, jweils auf beide Seiten. Mit Kaffee dauert sowas vielleicht ne halbe Stunde.
_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
|