Autor |
|
|
|
BID = 632905
Micha94 gesperrt
|
|
ich möchte aus einem 2 Zweireihigen Sicherungskasten mit je 10 Sicherungsplätzen einen Verteiler bauen.
Dieser soll beweglich sein (nicht angeschraubt!).
Den Strom will ich aus einer mit 3x 16A C abgesicherten Herdanschlussdose holen.
In die obere Reihe soll 1Fi und 6 LSS 3 Davon sollen 6A haben und die anderen 3 10A
In die untere Reihe sollen 6 Steckdosen (Hutschienenmontage)
Ich habe mir das so vorgestellt das ich Pro Phase eine 10A und eine 6A Sicherung anschließe.
So nun meine Frage welche Leitungen muss ich verwenden(Leitung zur Herdanschlussdose/ Leitungen innerhalb des Verteilers), welche
Sicherungscharakteristik und muss ich sonst noch irgendetwas beachten ?
NOCH NE FRAGE WO KANN ICH DAS ZEUG GÜNSTIG KAUFEN ?
Die Leitung zur Herdanschlussdose soll ca. 10m lang sein
P.S. habe die Herdanschlussdose durchgemessen die Belegung entspricht sogar den Farben (WOW !).
und jaja ich weis die Rechtschreibung ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 9 Sep 2009 12:51 ] |
|
BID = 632906
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ist das ein Feuchtraum-Verteiler?
Bitte mal ein paar Bilder davon, damit man sehen kann, ob er dafür überhaupt geeignet ist.
Ist der Hobbyraum im Keller? Durchgehend beheizt?
Dann sehen wir weiter.
Man kann übrigens für alle Steckdosen 10A-LS nehmen.
Aber eine echte Selektivität wäre auch mit nur 6ern nicht zu erreichen.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 632907
Micha94 gesperrt
|
der Raum ist im Keller ist nicht geheizt aber auch nicht feucht (in dem Raum sind Steckdosen/Lichtschalter wie in normalen Wohnungen verbaut)
Verteiler hab ich noch nicht gekauft deswegen Frag ich ja vorher
bin mir gerade auch nicht sicher ob 6 Steckdosen in eine Reihe mit 10 Plätzen passt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 9 Sep 2009 12:58 ]
|
BID = 632941
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1947 Wohnort: Dresden
|
Warum nicht einfach die benötigte Anzahl Steckdosen an die Wand schrauben??????
|
BID = 632945
Micha94 gesperrt
|
das ist gemietet und die in der wand ham nur ne 10A sicherung
so und hiermit bitte ich euch mir zu sagen was ich genau an Leitungen und Material brauche (ausser LSS FI /sicherungen das ist eh klar ..)
das ganze soll nämlich auch der VDE entsprechen
als verteilerkasten hab ich an so etwas gedacht (kann auch geschlossen sein )
Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 9 Sep 2009 15:24 ]
|
BID = 632947
The EYE Neu hier
Beiträge: 40
|
Zitat :
Goetz hat am 9 Sep 2009 15:10 geschrieben :
|
Warum nicht einfach die benötigte Anzahl Steckdosen an die Wand schrauben??????
|
Zitat :
Micha94 hat am 9 Sep 2009 15:19 geschrieben :
|
das ist gemietet und die in der wand ham nur ne 10A sicherung
|
Man kann sowas auch wieder abschrauben, wenn man auszieht. Und außerdem...
Zitat :
Micha94 hat am 9 Sep 2009 12:50 geschrieben :
|
... und 6 LSS 3 Davon sollen 6A haben und die anderen 3 10A
In die untere Reihe sollen 6 Steckdosen (Hutschienenmontage)
Ich habe mir das so vorgestellt das ich Pro Phase eine 10A und eine 6A Sicherung anschließe....
|
...sicherst du deine auch nicht höher (teilweise sogar niedriger) ab.
-EYE
|
BID = 632952
Micha94 gesperrt
|
Zitat :
| Man kann sowas auch wieder abschrauben, wenn man auszieht. Und außerdem... |
Die Steckdosen dort sind unterputz
ja da kann ich aber immernoch mehr anschließen und die 6A haben ihren sinn da sollen nämlich nur steckernetzteile bzw. unterhaltungselektronik ran und die 3*10A Steckdosen sind 3mal abgesichert ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 9 Sep 2009 16:47 ]
|
BID = 632955
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein, solche ein Kasten in IP20/30 ist dafür NICHT geeignet!
Es müßte schon eine FR-Ausführung sein (stabil und rundum geschlossen).
Eine Schuko hat übrigens 2,5TE.
Leitung: Gummi- oder Kunststoffschlauchleitung 5x2,5mm², z.B. H05VV-F bzw. H05RN-F 5G2,5
|
BID = 632958
Micha94 gesperrt
|
-DoPo wech-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Sep 2009 17:16 ]
|
BID = 632959
Micha94 gesperrt
|
geb mir mal einen Link zu so einem Kasten ich hab nur eine offene Version gefunden
welche Leitung soll ich innerhalb des Kastens verwenden ?
EDIT :
oberen Beitrag bitte löschen 2 mal abgesendet ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 9 Sep 2009 17:14 ]
|
BID = 632960
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
BID = 632963
Micha94 gesperrt
|
ah der sieht gut aus ich denke werde den nehmen
|
BID = 632964
Sue Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
Hallo Micha,
manche Dinge sind schwer zu verstehen, vor allem das jemand hier ankommt, Ratschläge haben will und scheinbar nicht mal die elementarsten Umgangsformen beherzigt. Das fängt mit der katastrophalen Rechtschreibung an und hört bei Bitte und Danke auf. Du kannst Dir sicher vorstellen wie gerne man jemandem hilft der so auftritt.
Den Kasten den Du suchst wäre wohl so was:
http://www.hensel-electric.de/wDeut.....=2201
Intern würde ich den mit 2,5 oder 4mm² verdrahten, die Adern nennen sich H07V-K und als Anschlussleitung H07RN-F ( sehe gerade Sm hat schon eine Empfehlung ausgesprochen)
Hilft Dir das so weiter?
Gruß
Emmet
|
BID = 632965
Micha94 gesperrt
|
ja danke ich werde da so machen
|
BID = 632973
Micha94 gesperrt
|
|