Autor |
Leuchtstofflampe - wenn PE angeschlossen ist dann fällt FI Suche nach: leuchtstofflampe (514) |
|
|
|
|
BID = 624037
stenzle Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ein Bekannter hat sich eine Leuchtstoffleiste 1x18W im Baumarkt gekauft. Wann man den PE anschließt und man schalter die Lampe ein, dann fällt der Fi-Schutzschalter.
Was auch komisch ist, wenn man den PE abklemmt brennt die Leuchte, aber man misst zwischen N und PE 240 V, N und L 240V, L und PE 0 V.
Was kann das sein? |
|
BID = 624040
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
|
1.) Woher weisst du, welche Ader L, N oder PE ist?
(Nein, die Aderfarben geben darauf keinen Hinweis)
2.) Wenn die Lampe brennt, wenn der vermeintliche PE nicht angeschlossen ist, ist das wohl ein Fall für die örtliche Feuerwehr.
3.) Ist es sträflicher Leichtsinn, eine Leuchte der SK I ohne PE zu betreiben.
4.) Sind Fotos immer hilfreich
|
|
BID = 624042
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo stenzle,
erstmal willkommen im Forum!
Der Vorredner hat Recht:
Das hört sich nach defekter Leuchte an (Körperschluß), evtl. in Verbindung mit einem Falschanschluß.
Daher die Fragen:
Fest angeschlossen oder über Stecker?
Wie gemessen und womit?
Vor allem:
Was war der Bezug "PE"? Der der Zuleitung oder der des Leuchtenanschlusses?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Jul 2009 11:54 ]
|
BID = 624048
stenzle Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Hallo Sam,
Die Leuchte ist an einem Stecker angeschlossen. Gemessen wurde mit einem Multimeter. Der Bezug "PE" wurde leuchtenseitig, also nicht an dem PE der Zuleitung gemessen.
Einen Körperschluß kann ich eigentlich ausschliessen, den man kann den Leuchtenkörper anfassen.
Ich habe auch die Anschlüsse leuchtenseitig und Zuleitungsseitig mit dem Ohmmeter überprüft jeweils Widerstand unentlich.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Jul 2009 13:06 ]
|
BID = 624053
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Bei mir hatte die Drossel eine Macke. Mit dem Ohmmeter war kein Fehler zu messen. An Netzspannung löste manchmal der FI aus, jedoch nicht immer. Offensichtlich machte die Wicklung manchmal einen Schluß zum Blechpaket.
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 624058
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja.
Normale Ohmmeter sind nicht geeignet, um solche Fehler zu finden.
Da muß ein Isolationswiderstandsmeßgerät her, das mindestens mit Nenn-Betriebsspannung mißt.
Oder ersatzweise direkt den Ableitstrom messen. Geht aber nur am Prüfplatz.
Fazit:
Einfach die Leuchte beim Händler reklamieren und umtauschen!
|
BID = 624182
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Überprüfe die ankommenden Adern auch bitte mal mit einem Phasenprüfer, evtl. ist der vermeintliche PE nämlich garkeiner, besonders bei den alten Aderfarben schwarz,grau,rot durfte rot durchaus auch als Phase benutzt werden. Das wäre ziemlich gefährlich, da das Lampengehäuse dann Spannung gegen Erde führt!!!
Wenn dann noch der Untergrund etwas leitfähig ist und ein ausreichend starker Kriechstrom fliesst, ist es kein Wunder ,wenn der FI rausfliegt. Andere Möglichkeit: Der vermeintliche N ist Phase und die Drossel hat Körperschluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 1 Aug 2009 9:48 ]
|
BID = 624187
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36124 Wohnort: Recklinghausen
|
Da die Leuchte mit einem Stecker angeschlossen wird könnte der auch falsch angeschlossen sein.
Ob die Leuchte überhaupt so angeschlossen werden darf (Berührungssicherheit, Zugentlastung) ist noch eine andere Frage.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 624193
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
stenzle hat am 31 Jul 2009 10:58 geschrieben :
|
.... im Baumarkt gekauft.... |
...ja, wahrscheinlich eine von den Dingern aus dem Billig-Ramsch-Karton
_______________
<----geil
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 624357
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
|
Mal Dir das mal auf: Zwei der drei "Strippen" haben gleiches Potential, die dritte gegen jeden der zwei eine Spannung von 230 Volt Wechsel
Wer sollte bei unseren Netzen (Ziemlich zumindest)gleiches Potential haben ?
N und PE, und zwar Erdpotential
und wer ist dann der dritte ?
Ein Außenleiter.
So, damit ist die erste Frage ohne Hilfsmittel gelöst, der ist also soweit identifiziert.
Bleibt noch: Wer ist wer von den beiden anderen? Der, bei dem, wenn man ihn als N benutzt, der FI-Schalter drin bleibt, ist der N (Blödes Deutsch, ich weiß).
Der letzte ist dann der PE.
Also ist das, was im Ursprungstext über die drei Leiter geschrieben ist, sicher flasch, wo der Murks sitzt, muß geprüft werden - von einem der es kann. Der Ursprungstexter also sicher nicht.
Pensionär
|