Da Du nur zu Version 1 auch tatsächlich ne Frage gestellt hast, bezieht sich die Antwort trickreicherweise darauf.
Und Version 2 wolltest Du ja eh nicht haben...
Gemäß den genannten Klemmenbezeichnungen müßtest Du ein HT
C711 haben (es gibt nämlich auch andere 711er, die mit abweichender Technik ausgestattet sind).
Das ist ein adersparendes System ("1+n"), wo man nicht einfach so etwas an Tasten anklemmen kann, weil auch die Steuersignale aufmoduliert übertragen werden!
Also, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, müßte es so gehen:
Das Signal der Lichttaster ALLER Hausstationen steht GEMEINSAM in der
Türstation(!) an. Nämlich an der Klemme "Li". Die führt gegenüber der Klemme "b" des Netzgerätes dann 12V~, solange eine oder mehrere der Licht-Tasten in den Haussprechstellen betätigt werden.
Es ist also möglich, einen handelsüblichen Türöffner direkt dort anzuschließen. Die Klemme "b" sollte ja bereits eine Leitung dorthin besitzen, zur Versorgung des normalen ("ersten") Türöffners.
Sämtliche Unklarheiten beseitigt?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"