BID = 604776
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
|
Hallo Surfer
rechne mal nach welcher Strom bei 11kW und 230 V benötigt wird und wo dieser Strom bei Speisung und gleicher Leistung im Drehstromkreis (3 Wechselstromkreise) liegt.
Bei Speisung mit Wechselstrom kann selten die volle Leistung des Herdes bereitgestellt werden, weil es dann finster wird in der Hütte.(10kW/230V=43A) (10kW/3/230V=14,5A)
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 604799
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Es ist ja eigentlich OT-
es gibt noch genug Gegenden wo dies auch in D gehandhabt wird.Deine Beispielrechnung in Ehren,aber ich glaube,da fehlt dir einiges an Erfahrung(deswegen schrieb ich auch ...mit Einschränkungen).
In der Nähe von Aachen oderr in der Eifel ist dies gängige Praxis.
Gruß Surf
|
|
BID = 604803
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
jo aber eben nur mit Einschränkungen. Und wenn die Perle des Hauses den Herd voll belastet wirds eben bei Wechselstrom zabenduster, oder die Sicherung fliegt!!! Die Sicherung soll aber die Leitung schützen und nicht den Gebrauch einschränken !!!
Gruß Bernd
|
BID = 604844
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Erstens heißt es za ppenduster und zweitens passiert das erst gar nicht!
Denn ne 35A-Schmelzsicherung (gL) hält über 10kW mindestens ne Stunde lang. Schon mal was vom kleinen Prüfstrom gehört?
Hier bei uns sind noch reichlich Wohnungen mit nur 1x25A vorgesichert und das gibt trotz Elektroherdes nur sehr wenig Schwierigkeiten. Bei 1x35A praktisch überhaupt keine.
Also laß mal die Kirche im Dorf und nen Eli den Herd fachgerecht an Wechselstrom anschließen. Das bedeutet, über ne Stromkreisabsicherung von vorzugsweise B25A und ne Leitung von z.B. 3x4mm².
|
BID = 604860
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Hallo sam2
25A*1,45 (Tab kleiner gleich 1h)=36A*230V=8,3kW
35A*1,45 =51A*230V=12kW
nur sichert bei 35A Zählervorsicherung wohl kaum ein Elektriker den Herd mit ebenfalls 35A ab.
Deshalb ja mit Einschränkung
Von verbotener oder nicht ordnungsgemässer Installation war meinerseits nie die Rede
Gruß Bernd
|
BID = 604912
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Apr 2009 17:41 geschrieben :
|
Hallo Heimwerker normale Elektroherde haben Anschlussleistungen zwichen 6 und 12 KW und sind deshalb meist als Drehstromgeräte ausgeführt!!!
|
Nein. Da kannst du noch so viele Ausrufezeichen setzen, es wird nicht "richtiger".
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|