Autor |
FI fliegt bei RJ-45 Patchkabel |
|
|
|
|
BID = 596706
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
Hallo,
die Tage hats bei uns ne teilweise neue Rechneranlage gegeben (Server,Software uä). PC´s mit Cat5 Verbindungen liefen bis dahin schon, nur wurden die Rechner gegen schnellere getauscht und auch ein neuer Server verbaut. Teilweise wurden im Serverraum Geräte an anderen Steckdosen als vorher angeschlossen - aber sonst nix gravierendes.
Jetzt besteht an einem PC das Problem, daß sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird, der FI des Stromkreises an dem der Rechner hängt auslöst. Verbaut ist ein 2-poliger 25/0,03A ABB im Büro(Bestand) und ein 4-poliger 40/0,3A (300mA) für den Serverraum (auch Bestand).
Nun ist für mich ein wenig unverständlich wie der FI auslösen kann, nur wenn die beiden Schutzleiter über den Schirm des Patchkabels Kontakt bekommen. Auch wenn die Erdungswiderstände der beiden Kreise unterschiedlich sind, dürfte das doch keinen FI zum Auslösen bringen. Meiner Meinung nach ist in einem neuen Gerät ein Defekt im Netzteil - zB. ein Entstörkondensator (Y-Kondensator).
Zu allem Überfluß ist mein Kollege immer noch krank und ich ersticke in Arbeit, und dann kommt noch so was dazu.
Hat da jemand nen schnellen Ansatzpunkt oder gar ein ähnliches Problem schon mal gehabt?
ciao Maris
|
|
BID = 596707
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Meiner Meinung nach ist in einem neuen Gerät ein Defekt im Netzteil - zB. ein Entstörkondensator (Y-Kondensator). | Normalerweise hängt aber die Rechnermasse am PE, sodass der FI dann schon längst ausgelöst haben müsste. Kannst ja mal den Netzstecker unmdrehen, aber ich erhoffe mir nicht viel davon.
Eher sieht es so aus, dass das fatale Potential über das Patchkabel eingeschleppt wird.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 596718
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Kann es sein das teilweise ein TN-C System im Haus vorhanden ist?
Einfache Lösung ist das Netzwerk über Lichtleiter zu verbinden.
Beseitigt jedoch nicht die Ursache.
Beim Fehler im Netzteil sollte der FI auch ohne das Netzwerkkabel auslösen.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 596720
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Einfache Lösung ist das Netzwerk über Lichtleiter zu verbinden. |
Oder Funk (WLAN), weil das momentan wohl schneller geht und evtl. sowieso schon vorhanden ist.
|
BID = 596728
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da liegt aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler in der Festinstallation vor!
Nimm Dein Schutzmaßnahmenprüfgerät und miß alle dabei benutzten Steckdosen durch!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 596737
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Ja auf messen wirds rauslaufen - ist halt nur die Gechichte mit der fehlenden Zeit zur Fehlersuche.
Steckdosen sind keine mehr genullt - weder klassisch noch modern. In wenigen Ausnahmen ist nur die Beleuchtung noch 2-adrig, also klassisch genullt. Ansonsten komplett TNC-S mit FI. Wie gesagt der Serverraum hat auch seinen eigenen FI samt eigener UV.
Muß ich mal zusehen, obs die Woche noch was wird.
Ach und die Verwaltung, kaufmänniche Abteilung samt Lohnbüro wäre eher ungünstig über WLAN. LWL wäre dagegen noch eine Alternative, wobei dann mindestens auf der Serverseite ein Medienkonverter und ein zweiter oder eine LWL-Netzwerkkarte auf PC-Seite nötig wä.
ciao Maris
|
BID = 596741
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
LWL ist hier keine Lösung: Der Fehler bzw. das Problem muss gefunden werden. Tippe auch auf klassiche Nullung hinter dem 30mA FI.
Einfacher Test: Den Schutzkontakt der Problem-Steckddose mit einem anderen Schutzkontakt/PE-Potential verbinden. Der FI darf nicht! auslösen.
|
BID = 596743
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Da muß ich ego Recht geben-das ist keine Ursachenbeseitigung.
Installation bereinigen und gut ist.
Gruß Surf
|
BID = 596784
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Offtopic :
| Was hat denn dein Kollege, de ist ja schon zimmlich lange Krank |
Ich denke auch, dass es irgend ein N-PE-Schluss ist bzw. eine Potenzialverschleppung.
Spannung liegt abr keine auf dem Cat5 Schirm?
|
BID = 596816
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Hallo!
UTP-Kabel bis der Fehler gefunden ist. (ungeschirmt)
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
|
BID = 596826
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Rhodosmaris hat am 18 Mär 2009 19:35 geschrieben :
|
Steckdosen sind keine mehr genullt - weder klassisch noch modern.
|
Das glaube ich Dir einfach nicht. In einem TN sind alle Steckdosen (modern) genullt.
|
BID = 596845
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
fuchsi hat am 19 Mär 2009 08:45 geschrieben :
|
Zitat :
Rhodosmaris hat am 18 Mär 2009 19:35 geschrieben :
|
Steckdosen sind keine mehr genullt - weder klassisch noch modern.
|
Das glaube ich Dir einfach nicht. In einem TN sind alle Steckdosen (modern) genullt.
|
Streng genommen ist bezeichnet "moderne Nullung" aber nur TN-C-S mit Abschaltung durch Überstromschutzorgane
Schnelle Nullung ist das hier aber sehr wohl.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 596856
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1947 Wohnort: Dresden
|
über den Schirm fließen >30 mA in / aus den(m) Potentialausgleich der Inhouseverkabelung ???????????????
|
BID = 596957
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Rodusmaris
überprüfe mal die PE Verbindungen der beteiligten UV !!!!
Nicht das diese bis zur UV als TN-C geführt sind, dann bekommst du auf Grund unterschiedlicher Leitungslängen evl Spannungsunterschiede der PEN die zum Auslösen der Fi führen. Notfalls die beteiligten UV mit seperaten PE untereinander über den Hauptpotentialausgleich verbinden.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 597042
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Etwas verstehe ich hier nicht. Ausgleichsströme zwischen den UVen über den Schirm lassen sich zwar dadurch einfach erklären, aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht das Auslösen eines FI-Schutzschalters. Dieser misst (vergleicht) ja die Ströme, die "rein kommen" mit denen die "raus gehen". Netzwerkleitungen sollten von dem Bereich hinter dem FI doch komplett getrennt sein.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|