moorfrosch Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Ostalb
|
|
Moin!
Ich habe mir für den Billard-Tisch meines Vaters über eBay eine solche Lampe gekauft: Klick
Diese ist gestern bei mir angekommen. Einer der Beiden Kartons war bereits durchnäßt und aufgerissen. Da habe ich im beisien des Postboten (DHL) den Inhalt kontrolliert. Von der Lampe war alles da. Nur kein Begleitdokument (Montage- Bedienungsnanlietung).
Jetzt hatte ich bei einigen losen Schrauben und Fassungen schon so einen Verdacht... Und schraube das Endstück ab - Was kommt mir entgegen? Ein nicht angeschloßener PE der Zuleitung (3x0,75mm²). Das darf doch gar nicht sein, oder? Die Stange ist aus Messing (oder so was ähnliches).
VDE oder ähnliche Kennzeichnungen sind nur auf der Zuleitung, nicht auf der Lampe selber zu finden. Kein Typenschild oder ähnliches.
Sollte ich den PE mittels Ring-Kabelschuh mit dem Gehäuse verbinden?
Den Vekäufer habe ich schon benachrichtig, aber das Zeug schein direkt aus China zu kommen
_________________
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett |
|
BID = 593954
averho14 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Enzelsdorf
|
|
ja, am besten mit kabelschuh, also normal darf das nicht sein, das bei einem leitetn gehhäuse kein PE angeklemmt ist,
sind die Lampen/Fassungen isoliert, also kommen sie nicht mit dem messing in berührung ?
mfg |
|
BID = 594007
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Solange die Zuleitung noch die Mantelisolierung hat ist kein PE erforderlich.
Der Bereich des Klemmraumes muss daher einen PE bekommen.
Der Weg zu den Fassungen wiederum nicht.
Bei den Fassungen muss man sehen wie sie Aufgebaut und befestigt sind.
123abc
|
BID = 594088
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat :
123abc hat am 7 Mär 2009 19:16 geschrieben :
|
Der Weg zu den Fassungen wiederum nicht.
123abc
|
Das gilt aber nur, wenn alle Adern vom Klemraum bis zur Fassug auf ganzer Länge als Mantel- bzw. Schlauchleitung ausgeführt sind...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 594131
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
So wie die heute üblichen Leitungen in Leuchten als schutzisoliert
zu betrachten sind, gibt es ja auch schon lange schutzisolierte Fassungen.
Wenn beides für die Leuchte zutrifft, brauchen die Metallteile nicht
an den Schutzleiter angeschlossen werden.
|
BID = 594134
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Eine Schutzisolierung kann aber nicht für einen Klemmraum aus Metall
gelten. Dort ist nur eine einfache Isolierung vorhanden.
123abc
|
BID = 594149
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So ist es!
Und ich erkenne hier eindeutig einen solchen leitfähigen Klemmraum!
Daher MUSS die Leuchte MINDESTENS EINEN Schutzleiteranschluß besitzen bzw. nun bekommen.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 594268
Murray Inventar
Beiträge: 4853
|
Habe da gleich mal eine Frage die dazu passt:
Muß das Metallgehäuse welche eine Leuchtstofflampe "hält" einen PE-Anschluß haben? Finde da nämlich nirgend eine Klemmstelle dafür.
Übrigens ist Drossel und Starter getrennt davon in einem Plastikkasten verbaut.
Das Gerät ist auch schon älter, eine Kennzeichnung was auf eine Schutzklasse hindeutet ist auch nicht zu finden.
|
BID = 594298
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Kann man nicht pauschal beantworten.
Aber die mir bekannten Leuchten brauchen einen PE da das VSG direkt auf der Metallgrundplatte montiert ist und im inneren der Leuchte die Adern keine 2. Isolierung haben.
Ein Bild der Leuchte kann da bestimmt hilfreich sein.
123abc
|