Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Also das pro Automat mehrere Leitungen draufgeklemmt sind is nicht schön, wieviele pro Automat erlaubt sind, gibt der Hersteller an. ABER: Die Leitungen einfach auf mehrere Automaten verteilen, kann riskant sein. Wenn irgendwo betreffende Außenleiter wieder verbunden sind z.B. in einer Abzweigdose und du legst die Enden auf 2 verschiedene Phasen im Sicherungskasten knallts ordentlich bzw. legst du sie auf die gleiche Phase kann unter Umständen der doppelte Strom drüber. Da hilft nur Leitungsverlauf und Klemmstellen kontrollieren und messen.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 592493
Weissefeder Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Gelnhausen
|
Habe ähnlichen Effekt schon lange beobachtet, wenn auch nicht gleich jede Woche, aber schon recht häufiges Durchknallen von Glühbirnen. Lasse aber nur authorisierte Firma dran (altes Haus mit Anbau und alter Installation).
Versuchs mal so: Tausche im Keller und OG jeweils ein paar "Birnen" gegen Energiesparlampen aus (nicht alle), und sehe, was passiert.
Möglicherweise gehen die Glühbirnen wieder kaputt, während die Röhren-
lampen (vielleicht) die Überspannung besser aushalten (nur ein Versuch).
Das ändert aber nichts daran, daß es eine Überspannung geben m u ß (s.
Sternpunktverschiebung).
Ich würde außerdem erstmal klären:
-Seit wann gibt es dieses Problem eigentlich? Etwa schon immer?
-Frag mal in Nachbarhäusern, ob auch!
-Wie wurde die Phasenaufteilung gemacht (guckst du)?
-Tritt der Defekt auf, wenn Wama und/oder Spüma laufen, und
gleichzeitig im OG und/oder im Keller Licht brennt?
Dann wäre das der Effekt mit dem Bohrhammer und dem Radio (s.o.).
Ich halte das auch für das einzig richtige, wie oben vorgeschlagen:
Schleifenwiderstand prüfen lassen (nur authorisierte Fachfirma!).usw.
Würde mich auch interessieren, was dabei herauskommt.
Bitte um Rückmeldung
Tschau WF
|